好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

开闭所智能巡检系统 配置清单 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

开闭所智能巡检系统

一、系统概述

开闭所智能巡检控制系统是专为开闭所智能远程巡检管理服务的新一代智能产品,系统实时检测开闭所室内及室外环境温度、湿度。自动调节室内温度、湿度;实时检测室内SF6、NO、TVOC值等,自动调节室内空气质量。通过球机和枪机等数字视频监控装置,对人员出入以及设备现场情况实现实时监控,对预设时间内的视频数据现场存储,实现现场和远程的视频监控及回放功能。

? 温湿度监测:及时发现超温、高湿异常。 ? 空调监控:空调状态掌控,运行模式调控。 ? 风机控制:加强通风,减少尘埃、静电故障。 ? 门禁管理:规范出入,防止无关人员潜入。 ? 烟雾监测:防控消防火灾,避免经济损失。 ? 水浸检测:管道、天花板、地面漏水及时知

道。

? 入侵防盗:设备安全保障,避免信息、设备失窃。

? 气体检测:六氟化硫、甲烷、臭氧等气体实时监测,避免气体浓度过高引起环境异常。

二、平台架构

开闭所智能巡检控制系统由视频监控子系统、门禁子系统、环境监测子系统、安全警卫子系统、灯光智能控制子系统等组成。平台预留和消防子系统的通信接口。

视频监控子系统由各种摄像机、站端视频处理单元、连接电缆等组成; 门禁子系统由门磁、连接电缆等组成;

环境监测子系统由环境数据采集单元、温湿度传感器、水浸探测器、烟雾探测,连接电缆等组成。

安全警卫子系统由、红外双鉴报警器、连接电缆等组成,报警信号的硬接点输出可连接到站端视频处理单元或环境数据处理单元的硬接点输入接口;

灯光智能控制子系统由灯光控制单元、连接电缆等组成;

三、开闭所巡检控制屏柜

四、主要技术指标

开闭所智能巡检控制系统以网络通信为核心,完成站端视频、环境数据、安全警卫信息、人员出入信息、火灾报警信息的采集和监控,并将以上信息远传到监控中心或调度中心。

在视频监控子系统中应采用智能视频分析技术,从而完成对现场特定监视对象的状态分析,并可以把分析的结果(标准信息、图片或视频图像)上送到统一信息平台;通过划定警戒区域,配合安防装置,完成对各种非法入侵和越界行为的警戒和告警。

通过和其他辅助子系统的通信,应能实现用户自定义的设备联动,包括现场设备操作联动、门禁、环境监测、报警等相关设备联动。并可以根据智能变电站现场需求,完成自动的闭环控制和告警,如、自动启动/关闭风机、自动启动/关闭灯光系统等。 1 视频显示功能

1)实时图像监视,彩色图像以不少于4通道、每通道以每秒25帧的速率实时传送和播放。视频图像大小随意可调。

2) 支持VGA/HDMI、主辅视频及辅助视频端口的本地输出;VGA最高分辨率可达1280×1024,HDMI分辨率最高可达1920×1080。

3) 支持1/4/9/16/25画面预览,预览通道顺序可调。

4) 支持预览分组切换、手动切换或自动轮巡预览,自动轮巡周期可设置。 2 设备控制功能

1) 对开闭所环境和设备进行防盗、防火、防人为事故的监视。通过通信网络通道,将被监视目标的实时图像及报警信号上传到站端/调度端视频主站,并实现控制功能。

2) 操作人员可通过站端/调度端视频主站对智能变电站的设备、现场进行监视,可对智能变电站摄像机进行控制(左右、上下、远景/近景、近焦/远焦),对于带预置点云台,操作人员可以直接进行云台的预置和操作。可设置现场球形摄像机,包括设置预置位、区域名称、区域遮盖等所有球形摄像机功能。画面切换和数字录像装置的控制。

3) 可完整的远程控制前端设备:如现场云台、电动变焦镜头、排风扇、照明设备等各种受控设备。

4) 对操作人员能设置权限管理。保证控制的唯一性,即对某一设备操作时,其他人员则不准许动作,确保一对一操作。

5) 可进行当地或远程布防/撤防,也可以事先确定布防/撤防策略,由平台按照制定的策略自动进行布防/撤防。也可以通过电子地图进行布防或者撤防。

6) 具有操作联动功能,当运行人员对某一设备进行操作时,摄像机应自动调整到该设备处,并启动录像装置录像。其他相应的数据(如温度、湿度、等)能在监控画面上显示。 3 报警功能

1) 报警类别:消防报警、防盗报警、画面变化报警。报警可根据需要进行分级,报警信号、报警内容可在任何画面自动显示。当发生报警时,监控主机硬盘或相应录像装置能自动进行存盘录像,同时传送报警信息和相关图像,并自动在电子地图上提示报警位置及类型。

