(3) 高拉桩杆的埋深

①装有副拉线时,一般普通土地区埋深为1.2m;石质地区为0.8m。 ②不装有副拉线时,高拉桩杆的埋深与被拉电杆埋深相同。

2.1.4.2. 电杆加固

(1) 电杆加固原则

①作为转角杆、终端杆或引上杆时;

②跨越铁路、公路、河流、广场及其他障碍物的跨越杆; ③穿越输电线的两端电杆;

④电杆前后方向受力不平衡,前后电缆或明线线条数量不等,电缆递减点,或不同线径的导线连接处的电杆;

⑤电杆上有较多的电缆或明线分支时; ⑥电杆前后杆距相差较大时;

⑦地形急剧变化和土质松软地带的电杆;

⑧对较长距离的直线路由杆路中的适当中间杆上安装防风、防凌拉线等装置时。 (2) 电杆加固措施 ①装设各种拉线或撑杆;

②在电杆根部装设固定,如木杆采用固根横木,水泥杆采用卡盘、底盘等; ③采用特种型电杆,如A型杆、H型杆等; ④电杆防腐处理。

2.1.4.3. 拉线装置设计

(1) 拉线种类及其使用条件

a:角杆拉线。用于线路转弯处的电杆,其作用在于抵消转弯杆内角杆两边线条或电缆吊线的水平张力。张力与缆线的程式、数量和角深大小有关。具体见下图。

b:顶头拉线。又称中断拉线,顺向拉线也可归入此类;用于终端电杆、前后两杆档距离较大的电杆、前后负荷相差较大的电杆和十字转弯电杆。具体见下图。 c:抗风拉线。又称双方拉线,用于直线杆路上每隔一定距离的电杆两侧,作用是抗御风暴袭击,以保杆路平稳。具体见下图。

d:防凌拉线。又称四方拉线,用于直线杆路上每隔一定距离的电杆两侧除装设双方拉线外,又在电杆前后方向各装设一条顺线拉线,作用是除起双方拉线作用外,以防止由于冰凌或风暴引起断线而导杆。具体见下图。

e:跨越杆拉线。又称三方拉线,用于跨越铁路、河流等处地跨越杆上。作用为抵消跨越档的不平衡张力,并保持电杆两侧平稳,有T型和Y型两种,具体如下图。 f:平衡拉线。用于建筑在坡度变化较大的杆路上,呈仰角的采用平衡拉线,俯角的采用撑杆。具体如下图。 g:高杆拉线。由于街道及其他建筑物等障碍的限制,不能直接装设落地拉线时,为跨越障碍物采用高桩拉线。具体如下图。 h:吊线拉线。杆路中由于地形限制,不便设置正规落地拉线时(如线路负荷小,角深不大,电杆高度又较低),可采用特殊结构的拉线,见下图。 i:杆间拉线。在杆路直线路由上,由于相邻杆档线路负荷不同,或杆距不等,或因地形受到限制不能设置落地拉线或临时拉线时,采用杆间拉线,以抵消线路不平衡张力,具体见下图。

j:地桩拉线。在有较严重化学腐蚀地区,采用木桩埋入地下以防止拉线地锚被腐蚀,具体见下图。 k:V形拉线。对负荷过大、电杆甚高,承受张力很强的电杆,采用V形拉线,见下图。 (2) 拉线程式选择 ①制作拉线用的材料 一般都用七股镀锌钢绞线制作,常用的主要有7/2.2、7/2.6和7/3.0三种规格。这三种拉线的拉断力是:7/2.2为31920N;7/2.6为44640N;7/3.0为59400N。

②架空电缆杆路拉线程式选择

A:架空电缆杆路拉线程式选择基本要求

主要考虑因素是杆路负荷、气象条件以及制作拉线用的钢绞线允许最大拉断力。一般可按以下基本要求:

a:线路转角小于30°时,拉线与电缆吊线程式相同;

b:线路转角在30°~60°时,拉线应比电缆吊线程式加以一级;

c:线路转角大于60°时,需装设两条拉线,拉线应比电缆吊线程式加以一级; d:中间杆由于前后负荷或杆距不等,拉线应与张力大的一侧电缆吊线程式相同; e:高桩拉线一般与吊线程式相同,如转角小于10°且负荷较小的角杆,其程式可比电缆吊线程式减小一级。

B:角深与转角角度的换算关系见下图

C:架空电缆杆路拉线程式的选择 a:一般按表2.2.2-6选择。 表2.2.1-6 架空电缆角杆拉线程式选择 电缆吊线架设情况 吊线程式 7/2.2 7/2.2 7/2.6 单层单条 7/2.6 7/3.0 7/3.0 7/2.2 7/2.2 7/2.6 单层双条 7/2.6 7/3.0 7/3.0 >7~15 >0~7 >7~15 2×7/2.2或7/3.0 2×7/2.6 2×7/3.0 >7~15 >0~7 >7~15 >0~7 >7~15 >0~7 7/2.6 7/2.6 7/3.0 2×7/2.2或7/3.0 2×7/2.2 2×7/2.6 角深(米) >0~7 >7~15 >0~7 拉线程式 7/2.2 7/2.2 7/2.2 b:长途杆路计算角深时,杆侧取50米,市话杆路取30米;角深大于15米时,应按两条终端拉线设计;双层吊线情况时,可按表2.2.1-6两种吊线情况综合使用。

c:抗风拉线按角深>0~7的拉线程式选用。 d:防凌拉线按角深>7~15的拉线程式选用。

③架空明线杆路拉线程式选择不再赘述,详见《电信工程设计手册NO.6下册》第857~858页。

(3) 拉线长度计算

拉线长度主要决定于拉线的距高比,在相同线路负荷条件下,拉线所承受应力与其距/高成反比,故在装拉线时,尽量使距高比接近于1,最小不得小于0.75。

①拉线总长度

01管道、架空光缆线路勘查、设计注意事项.doc