首先恢复出厂设置 然后设置电机参数 恢复出厂设置 方法
恢复之后 就开始写入电机参数
.
.
P0100[0] = 0 P0304[0] = 400 P0305[0] = 1.88 P0307[0] = 0.75KW P0308[0] = 0.8 P0310[0] = 50 P0311[0] = 1395 P1900[0] = 2
此时出现一个感叹号 目前变频器有报警信息
然后按M键 进入电机快速调试的下一步 选择cn011 出现P1080
然后继续执行 P1080[0] = 0.00 P1082[0] = 50 P1120[0] = 10s P1121[0]= 10S
然后长按M键 但是还是需要电机数据识别 按下启动键后 变频器开始数据识别 .
.
等待一会后 在显示菜单下 长按m键 绿灯开始闪烁 在显示菜单下 按m键进入参数列表 键P0010[0]改成1
接下来开始modbus设置
P2014设置为0如设置100会造成F72报错
.
s7 200 与v20变频器 modbus通信详细教程