3) 现场报警器可以方便的与各种现场探测器连接,组成全面的安全警卫子系统。 4) 各种探测器可以手动、自动地布防、撤防。并可按时间自动投入或自动撤防。 5) 报警视窗内提供报警信号的详细信息,可以通过点击报警信息切换报警画面。 4 环境信息采集处理功能

1) 能对站内的温度、湿度、水浸、烟雾等环境信息进行实时采集、处理和上传,采集周期小于20s;

2) 可设置不同级别的环境信息告警值;

3) 环境信息数据的变化上传站端/调度端视频主站、阀值可设;

4) 环境信息历史数据应能至少保存15天,存储周期为10s~10min可调。 5) 支持本地/远程控制排风扇、灯光的启动和关闭。

五、监视范围

1) 监视配电房区域内场景情况; 2) 监视配电房内人员进出状态;

3) 监视配电房内变压器、断路器、成套、避雷器和瓷绝缘子等重要运行设备的外观状态;

4) 监视配电房内主要室内(主控室、高压室等)场景情况;

5) 监测配电房内主要室内(主控室、高压室等)温度、湿度、烟雾、场地电缆沟的水浸情况;

6) 实现智能变电站防盗自动监控,可进行周界、室内、门禁的报警及安全布/撤防; 7) 实现站内火灾报警联动,并对烟雾传感器运行状态进行监视; 8) 实现对排风扇、照明设备等设备的远方状态监视和控制。

六、开闭所巡检系统配置

1) 视频监控子系统

配电室3台高速摄像机。 2) 安全警卫子系统

红外双鉴探测器一般布置在室内的出入口; 3) 环境监测子系统

温湿度传感器配置在室内的重要设备间,高压室、主控室、独立通信室等,一般每20平方米配置1套;

水浸探测器一般配置在电缆层、电缆沟等电缆集中的地方; 4) 门禁子系统

进站门配门磁; 5) 空调控制子系统

对配电房空调实现联动节能控制;

6) 无线测温子系统

对配电房开关柜侧节点温度监测,电缆无源无线测温功能:测温探头采用CT取电方式供电,目前配置每台开关柜ABC三相节点测温,按10台开关柜配置,共30路点位监测; 7) 消防子系统

对配电房安装海湾消防主机,并配备烟感,温感、手报、紧急按钮,并联动风机及视频 ;

七、采购清单

序号 设备名称 设备参数 HT500-6,1、32位工业级ARM嵌入式CPU,主频可达到100MHz;2、1路RJ45,扩展1路GPRS/CDMA接口,8路RS485。3、同时支持32路温湿度1 智能配电一体化监控终端 接入和16路空调控制。4、支持硬件联动:在设备上即可以实现报警和灯光、水浸和水泵、SF6和风机、温度和空调、湿度和风机等等的自动联动功能。5、8路4-20mA模拟量输入、16路开关量输入,16路继电器输出。7、实现自动布/撤防的时间段管理,最多每路可支持5个时间段。8、实现报警、联动以及控制管理及记录功能 智能配电辅助监控2 综合平台 (站端监控系统) 三级中心、六大功能模块、八大业务子系统。包含环境监控、门禁控制、视频及可视对讲、安防、消防、空调灯光等设备控制、电缆测温、联动配置等模块。实现所有子系统的统一监控和管理,以及和综自系统的联动,属于真正的通信级集成平台。 CPU:Intel Core i5-4570 (4核/3.20Hz, 84W TDP) 存储:1TB HDD 内存:8GB DDR3L-1600MHz 3 站端巡检主机 显示:核心集成Intel HD Graphics 以太网:4 x Intel 千兆网口 电源:300W 工业级宽压输入电源 I/O1个电源开关 / 1个电源指示灯 / 1x Reset复位开关 4 x USB3.0 + 4 x USB2.01 x PS/2 KB/MS接口 4 5 6 7 8 本地运维终端 辅助监控屏柜 组线排及插件 综合电源 电源分配单元(PDU) 数据传输单元 17”液晶显示器、机架式组屏安装 2260*800*600MM 电力标屏,7035 电力标准端子排及配件 输出:AV24V8A×6 DC24V5A×3;DC12V5A×3 8位10A插孔、270度内置绝缘层,功率:最大2500W 24口机架式工业级交换机,通讯速率:10/100/1000Mbps,输入电压:100v-240v AC/50/60Hz 1 1 1 1 1 1 1 数量 9 10 1 1 4 站端视频处理单元 嵌入式LINUX系统,16路网络视频接入,16路D1\\8路720P\\4路1080P 视频专用硬盘 SATA、2T、7200转 2T/块