范文 范例 指导 学习
回风口不装过滤器不行
末端设备现场问题分析 1、噪音大?
2、飘水?风口滴水? 3、皮带断了?
4、电机烧了?
5、风机盘管飘白粉? 6、风机盘管冻破了? 7、吹不出风?风太小?…
1、噪音大---风速高;皮带松了;直接回风噪音;变频器低频噪音;风机盘管使用年份久了;
2、飘水,风口滴水----风速高;出风温度太低,风口结 露;排水不畅(坡度没有保证、U型弯高度不够);
word版本整理分享
范文 范例 指导 学习
3、皮带断了;
4、电机烧了--风速高,电流太大; 5、风机盘管飘白粉;
6、风机盘管冻破了--冬季未使用时没有放干净水; 7、吹不出风,风太小—过滤器脏堵、余压小了。 风柜噪音大
1、机外余压选得太大,系统消化不了这么大的机外余 压,导致风速过高,噪音很大;改转速
2、吊式风柜用回风箱直接接风口在室内,风机的噪音直 接传出来;回风口开在使用空间的墙上,机房的噪声从 回风口传入使用空间。安装时注意位置 3、变频器在低频率时的电机噪音通 过风道传进了房间;频率限定或用变频电机 4、皮带松了?调整皮带 风机盘管噪声问题 1、机外余压大,尽量多使用30Pa风机盘管; 风机盘管风管阻力估算8-10Pa/M; 2、风机盘管使用年份久后有噪音
a.可能风机叶片老化,要调整风机叶片或更换; b.可能是电机与风机不平衡引起的吊顶龙骨振动; 空调机组飘水原因
1、表冷器迎面风速过高
a、设计时建议空调箱的迎面风速不超过3m/s(还是偏高些)。
b、现场的实际盘管迎面风速可以用风速仪测得。
c、如果实际测量的盘管迎面风速超过3m/s,可能原因:实际风量大于设计值,现场风管阻力小于设计时的估算值。
2、存水弯排水不畅存水弯高度不够或制作有误,水盘积水过多外溢或被风吹带出;
3、散件组装时未规范安装挡风板没装,密封措施没做好。 风机盘管吹白粉现象及产生原因
从空调中喷出的“白粉”主要成份为氢氧 化铝Al(OH)3和少量碳酸钙; 2、产生过程如下:制冷时铝箔Al++吊顶石膏内OH-=Al(OH)3→吸附在铝箔上→制热时被吹出。
风机盘管吹白粉解决办法:
1、只有使用普通铝箔的风机盘管才会产生这 种现象,现在工厂生产的42CE机组已经全 部采用无色亲水涂层铝箔,42CN机组全部 采用蓝色亲水涂层,亲水涂层可以隔绝Al+与外部环境发生化学反应,已不会再发生这类现象;
2、吊顶式空调器在有石膏板吊顶的环境内使用时,可采用亲水涂层铝箔来杜绝此类现象发生。 盘管为什么破了?
word版本整理分享
范文 范例 指导 学习
--冻破了,冬季气温低时管内的水没有放出来,也没有让水泵循环,水结冰时体积膨胀破坏管子;
--气击爆管,系统排气不好造成的; 末端没有风的原因?
