好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

01管道、架空光缆线路勘查、设计注意事项.doc

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一. 二.

勘查前的准备 ..................................................................................................................................... 2 实地勘查 ............................................................................................................................................. 3 1. 粗勘 ..................................................................................................................................................... 3 2. 详勘 ..................................................................................................................................................... 5

2.1. 架空杆路 ............................................................................................................................. 5

2.1.1. 架空杆路的条件 ............................................................................................................ 5 2.1.2. 杆路路由的选择 ............................................................................................................ 6

2.1.2.1. 路由选择原则 ...................................................................................................... 6 2.1.2.2. 杆路路由应避开的场合 ...................................................................................... 6 2.1.3. 电杆位置的勘定 ............................................................................................................ 6

2.1.3.1. 电杆位置勘定的具体要求 .................................................................................. 6 2.1.3.2. 杆间距离.............................................................................................................. 7 2.1.3.3. 杆路与其他建筑设施的隔距 .............................................................................. 7 2.1.3.4. 合杆设线.............................................................................................................. 9 2.1.4. 杆路建筑 ...................................................................................................................... 10

2.1.4.1. 电杆埋深............................................................................................................ 10 2.1.4.2. 电杆加固............................................................................................................. 11 2.1.4.3. 拉线装置设计 ..................................................................................................... 11 2.1.4.4. 撑杆装置............................................................................................................ 16 2.1.4.5. 电杆防雷............................................................................................................ 17 2.1.4.6. 特种电杆............................................................................................................ 18

2.2. 直埋线路 ........................................................................................................................... 19

2.2.1. 直埋光缆路由选择....................................................................................................... 19 2.2.2. 直埋线路与其他建筑设施间净距要求 ....................................................................... 19 2.2.3. 埋深 .............................................................................................................................. 20 2.2.4. 光缆传输的防雷 .......................................................................................................... 20 2.2.5. 光缆路由标志 .............................................................................................................. 21 2.2.6. 直埋光缆放机械损伤的保护措施 ............................................................................... 21 2.3. 管道的勘查设计 ............................................................................................................... 22

2.3.1. 管道路由的选择 .......................................................................................................... 22 2.3.2. 管道设计需要的资料................................................................................................... 23 2.3.3. 管道路由测量 .............................................................................................................. 25

2.3.3.1. 直线测量............................................................................................................ 26 2.3.3.2. 平面测量............................................................................................................ 26 2.3.3.3. 高程测量............................................................................................................ 26 2.3.3.4. 弯管道测量........................................................................................................ 26 2.3.4. 管道的建筑及技术要求 ............................................................................................... 27

2.3.4.1. 管材的选用........................................................................................................ 27 2.3.4.2. 其它材料选用要求 ............................................................................................ 31 2.3.4.3. 相关的技术要求 ................................................................................................ 31 2.3.4.4. 管道设计需注意的问题 .................................................................................... 33

2.4. 管道线路 ........................................................................................................................... 33 2.5. 其他 ................................................................................................................................... 33

三. 绘制图纸 ........................................................................................................................................... 34

一. 勘查前的准备

勘查工作是工程设计最重要的环节,勘察测量后的资料是设计的重要依据,勘查前必须认真准备,确保勘查工作能有序、顺利的进行:

(1) (2) (3)

了解规划部门的设想,征求规划部门对工程设计的意见。

在1:50000地图上确定路由的大致走向,可确定多种路由方案供选用。 确定参加勘查组的人员组成,明确人员分工。

(4) 制定勘查工作计划和进度安排。 (5) (6)

准备勘查用的图纸、表格、地图以及其他相关资料。

准备勘查工具,一般准备的工具仪器有望远镜、照相机、指北针、地轮、皮尺

(30m或50m)、钢卷尺及文具等,并通知建设单位准备(或自备)少量标杆(2m)。

(7) (8)

同建设单位商定勘查时间,提出建设单位应配合的工作内容及要求。 其他需要准备事项。

二. 实地勘查 1. 粗勘

(1) 按照1:50000地图上预定的几条路由方案,分别进行勘查。 (2)

向有关单位收集相关资料:

(A) 向建设单位了解与工程有关的资料

(a) 现有长途干线通信网的结构情况及其发展规划设想。 (b) 现有省内本地网的结构及其发展规划设想。 (c) 其他部门进网的需求。

(B) 向公路部门了解与工程有关的资料 (a) 现有的公路分布及其发展规划设想。 (b) 现有的公路改造整治计划安排。 (C) 向水利部门了解与工程有关的资料

(a) 现有的河流、水库分布及其整治计划安排。 (b) 规划新建河道、新修水库的计划安排。

(c) 光缆过河附近的现有和规划的码头、水闸、拦河坝情况。 (D) 向水文部门了解与工程有关的资料 (a) 主要河流的历年最高洪水位。

(b) 主要河流的洪水前后河床断面变化情况。 (c) 主要河流有无冰凌灾害。 (E) 向气象部门了解工程沿线的资料 (a) 各市县的最近10年雷暴日数。 (b) 各地区的冻土深度及封冻解冻时间。 (F) 向地质部门了解与工程有关的资料 (a) 泥石流、山体滑坡、塌方地区分布。 (b) 地下矿产的分布。

