[Fg] = 0.85×208.7/6=29.56kN.

(3)本工程最大起重量约Q主=9T,β为钢丝绳分支与水平线间夹角60度,钢丝绳根数n为4根;

每根钢丝绳的拉力F=(Q主×10÷n)×装要求。

2) 地面承载验算

本工程施工场地土质较好,施工前采用挖机平整,碾压,局部软弱部位铺设砖渣路面或铺设钢板,地面可以满足钢筋笼、钢构柱吊装需求。

通过上述验算,起吊设备及现场工况可满足本工程吊装的需要。 3) 起吊步骤

钢筋笼吊放采用单机抬吊,空中回直。吊机选用50T履带吊。起吊时必须使吊钩中心与钢筋笼重心相重合,保证起吊平衡。本工程根据桩长不同钢筋笼长度及重量采用整段吊装的施工方法进行起吊下放。

吊放具体分六步走:

第一步:指挥转移到起吊位置,起重工分别安装吊点的卸扣。 第二步:检查吊点钢丝绳的安装情况及受力重心后,开始同时平吊。 第三步:钢筋笼吊至离地面0.3m~0.5m后,应检查钢筋笼是否平稳后主钩起钩,根据钢筋笼尾部距地面距离,随时指挥副钩配合起钩。

第四步:钢筋笼吊起后,主钩匀速起钩,副钩配合使钢筋笼垂直于地面。 第五步:指挥起重工卸除钢筋笼上副钩吊点的卸甲,然后远离起吊作业范围。

第六步:指挥吊机吊笼入孔、定位,吊机走行应平稳,钢筋笼上应拉牵

第 11 页 共 19 页

=19.49KN<29.56kN,满足吊

引绳。下放时不得强行入孔。缓慢下放至高出孔口1米,如此反复,直至将整节钢筋笼下放至设计高度。

四、钢筋笼、钢构柱吊装施工

经验收合格后,钢筋笼起吊采用两点吊方式。主吊点采用吊车将钢筋笼水平起吊,起吊时用吊车大钩分两点固定钢筋笼顶端,副吊点采用副钩分两点吊装钢筋笼1/2至1/3中间部位,空中翻转,副吊松钩,主钩竖直吊着钢筋笼吊运入孔,用槽钢支承于孔口。

1、钢筋笼吊装流程

施工工艺流程图

2、钢筋笼吊装方法 (1) 起吊准备

钢筋笼经验收合格后,起重司索工和起重指挥人员必须做好吊装作业前

第 12 页 共 19 页

的准备:包括作业前的技术准备,明确和掌握作业内容及作业安全技术要求、听取技术与安全交底、掌握吊装钢筋笼的吊点位置和钢筋笼的捆绑方法;认真检查并落实作业所需工具、索具的规格、件数及完好程度。吊车停放位置地面平整坚硬,吊车支腿下面采取垫钢板和方木的方式增大支点的受力面积,确保起吊作业过程中吊车的稳定。如果在夜晚作业时,应准备足够的照明条件。

(2) 吊点位置

钢筋笼起吊时,在顶部设置2个吊点(位置为顶部加强筋位置)用于垂直吊装,在每节钢筋笼中部设置1个吊点(加强筋位置)用于翻身起吊。在

吊点位置多1根φ20加强筋。钢筋笼具体吊点见下图:

钢筋笼吊点平面示意图

(3) 钢筋笼起吊步骤

1)起吊前准备好各项工作,指挥吊机转移到起吊位置,司索工在钢筋笼上安装钢丝绳和卡环,挂上吊车主吊钩及副吊钩。

2)检查吊机钢丝的安装情况及受力重心后,开始同时平吊。 3)钢筋笼吊至离地面0.3m~0.5m后,应检查钢筋笼是否平稳,后主吊慢慢起钩,根据钢筋笼尾部距地面距离,随时指挥副吊配合起钩。

4)钢筋笼吊起后,主钩慢慢起钩提升,副吊配合,保持钢筋笼距地面距离,最终使钢筋笼垂直于地面。

5)指挥司索工卸除钢筋笼上副吊点吊钩,然后远离起吊作业范围。 6)指挥吊机吊笼入孔、定位,吊机旋转应平稳,在钢筋笼上拉牵引绳。下放时若遇到钢筋笼卡孔的情况,要吊出检查孔位情况后再吊放,不得强行入孔。

