连接导线设计工艺规范
1
前言
本工艺规范为硬件设计人员提供连接导线设计的工艺要求,为工艺人
员审核连接导线的可使用性提供工艺审核内容。
2
规范化引用文件
GB 5023-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙稀绝缘电缆》 JB 8734-1998 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线
和软线》
GB 50217-2007 《电力工程电缆设计规范》
3
名词解释
连接导线:连接导线又称电线电缆,是指用于电力、通信及相关传输
用途的材料。“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线。
芯数:本文中的“芯数”是指导线护套中导线的根数。
股数:本文中的“股数”是指导线中导体(一般为铜丝或铝丝)的根
1 / 22
数。
4
连接导线选用原则
在选用电线电缆时,一般要注意连接导线的型号、规格 (导体截面)
的选择。
4.1 连接导线型号选择
选用连接导线时,要考虑用途,敷设条件及安全性;例如:依照用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、操纵导线等;依照敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等;依照安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。
4.2 连接导线规格选择
确定连接导线的使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。
依照经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按同意电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度。
4.3 依照我公司产品的实际情况,建议连接导线选用时,幸免专门或定制
的导线,宜选用常用的导线(除专门情况外)。表1为部分常用导线型号
2 / 22
及名称,供参考使用。
表1 部分常用导线型号及名称
3 / 22
序号 型 号 名 称 1 ASTVR 2 AVR 3 BLV 4 BLVV 5 # BV 6 BVP 7 # BVR 8 BVV 9 BVVB 10 11 12 13 14 15 BX BXR FVLP JBF JBQ QFR QVR RFB RFS # RV RVB RVP 铜芯纤维聚氯乙烯绝缘安装线 铜芯聚氯乙烯绝缘安装软电线 铝芯聚氯乙烯绝缘电线 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽电线 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平行电线 铜芯橡皮线 铜芯橡皮软线 聚氯乙烯绝缘棉纱编织屏蔽低压腊克线 铜芯丁腈聚乙烯复合物绝缘引接线 铜芯橡皮绝缘丁腈护套引接线 聚氯乙烯一丁腈复合物绝缘低压电线 聚氯乙烯绝缘低压电线 铜芯丁腈聚乙烯平行软线 铜芯丁腈聚乙烯绞型软线 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 铜芯聚氯乙烯绝缘平行软线 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线 4 / 22
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2# RVV RVVP TZ 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线 # UL2651 铜编织线 AWG28 排线 # UTP-CAT5 5类线 # 超5类线 UTP-CAT5e 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘电线 * BV-90 * RV-90 * FEP * FVN 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘连接软电线 铜芯耐热200℃铁氟龙电线 铜芯耐热105℃尼龙护套线 5 / 22