安全专项施工方案
建设单位:北京易通嘉道进出口贸易有限公司
工程名称:海峡两岸联谊交流农业观光园
恒温库
编制单位:江苏中油天工机械有限公司
编制人: 蔡 素 桂
效 对: 曹 春 云
审 核: 曹 凤 飞
江苏中油天工机械有限公司
2009年 8月25日
安 全 管 理
坚持质量第一、安全第一的方针,把施工安全工作摆在第一位置,行之有效地
贯彻到各个环节中去。同时安全工作的特点又体现在它是一项需要持之以恒地、需要全员参加的复杂性系统工作。
第一章安全生产体系
一安全生产目标 达到五无目的,“既无死亡事故,无重大商人事故,无重大机械事故,无火灾,无中毒事故”。
二安全生产管理体系
1、 项目部成立安全管理小组,并设专职安全员,主要职责是负责进行对工人的安全技术交底,贯彻上级精神,每天检查工程施工安全工作,每周召开安全会议一次,制定具体的安全规程和违章处理措施。各作业班组设立兼职安全员,主要带领各班组认真操作,对每个工人耐心指导,发现问题及时处理并及时向工地安全管理小组汇报工作。
2、 各生班组建立相应的安全生产管理小组,设立兼职安全员,配备专职安全员的工作。 三、安全检查制度
项目部每周检查一次,发现问题落实到人,限期整改,消除隐患,确保施工安全。
四、安全教育制度
按照分公司安全教育制度,加强宣传教育,现场组织切合实际的作业程序,正确严格地执行和运用施工及安全规范。对进场的工人进行摸底测试,统一进行安全教育,增强质量、安全意识。各专业班组认真钻研设计图纸进行技术交底,认真学习和深刻体会施工技术规范和施工安全规范。经过培训交底达到合格的职工才允许上岗操作,为安全工作顺利圆满开展打下坚实的基础。在施工过程中,建立每周一次的安全教育,由项目经理或安全员主持。同时在每到施工工序进行前,由专职安全员作书面的安全交底,各班组长带领施工人员认真贯彻落实。
第二章安全生产保障措施
一、技术措施
1、在施工中合理安排构建堆放次序,物料、机具的布置都要符合消防和
安全卫生规定。
2、主体结构专门编制安全技术方案。 二、施工机械安全
1、汽车起重机:必须保证起重量限制器,力矩限制器,行程限制器和钓
钩保险装置、卷筒保险装置等安全装置。每天操作人员对安全装置进行检查,若出现安全装置工作不正常,应及时进行维修和更换,一定在各个安全装置均正常工作时才进行运转。严格按操作规程使用、维修和保养。
2、其他机械:按操作规范使用,加强对机械设备的管理,做到常检、常
修、常保养,保持良好的工作状态。
三、安全用电
电源采用三项五线制,设专用接地线。配电箱设有防雨罩和设门锁,同时设相应漏电保护器。一切电器设备必须有良好的接地装置。小型手持电动工具均使用带漏电保护装置的闸箱
四、防风、防雨、防雷措施
设专人掌握气象信息,及时作出大风大雨预报,采取相应的技术措施,防止发生事故。静止在大风,暴雨等恶劣的气候条件下施工。
五、脚手架安全
彩板安装采用的钢管脚手架,因在安全人员和技术人员的监督下有熟练工人负责搭设:脚手架应进行验收检查、定期检查和特别检查。使用中应控制架子上的荷载,尽量使之均匀分布,以免使之局部超载和整体超载:使用时还应注意保持架子的原有结构和状态,眼睛乱挖脚基、任意拆卸结构杆和防护设施。项目部安全员组织验收检查,并报请分公司安全部门核验。
六、安全标志和安全防护
1、安全标志:划分安全区域,充分和正确使用安全标志,布置适当的安
全标语和标志牌,各种施工机械均需挂设操作规程。
2、安全防护
现场人员坚持使用“三宝”。进入现场人员必须戴安全帽并系紧帽带,穿胶底鞋,不得穿硬底鞋、高跟鞋、拖鞋或赤脚、高处作业必须系带安全带。
第三章用电安全和防护措施
一、安全用电措施
1、接地与接零
在施工现场专用的中性点直接接地的低压电力线中,必须采用TN-S接零保护系统(即三项五线制)。
一、保护零线应由工作接地线或配电室的零线或第一级漏电保护器电源
侧的零线引出;
二、保护零线应与工作零线分开单独敷设,不作他用,保护零线PE必
须采用绿/黄双色线;
三、保护零线必须在配电室(或配电箱)配电线路中间和末端至少三处
作重复接地,重复接地线应与保护零线相连接;
四、保护零线的截面积不应小于工作零线的截面积,同时必须满足机械
强度的要求;
五、电器设备的正常情况下不带电的金属外壳、框架、部件、金属操作
台以及靠近带电部分的金属围栏、金属门等均应用保护接零;
六、供电电力变压器中性点的直接工作接地电阻值不应小于4 欧姆,保
护零线重复接地电阻值应不小于10欧姆。不的一部分设备做保护接零,一部分设备做保护接地。
2、配置漏电保护器
一、施工现场的配电箱和开关箱至少配置两级漏电保护器;
二、漏电保护器应选用电流动作型,一般场合漏电保护器的额定漏电动
作电流应不大于30MA额定电流动作时间应不大于0.1s;潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器,其额定漏电动作电流和额定漏电动作时间乘积的极限值为(大于)30MA.S;
三、开关箱内漏电保护器的选用应与用电设备的容量的大小、相数等实
际情况相适应、相配合,如三项电动机则应选用参数匹配的三项三线的漏电保护器;照明用电必须与动力用电分开,照明应选用单项两线的漏电保护器。
3、配电系统
1、开关电器及电器装置必须完好无损;
2、开关电器及电气装置必须装设端正、牢固、不的拖;
3、带电导线与导线之间的接头必须绝缘包扎,带电导线必须绝缘良好; 4、带电导线严禁搭、挂、压在脚手架或其他物体上;
5、电箱内部及其周围临近区域不得有杂物、灌木和杂草等;
6、室外用电严禁拉设使用花线、严禁使用铜线和其它金属线代替保险
丝使用,严禁工人宿舍内乱拉电线、插座、烧电炉、电饭煲;
7、电气装置应定期检查,检修时必须做到: A停电
b\\悬挂停电标志牌
c\\由相应级别的专业电工检修
d\\检修人员因穿着专业的绝缘鞋和手套,使用电工绝缘工具; e\\有组织和专人统一指挥 4、照明
1、在夜间施工或自然采光的场所、料具堆放场、道路、仓库、办公室、
食堂、宿舍等设备一般照明、局部照明或混合照明;
2、根据使用场所的环紧条件选择相应的照明器: 3、对各类用电人员进行安全用电基本知识培训
二、安全用电组织措施
1、建立安全监测制度,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地
电阻值、电气设备绝缘电阻值、漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测纪录。
2、建立电器维修制度。加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患。 3、建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,并须规
定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。
钢结构吊装专项方案
建设单位:北京易通嘉道进出口贸易有限公司
工程名称:海峡两岸联谊交流农业观光园
恒温库
编制单位:江苏中油天工机械有限公司
编制人: 蔡 素 桂
效 对: 曹 春 云
审 核: 曹 凤 飞
江苏中油天工机械有限公司
2009年 8月25日
吊装施工组织方案
工程吊装组织网络
项目经理