好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

综采安装面

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

供电设计报告

目录

1. 负荷统计与变压器选择 ............................................................................................................. 2

1.1 负荷统计表 ....................................................................................................................... 2 1.2 变压器选择 ....................................................................................................................... 2 2. 设备选型计算 ............................................................................................................................. 3

2.1 高压配电箱选择 ............................................................................................................... 3 2.2 馈电开关选型结果 ........................................................................................................... 4 2.3 启动器选型结果 ............................................................................................................... 5 2.4 设置综保 ........................................................................................................................... 8 3. 高低压电缆选择和校验 ............................................................................................................. 8

3.1 高压电缆选择和校验 ....................................................................................................... 8 3.2 低压电缆选择和校验 ..................................................................................................... 13 4. 短路电流计算 ........................................................................................................................... 29

4.1 高压短路电流计算 ......................................................................................................... 29 4.2 低压短路电流计算 ......................................................................................................... 34 5. 整定保护 ................................................................................................................................... 57

5.1 高压配电箱整定保护 ..................................................................................................... 57 5.2 移变开关箱整定保护 ..................................................................................................... 62 5.3 馈电开关整定保护 ......................................................................................................... 64 5.4 启动器整定保护 ............................................................................................................. 66 6. 设备列表 ................................................................................................................................... 73

6.1 电缆列表 ......................................................................................................................... 73 6.2 开关列表 ......................................................................................................................... 75 6.3 电动机列表 ..................................................................................................................... 75 6.4 电压损失列表 ................................................................................................................. 76

1 1. 负荷统计与变压器选择

1.1 负荷统计表

T1变压器负荷统计表

设备名称 电动机台数 2 4 1 电动机型号 JD-40 YBJ-25 YB2-160 额定功率(kW) 40.00 25.00 160.00 额定电压(V) 660 660 660 额定电流(A) 46.00 28.00 184.00 340.00 0.70 额定功率因数cosφe 0.85 0.82 0.80 启动功率因数cosφq 0.42 0.45 0.80 额定效率ηe 0.87 0.94 0.80 启动电流倍数Kq 7.00 7.00 6.00 M20,M7(绞车) M3,M4,M5,M6(绞车) M8(乳化液泵) 功率ΣPe(kW) 平均功率因数cosφpj T2变压器负荷统计表

设备名称 M10,M19(刮板输送机) M11(采煤机) 功率ΣPe(kW) 平均功率因数cosφpj 电动机台数 2 1 电动机型号 SGZ630/220 MG-375 额定功率(kW) 110.00 375.00 额定电压(V) 1140 1140 额定电流(A) 71.00 253.70 595.00 0.70 额定功率因数cosφe 0.85 0.86 启动功率因数cosφq 0.43 0.45 额定效率ηe 0.96 0.96 启动电流倍数Kq 6.00 5.60 T4变压器负荷统计表

设备名称 M1,M12,M13,M14,M16,M17,M18(带式输送机) M15(转载机) M2(破碎机) 功率ΣPe(kW) 平均功率因数cosφpj 电动机台数 7 1 1 电动机型号 SSJ-1000/2*75 SZZ-764/160 PSJ-110 额定功率(kW) 75.00 160.00 110.00 额定电压(V) 1140 1140 1140 额定电流(A) 48.00 103.00 77.00 795.00 0.70 额定功率因数cosφe 0.85 0.85 0.86 启动功率因数cosφq 0.43 0.43 0.45 额定效率ηe 0.96 0.96 0.90 启动电流倍数Kq 6.00 6.00 6.00 1.2 变压器选择

根据供电系统的拟订原则,变压器的选择原理如下: 1.2.1 变压器 T1选型计算

2 Kx=0.4+0.6×

Pmax160.00

=0.4+0.6×=0.68,取0.68 ΣPe340.00ΣPe340.00

S=Kx=0.68×=330.29 kVA

cosφpj0.70 平均功率因数cosφpj取0.7,当有功率因数补偿时,按计算的功率因数取值;选用型号为KBSG-500/6/0.693的干式变压器符合要求 1.2.2 变压器 T2选型计算

Kx=0.4+0.6×

Pmax375.00

=0.4+0.6×=0.78,取0.70 ΣPe595.00ΣPe595.00

S=Kx=0.70×=595.00 kVA

cosφpj0.70 平均功率因数cosφpj取0.7,当有功率因数补偿时,按计算的功率因数取值;选用型号为KBSGZY-630/6/1.2的移动变电站符合要求 1.2.3 变压器 T4选型计算