(c) 地震及地质结构变化地段分布。

(G) 向石油、化工、煤炭、冶金等部门了解与工程有关的资料 (a) 现有和规划中的油田、煤矿、铁矿等的分布及开采计划安排。 (b) 现有和规划中的输油输气管道情况。

(c) 现有和规划中的专用铁路、公路情况. (d) 矿区采空区的沉陷深度及范围。 (H) 向电力部门了解与工程有关的资料

(a) 现有和规划中的输电线路及其分布情况,发电厂、变电站分布情况。 (b) 现有的输电线路、发电厂、变电站扩建改建计划安排。 (I) 向铁道部门了解与工程有关的资料

(a) 现有和规划中的铁道或电气化铁道的分布情况。 (b) 现有的铁道或电气化铁道扩建改建计划安排。 (c) 电气化铁道对通信线路的影响防护措施。 (J)向航运部门了解与工程有关的资料

(a) 通航河流的船只种类、夜航能力、抛锚区域。 (b) 河道、航道有关疏浚计划安排

(3) 现场核对向各单位调查了解到的资料内容,核实现场地形、地物、建筑设施等的实际情况,随时修改初拟路由中地形不稳固和受外单位建设有影响的地段,并随时注意发现新的路由方案,进行现场查勘比较,选择出最佳路由方案位置。光缆线路路由选定以安全、可靠、经济合理、施工维护方便,且技术上可行为原则,主要有:

(A) 光缆线路选择安全稳定的路由,尽量避免矿区和水网不稳定地带; (B) 路由尽量沿靠主要公路,以便于施工和维护;

(C) 顺路取直,不宜走“S”弯,避开公路用地,路旁设施,绿化带和规划改道地段; (D) 尽量少翻山岭,通过山区时选择地势变化不剧烈,土石方工作量少的地方; (E) 避开陡峭、沟壑、滑坡、泥石流以及水害、水土流失的地段; (F) 不宜通过森林、果园、茶林、苗圃及其他经济林场;

(G) 路由通过较大河流时,尽量利用稳固的桥梁敷设光缆,万不得已才穿越河流敷设水底光缆;

(H) 不宜在水库下游通过,不宜穿越大的工业区和矿区;

(I) 对于偏远的郊县、城镇,建设光缆传输难度较大或引起工程建设投资过大的基站,考虑用微波传输进入市区某个基站,然后通过光缆引入移动交换中心。

(4)

根据勘查的现场资料和建设单位的建设需求,初步确定光缆的敷设方式和芯

数,不同地段采用的光缆敷设方式如表2.1.1-1:

表2.1.1-1 不同地段的敷设方式

敷设 方式 适 用 地 段 光缆线路在郊外一般采用直埋敷设方式,只有在现场环境条件不能采用直埋方式,或影响直埋 线路安全、施工费用过大和维护条件差等情况下,可以采用其他敷设方式。 国外在敷设郊外光缆时,多采用硬塑料管管道敷设。 管道 光缆线路进入市区,应采用管道敷设方式,并利用市话管道。目前无市话管道资源利用的,可根据长途、市话光(电)缆发展情况,考虑合建电信管道。 光缆线路遇到有下列情况,可采取架空架设方式: 1.市区无法直埋又无市话管道,而且暂时又无条件建设管道时,以架空架设作为短期过渡。 2.山区个别地段地形特别复杂,大片石质,埋设十分困难的地段。 架空 3.水网地区路由无法避让,直埋敷设十分困难的地段。 4.过河沟、峡谷埋设特别困难地段。 5.省内二级光缆线路路由上已有杆路可资利用架挂地段。 超重负荷区及最低气温低于-30°C地区,不宜采用架空光缆线路 桥上 光缆线路跨越河流的固定桥梁和道路的立交桥等,桥的结构中已预留有电信管道、沟槽或允许架挂时,可在桥上的管道、沟槽或支架上敷设光缆。 水底 光缆线路穿越江河、湖泊、海峡等,无桥梁、隧道可资利用时,可敷设水底光缆。 (5) 将收集的资料和实地查勘获得的材料进行综合、分析、比较,研究工程建设方案的可行性,选定重点地区的路由走向方案。

(6) 整理粗勘的收集的资料,通建设单位共同商定勘查的结论,选择一个最优的路由方案,进行下一步的详细勘查。

2. 详勘

根据与建设单位共同商定的最优路由方案进行详细勘查。

2.1. 架空杆路 2.1.1.

架空杆路的条件

(1) 道路规划未定,或受条件限制不宜在地下敷设光(电)缆; (2) 同一路由上光缆数量一般不超过2条,最多不得超过4条; (3) 用户位置和用户数变化较大,今后线路需作调整;