1、进出风阀是不是打开了?确认打开; 2、过滤器是不是脏堵很严重?清洗;
3、风管长度长吗,是否机外余压不够?调转速; 4、电机是不是正常的?查电流; 机组维护注意事项
空调主机维护保养
空调主机初次运行2000小时更换冷冻油以及油过滤器,干燥过滤器,引射过滤器等。(一般一个制冷季节换一次)
*检查机组运行情况,检查机组的电流,电压; *检查机组是否有异常噪音及震动;
*检查蒸发温度、冷凝温度与对应的冷冻水和冷却水进出水温差情况;
*检查机组冷凝器结垢情况,必要时进行进行通泡清洗(一般清洗频率为每年一次)。
*检查并清理电器及启动柜。
*机组启动时,应先开启阀门,在启动水泵,等水泵流量建立之后,再开启主机; *机组关闭时,首先关闭主机,等机组关闭10-20分钟 后才关闭冷冻冷却水泵,然后才关闭水管阀门。
*机组的冷却水温最好控制在23度以上32度以下,让机组高效运行,如有机组在冬天制冷,最好采取部分旁通的方式,提高机组冷却水温。 空调主机前瞻性保养
压缩机振动测试:通过精密振动测试仪,探明压缩机内部是否有磨损,为计划性大修提供依据,避免损坏后应急大修。 红外热成像检测:通过红外热成像工具检测电气元件是否有接触不良、阀门泄漏、节流效果、温度均匀度等等。
能量测试:无创伤能量测试,帮助你准确判断制冷(热)出力是否足够。 涡流探伤:探测是否有内部换热面的损耗及内漏,避免内漏后的大修。 循环冷却水设备-冷却塔的维护
1.循环冷却水泵过滤器每年要清洗1-2次。水泵每年要进行维保工作,对水泵加润滑油,检查机组传动轴承,机组震动情况。
2.每年要清洗一次冷却塔,清洗冷却塔填料,处理冷却塔积水盘内的淤泥。检查和保养冷却塔风机,检查机组冷却能力。
3.每年对整个水路系统进行加药清洗。清除管道内的淤泥。 风机盘管维护保养
word版本整理分享
范文 范例 指导 学习
1.机组夏季供冷水温度应不低于5℃(以防凝露),冬季供热水温度不应高于65℃,要求水质清洁且软化。机组运行2至3年应全面保养,用化学方法清除盘管内水垢,以保证机组的换热性能。
2.风盘应在回风处安装过滤器,并定期清洗(每二个月清洗一次),以保证回风畅通;换热器应定期吹洗(每二~三年吹洗一次),管道每二年清洗一次。 3.冬季长时间停用前,应通过放水嘴排净机组中的水,以免冻裂盘管。(前面已讲过)
4.初次运行时,必须打开回水管上的放气阀,排净盘管内的空气,待有水流出再关闭气阀。
5.连接机组的进出水管应采用防震软接及活接头,并安装水过滤器。 开关机注意事项-风阀及放气阀
风阀:启动时要注意机组进出口调节阀的位置,防止机组内外产生过高压差,以致造成机组的箱体永久变形甚至损坏机组。
放空气:机组供水时,应先开启放气阀,将管内空气排尽。
冬季:冬季停机后,应先关风机,然后切断风阀电源,以免新风进入盘管冻裂。 夏季:应先关闭表冷器进水阀,等5分钟后,再关风机,以防止冷凝水溢出凝水盘。
日常维护注意事项—过滤器 过滤段安装有阻力监测装置,当过滤器的阻力达到终阻力时。对于过滤器的滤材为无纺布时,可清洗 1-2次;对于金属孔网过滤器,可反复清洗使用; 过滤器的清洗方法:将过滤器浸在适度的肥皂溶液或清洗剂或水中,轻轻地揉擦。在重新装入前应用清水冲洗干净,并使其干燥。 板式过滤器保养
过滤网必须按气流箭头方向安装;
压力降达到200Pa以上时, 即应更换或清洗过滤器。 清洗过程中用软布擦拭,不允许用毛刷刷滤料表面,风干时不允许用热风吹其表面;只可清洗2~3次即要更换 袋式过滤器保养
过滤网必须按气流箭头方向安装;
F5~F7过滤器压力降达 到250Pa以上时,即应更换过滤器; F8~F9过滤器压力降达 到300Pa以上时,即应更换过滤器。 日常维护注意事项—换热器
表冷器、加热器表面应定期清扫或吹洗表面灰尘;
表冷器、加热器工作2-3年后,应用化学方法进行清洗,除去管内水垢; 定期检查空调机组电器设备和运输传动的润滑部分; 日常维护注意事项—皮带 皮带:经常注意风机运行状况是否良好,定期检查皮带的松紧程度和轴承状况 。
word版本整理分享
范文 范例 指导 学习
1.皮带和带轮调整后应同时满足直线性要求和张紧度要求。
2.新皮带首次使用累计达24小时后,必须检查皮带的张紧情况并做适量调整。如调整不当或不调整,将大大缩短皮带的使用寿命,严重者会造成皮带断裂。 3.皮带属于易耗品,一般新皮带使用累积达半年以后出现磨损等失效情况属于正常,此时应按需要更换新的皮带。多根皮带传动时,同组皮带应同时更换。 空调效果不好的影响因素 第一步、机组出力怎样?
1、出水温度总是降不下来,是不是机组选小了?根据建筑面积及功能大概估算一下(要考虑是否同时使用)。
2、冷却水温度高影响了制冷效果?室外温度过高影响了风冷机组的出力?风冷机组的通风空间足够吗?
第二步、室内水路是通的吗?
1、管路内的空气都排出去了?末端设备的排气阀是否排过气了? 2、会不会水送不到效果不好的房间? 第三步、室内气流组织怎么样?
1、活动区内是否均匀,有没有短路?风可以送出来吗?
word版本整理分享