Kx=0.4+0.6×

Pmax160.00

=0.4+0.6×=0.52,取0.52 ΣPe795.00ΣPe795.00

S=Kx=0.52×=590.57 kVA

cosφpj0.70 平均功率因数cosφpj取0.7,当有功率因数补偿时,按计算的功率因数取值;选用型号为KBSGZY-630/6/1.2的移动变电站符合要求 公式参数意义说明 Kx—需用系数; cosφpj—平均功率因数;

Pmax—最大一台(套)电动机功率,kW; S—变压器需用容量,kVA;

ΣPe—变压器的负荷额定功率之和,kW。

2. 设备选型计算

2.1 高压配电箱选择

编 号 D2 D3 D5 D6 型 号 PBG-100 PBG-200/6 PBG-200/6 PBG-200/6 额定电压(V) 6000 6000 6000 6000 额定电流(A) 100 200 200 200 额定热稳定电流(kA) 12.5 12.5 12.5 12.5 热稳定时间(s) 2 2 2 2 额定断流容量(MVA) 100 150 150 150 3 <1> D2(PBG-100):

长时负荷电流:Ig=ΣIe=48 A

额定电流:Ie=100 A≥ 48 A,满足要求。 <2> D3(PBG-200/6):

长时负荷电流:Ig=ΣIe=61 A

额定电流:Ie=200 A≥ 61 A,满足要求。 <3> D5(PBG-200/6):

长时负荷电流:Ig=ΣIe=109 A

额定电流:Ie=200 A≥ 109 A,满足要求。 <4> D6(PBG-200/6):

长时负荷电流:Ig=ΣIe=109 A

额定电流:Ie=200 A≥ 109 A,满足要求。 公式参数意义说明

ΣIe—高压配电箱所带变压器一次侧额定电流与高压电动机额定电流之和,A; Iss—高压配电箱出口处短路电流,A ; Its—热稳定电流,kA ; tph—假想时间,s ;

tts—高压配电箱热稳定时间,s ;

一般筛选高压配电箱的条件:额定电流 ≥ 计算的长时负荷电流;额定热稳定电流 ≥ 计算的热稳定电流;额定断流容量 ≥ 计算的容量。

2.2 馈电开关选型结果

编 号 F1 F2 F3 F4 F5 F6 型 号 KBZ-400/660 KBZ-400/660 KBZ-400/1140 KBZ-400/1140 KBZ-400/1140 KBZ-400/1140 额定电压(V) 额定电流(A) 660 660 1140 1140 1140 1140 400 400 400 400 400 400 保护方式 电子式保护 电子式保护 电子式保护 电子式保护 电子式保护 电子式保护 最大负荷电流(A) 139 125 99 178 168 100 <1>F1(KBZ-400/660)

需用系数:Kx=0.68

4 最大负荷电流:Ig=Kx×ΣIe=139 A 额定电流:Ie=400 A≥ 139 A,满足要求。

<2>F2(KBZ-400/660)

需用系数:Kx=0.68

最大负荷电流:Ig=Kx×ΣIe=125 A 额定电流:Ie=400 A≥ 125 A,满足要求。

<3>F3(KBZ-400/1140)

需用系数:Kx=0.7

最大负荷电流:Ig=Kx×ΣIe=99 A 额定电流:Ie=400 A≥ 99 A,满足要求。

<4>F4(KBZ-400/1140)

需用系数:Kx=0.7

最大负荷电流:Ig=Kx×ΣIe=178 A 额定电流:Ie=400 A≥ 178 A,满足要求。

<5>F5(KBZ-400/1140)

需用系数:Kx=0.52

最大负荷电流:Ig=Kx×ΣIe=168 A 额定电流:Ie=400 A≥ 168 A,满足要求。

<6>F6(KBZ-400/1140)

需用系数:Kx=0.52

最大负荷电流:Ig=Kx×ΣIe=100 A 额定电流:Ie=400 A≥ 100 A,满足要求。

2.3 启动器选型结果

编 号 S1 S2 S3 S4 型 号 QBZ-200/1140 QBZ-200/1140 QBZ-120N QBZ-120N 额定电压(V) 额定电流(A) 1140 1140 660 660 200 200 120 120 保护方式 电子式保护 电子式保护 电子式保护 电子式保护 最大负荷电流(A) 77 103 28 28 5

综采安装面

供电设计报告目录1.负荷统计与变压器选择.............................................................................................................21.1负荷统计表..............................
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0iyjh0r6bz6b8ve00zsa83uyx9681900vd8
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享