学 院 : 专 业 : 班 级 : 学 号 : 姓 名 : 指导老师 : 完成时间 :
电力系统自动化报告
核技术与自动化学院 电气工程及其自动化 2011060505班 3201106050504 ~~~~~~ 顾民
2014年4月30日
电力系统自动化实验报告
实验一 发电机组的启动与运转实验
一、 实验目的: 1. 2. 3.
了解微机调速装置的工作原理和掌握其操作方法。 熟悉发电机组中原动机(直流电动机)的基本特性。 掌握发电机组起励建压,并网,解列和停机的操作。
二、 原理说明:
在本实验平台中,原动机采用直流电动机模拟工业现场的汽轮机或水轮机,调速系统用于调整原动机的转速和输出的有功功率,励磁系统用于调整发电机电压和输出的无功功率。
THLZD-2型电力系统综合自动化实验台输电线路的具体结构如下图所示:
调速系统的原理结构图:
励磁系统的原理结构示意图 三、 实验内容与步骤: 1.发电机组起励建压
⑴ 先将实验台的电源插头插入控制柜左侧的大四芯插座(两个大四芯插座可通用)。
接着依次打开控制柜的“总电源”、“三相电源”和“单相电源”的电源开关;再打开实验台的“三相电源”和“单相电源”开关。
⑵ 将控制柜上的“原动机电源”开关旋到“开”的位置,此时,实验台上的“原动机启动”光字牌点亮,同时,原动机的风机开始运转,发出“呼呼”的声音。 ⑶ 按下THLWT-3 型微机调速装置面板上的“自动/手动”键,选定“自动”方式,开机默认方式为“自动方式”。
⑷ 按下THLWT-3 型微机调速装置面板上的“启动”键,此时,装置上的增速灯闪烁,表示发电机组正在启动。当发电机组转速上升到1500rpm 时,THLWT-3 型微机调速装置面板上的增速灯熄灭,启动完成。
⑸ 当发电机转速接近或略超过1500rpm 时,可手动调整使转速为1500rpm,即:按下THLWT-3 型微机调速装置面板上的“自动/手动”键,选定“手动”方式,此时“手动”指示灯会被点亮。按下THLWT-3 型微机调速装置面板上的“+”键或“-”键即可调整发电机转速。
⑹ 发电机起励建压有三种方式,可根据实验要求选定。一是手动起励建压;一是常规起励建压;一是微机励磁。发电机建压后的值可由用户设置,此处设定为发电机额定电压400V,具体操作如下: ① 手动起励建压
1) 选定“励磁调节方式”和“励磁电源”。将实验台上的“励磁调节方式”旋钮旋到“手动
调压”,“励磁电源”旋钮旋到 “他励”。
2) 打开励磁电源。将控制柜上的“励磁电源”打到“开”。
3) 建压。调节实验台上的“手动调压”旋钮,逐渐增大,直到发电机电压(线电压)达到设定的发电机电压。 ② 常规励磁起励建压
1) 选定“励磁方式”和“励磁电源”。将实验台上的“励磁方式”旋钮旋到“常规控制”,“励磁电源”旋钮旋到 “自并励”或“他励”。 2) 重复手动起励建压步骤⑵
3) 励磁电源为“自并励”时,需起励才能使发电机建压。先逐渐增大给定,可调节THLCL-2常规可控励磁装置面板上的“给定输入”旋钮,逐渐增大到3.5V 左右,按下THLCL-2 常规可控励磁装置面板上的“起励”按钮然后松开,可以看到控制柜上的“发电机励磁电压”表和“发电机励磁电流“表的指针开始摆动,逐渐增大给定,直到发电机电压达到设定的发电机电压。
4) 励磁电源为“他励”时,无需起励,直接建压。逐渐增大给定,可调节THLCL-2 常规励磁装置面板上的“给定输入”旋钮,逐渐增大,直到发电机电压达到设定的发电机电压。
③ 微机励磁起励建压
1) 选定“励磁方式”和“励磁电源”。将实验台上的“励磁方式”旋钮旋到“微机控制”,“励磁电源”旋钮旋到 “自并励”或“他励”。
2) 检查THLWL-3 微机励磁装置显示菜单的“系统设置”的相关参数和设置。具体如下:“励磁调节方式”设置为实验要求的方式,此处为“恒Ug”。“恒Ug 预定值”设置为设定的发电机电压,此处为发电机额定电压。“无功调差系数”设置为“+0”具体操作见THLWL 微机励磁装置使用说明。
3) 按下THLWL-3 微机励磁装置面板上的“启动”键,发电机开始起励建压,直至THLWL-3微机励磁装置面板上的“增磁”指示灯熄灭,表示起励建压完成。 2.发电机组停机 ⑴ 减小发电机励磁至0。
⑵ 按下THLWT-3 微机调速器装置面板上的“停止”键。
⑶ 当发电机转速减为0 时,将THLZD-2 电力系统综合自动化控制柜面板上的“励磁