益晖新苑二期 基
坑 降 水 方 案
上海华晖建设(集团)有限公司
2014年10月
目 录
第一章 工程概况 ......................................................................................................................1
一、编制依据 ......................................................................................................... 1 二、基坑围护与支撑情况 ..................................................................................... 3 三、场地地质与水文情况 ..................................................................................... 3
第二章 降水设计分析 ..............................................................................................................5
一、目的 ................................................................................................................. 5 二、降水施工难点分析 ......................................................................................... 5 三、降水施工对策 ................................................................................................. 5 第三章 降水设计 5 一、疏干管井设计 ................................................................................................. 5 二、轻型井点设计 ................................................................................................. 7
第四章 应急预案 ........................................................................................................................8
一、目的 ................................................................................................................. 8 二、电源保证 ......................................................................................................... 8 三、井管保护 ......................................................................................................... 8 四、降水过程中遇到异常现象的处理 ................................................................ 9 五、监测措施 ......................................................................................................... 9
第五章 降水施工与管理 ........................................................................................................10
一、施工准备 ....................................................................................................... 10 二、项目管理体系 ............................................................................................... 10 三、施工机械配备 ............................................................................................... 12 四、成井施工工艺与技术要求 ........................................................................... 13
第六章 降水保障措施 ............................................................................................................16
一、技术保证措施 .................................................................. 错误!未定义书签。
二、质量保证措施 ............................................................................................... 18 三、工期保证措施 ............................................................................................... 19 四、安全保证措施 ............................................................................................... 20
附图:.........................................................................................................................................23
第一章 工程概况
一、编制依据
本方案设计与施工的依据: 1、本工程岩土工程详细勘察报告; 2、本工程设计施工图纸和设计要求;
3、本工程基坑周边环境、地下管线等分布情况; 4、本工程的水文地质、抽水试验报告; 相关施工规范及标准:
①《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) ②《地基处理技术规范》(JGJ79-2012)
③《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98) ④《供水管井技术规范》(GB50296-99) ⑤《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) ⑥《地基基础设计规范》(GB50007-2011) ⑦《施工现场安全生产保证体系》 ⑧《基坑工程设计规程》(DGJ08-61-97)
本项目为益晖花苑二期,一期位于场地西侧,目前已完工,居民已入住。二期项目主要由3栋24~28层高层住宅、1栋11层小高层住宅、1栋6层多层住宅、2栋2~3层商业、4栋2层敬老设施、1座1层地下车库及变电站等辅助建筑组成
拟建建筑物性质一览表如下:
建筑物名称 9#~11#楼 12#楼、16#楼 13#楼 敬老设施 地下车库 结构型式 剪力墙 框架 剪力墙 框架 框架 地上结构 24~28层 6层 11层 2层 地下结构 1层 无 1层 无 1层 基础型式 桩筏 桩筏 桩筏 桩基 桩筏 本次基坑降水对象为9#~11#楼、13,15#楼及相邻地下一层车库。本工程±0.000相当于绝对标高+4.000m。根据岩土工程勘察报告及周边道路标高,场地整平后天然地面绝对标高按+3.500m考虑,即相对标高为-0.500m。
地下车库基坑工程外包线呈近L形状,基坑开挖按临近建筑物基础底板垫层底考虑。基坑开挖深度详见表2:
基坑开挖深度一览表
对象 底板顶相对 标高(m) -5.600/-6.600 -3.350 -3.350 -2.850 -3.800 底板厚 (m) 0.60/0.70 0.70/1.00 1.00 1.00 0.60/0.80 垫层厚 (m) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 坑底相对 标高(m) -6.350/-7.450 -4.200/-4.500 -4.500 -4.000 -4.550/-4.750 开挖 深度 (m) 5.85/6.95 3.70/4.00 4.00 3.40 4.25 198 1636 482 3300 基坑 周长 (m) 517 基坑面 积(m2) 11160 地下车库 9#楼 10#、11#楼 13#楼 15#楼 注:地下车库集水井局部深坑落深0.9~1.15m,号楼集水井.电梯井局部深坑落深0.95~2.75m。地下车库西侧靠一期设有地库坡道,坡道开挖深度0.15~5.15m。根据蓝图,本工程基坑开挖深度按照自然地面至底板垫层底进行计算。
本工程相关单位如下:
建设单位:上海益晖房地产有限公司 设计单位:上海东方建筑设计研究院有限公司