7)当钢筋笼下到B吊点时,暂停放下,拆下B吊点的钢丝绳、卡环。

第 13 页 共 19 页

8)当钢筋笼继续往下插入,到A吊点时暂停放下,并且插入槽钢,把钢筋笼固定在护筒顶,然后拆下A吊点的钢丝绳、卡环。

9)在第一节钢筋笼吊放完成后,起吊第二节笼至孔口,进行主筋焊接,全部主筋焊接完成,缠绕箍筋并点焊,经验收合格后方可匀速下放。依次从最下节往上吊装钢筋笼直至整个钢筋笼吊装完成。

10)最上节钢筋笼下到孔口位置时,用槽钢临时将钢筋笼支撑在孔口,用水准仪测此时护筒顶标高,根据钢筋笼顶标高,算出吊筋长度,焊拉吊筋在钢筋笼主筋上,然后将吊钩挂在吊筋上,缓缓下至设计位置,在钢筋笼的顶吊圈内插两根平行的槽钢,槽钢横放在枕木上,将整个笼体吊挂于护筒顶端两侧的方木上,确保钢筋笼位置、高度准确。

(4) 钢筋笼拼接

在钢筋笼入孔前,先清除钢筋笼上的泥土等杂物,修复变形或移动的箍筋,重焊或绑扎已开焊的焊点。钢筋笼焊接时上下两节钢筋笼必须保证在同一竖直线上,主筋搭接采用单面搭接焊。焊接前,用钢筋板手绞紧,点焊使两主筋密贴,并焊立缝。吊放钢筋笼时,现场设置两台焊机同时进行焊接,以缩短吊放钢筋笼时间,上下节钢筋笼主筋采用搭接焊接,单面焊接长度不小于10d。

(5) 操作要点

钢筋焊接质量应符合设计要求,吊点加强处须满焊,主筋与箍筋采用点焊连接。

在钢筋笼下放到位后,由于吊点位置与测点不完全一致,吊筋会拉长等,会影响钢筋笼的标高,为确保钢筋笼的标高,应立即用水准仪测量钢筋笼的笼顶标高,根据实际情况进行调整,将笼顶标高调整至设计标高。

钢筋笼吊放入孔时,应匀速慢速入孔,不允许强行冲击入孔。 当钢筋笼刚吊离地面后,应停止起吊,注意观察是否有异常现象发生,若有则可立即予以点焊加固。

3、钢构柱吊装方法

钢构柱的吊装流程参照钢筋笼

当钢筋笼顶部吊装至孔口护筒面2.5m时,采用型钢托架将钢筋笼架立

第 14 页 共 19 页

于孔口,此时钢构柱用吊机吊运至钢筋笼上方。

为保障钢构柱与钢筋笼确保中心重叠,自钢筋笼顶部加强环箍起设置2道“井”型中心垂直定位筋间距2.0m,中心垂直定位筋长900mmφ25三级钢筋将钢构柱四边与钢筋笼加劲箍焊接牢固并确保同心。(详见下图所示)。焊接过程中,吊车始终吊住格构柱,避免其受力。

钢构柱与立柱桩钢筋笼固定连接采用4根长900mmφ25三级钢筋折弯后连接焊接,焊接长度300mm。如下图所示。

垂直定位筋与连接固定筋焊接过程中,吊车始终垂直吊牢钢构柱,避免其受力。钢构柱与立柱桩钢筋笼对中焊接固定冷却片刻后一同徐徐吊放安装

第 15 页 共 19 页

钢筋笼吊装方案--履带吊

[Fg]=0.85×208.7/6=29.56kN.(3)本工程最大起重量约Q主=9T,β为钢丝绳分支与水平线间夹角60度,钢丝绳根数n为4根;每根钢丝绳的拉力F=(Q主×10÷n)×装要求。2)地面承载验算本工程施工场地土质较好,施工前采用挖机平整,碾压,局部软弱部位铺设砖渣路面或铺设钢板,地面可