好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

市政给水中水管道打压方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

泗洪县西南岗区域供水工程(水厂-双沟)

自 来 水 管 道 试 压 方 案

XXX有限公司

XXX年6月20日

1

一、总体概述

泗洪县西南岗地区供水工程主要目标为实现将原水由峰山乡后窑村南输送至西南岗水厂,经处理后将清水由西南岗水厂输送至上塘镇、魏营镇、车门乡、瑶沟乡、峰山乡、双沟镇、四河乡等用水点。本工程管道管材主要采用球墨铸铁,拖拉过河采用钢管,拖拉过路采用PE管,倒虹过沟渠采用钢管。

二、施工设备配备

大功率高压清洗机(PX-58型)2台,压力表6块(Y-150/1.6级),水泵2台,JD6500三项汽油发电机2台,电焊机2台,双轮车4辆,胶皮管(DN32)500米,塑料布2卷(400平方米),8吨水车1辆。 三、施工方法

本工程采用水压试验法对管道强度及严密性进行试验。 3.1管道试压前须做好以下工作:

(1)对管道、节点、接口等外观进行认真检查。

(2)对管件逐一进行检查,特别是闸阀、排气阀检查其完整性,启闭灵活性,有无破损现象,并是否处于开启状态,不合格的及时更换,未开启的及时开启。

(3)采用预留不开挖沟槽土体作为试压后背。后背与盖堵间设支撑,支撑的着力点位于管堵与后背中心,方向与管中心线平行一致。

对支线管、支墩、后背进行检查,其一检查有无被其它施工单位施工时破坏或挖断等现象,其二检查管端堵板的牢固性,其三检查支墩强度是否达到强度要求、后背是否稳固。

(4)试压所需的机械、设备是否配备齐全,人员是否到位,技术交底是否落实。

(5)对试压设备、压力表、排气阀门等检测器具进行功能检查,并进行试用,保证检测器具的功能满足试验要求。

(6)管道试压前,管顶以上土方回填是否完成,以防试压时管道系统产生推移。

(7)压力表为1.6级,表壳公称直径为150mm;压力表安装在试验段两端部与管道轴线相垂直的支管上。

2

3.2打压试验程序:

(1)在试验管段下游管端堵板预留管口与注水管连接好,将注水阀门打开,开始注水,向试验管段管道内注水,管道注水应从下游缓慢灌入,注入时在试验管段的上游管顶及管段中的凸起点设排气阀,管道注水工作应缓慢进行,保证管道内空气充分排出,防止管内产生气锤或水锤。

(2)试验管段管道浸泡48小时后,用高压水泵加压。管道升压时,管道的气体应排除;升压过程中,发现弹簧压力计表针摆动、不稳,且升压较慢时,应重新排气后再升压。应分级升压,每升一级应检查后背、支墩、管身及接口,无异常现象时再继续升压。并填写管道闭水试验记录表。水压试验过程中,后背顶撑、管道两端严禁站人。 (3)球墨铸铁管试验

①预试验阶段:将管道内水压缓缓地升至试验压力并稳压30min。期间如有压力下降可注水补压,但不得高于试验压力;检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象;有漏水、损坏现象时应及时停止试压,查明原因并采取相应措施后重新试压。

②主试验阶段:停止注水补压,稳定15min;当15min后压力下降不超过允许压力降数值时,将试验压力降至工作压力并保持恒压30min,进行外观检查若无漏水现象,则水压试验合格。管道水压试验必须经由现场监理工程师检查并验收,签认后方可进行下一步工序施工,否则需重新再做试验,直至签认合格为止。 (4)PE管试验

①预试验阶段:将管道内水压缓缓地升至试验压力并稳压30min;当30min后压力下降不超过试验压力的70%,则预试验结束;否则重新注水补压并稳定30min再进行观测,直至30min后压力下降不超过试压压力的70%。

②主试验阶段:在预试验阶段结束后,迅速将管道泄水降压,降压量为试验压力的10%~15%;期间应准确计量降压所泄出的水量(△Ⅴ)。并按下试计算允许泄出的最大水量△Vmax;

△Vmax=1.2△VP(1/Ew+D1/enEp) ③每隔3min记录一次管道剩余压力,应记录30min;30min内管道剩余压力有上升趋势时,则水压试验结果合格。

④30min内管道剩余压力无上升趋势时,则应持续观察60min;整个90min内压力下降不超过0.02MPa,则水压试验结果合格。管道强度试验为合

3

格。管道水压试验必须经由现场监理工程师检查并验收,签认后方可进行下一步工序施工,否则需重新再做试验,直至签认合格为止。

(5)管道试压合格后,将试验设备全部撤下,堵好管头,并对管端做好保护,防止管内进入杂物、老鼠或其它小动物将管道堵死,将来导致闸、阀等管件失去使用功能并因小动物的腐烂面而造成污染水质。 四、安全施工措施 4.1安全目标

零死亡,零事故;劳务人员入场岗前教育率100%。 4.2安全保障体系

项目部建立以项目经理为首,由安全员、工长、班组长等各方面的管理人员组成安全保证体系。 4.3安全保证措施

(1)建立严格的安全教育制度,坚持入场教育,坚持每周按班组召开安全教育会,培养施工安全意识,使安全工作切实落实到人。

(2)强化安全法制观念,严格执行安全工作文字意识,实行安全生产责任制,签订安全协议书,坚持特殊工种必须持证上岗制度。

(3)加强管理人员安全考核制度,增强安全意识、避免违章指挥。 (4)建立定期检查、突击检查和特殊检查相结合的安全检查形式,查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查事故处理,发现问题立即整改,对于危急情况立即停工,及时采取措施排除险情。

(5)严格进行安全技术交底,严格按安全技术规程施工,防止各种违章指挥和违章作业行为的发生。加强管理人员安全考核制度,增强安全意识,避免违章指挥。 4.4安全施工措施

(1)管道打压试验安全技术措施

①必须按规定配置操作人员,操作人员应经过安全技术培训,经考试合格方可上岗且人员固定。

②进入施工现场人员必须配戴安全帽,否则不允许进入施工区域作业。 ③基坑内作业时注意土壁的稳定性,因打压时,沟槽回填未全部完成,因此要注意沟槽边坡的稳定,特别是春天回暖,冻土开化,易造成塌方等重大安全事故,所以要随时观察边坡稳定,如发现有裂缝或可能有倾坍的征兆时,要立即撤离现场,并第一时间通知项目负责人,待安全险情排查后再继

4

续施工。

④打压过程中,一切无关人员一率不得靠近作业面,并配专人负责巡视。 ⑤在沟槽内运输打压设备时,走专用通道,严禁从沟槽外向沟槽内直接投放或是手传,防止砸伤和损坏打压设备。

⑥打压段沟槽四周必须设置醒目的警示标志,要设置一定数量临时上下施工扶梯,最少不得少于2部。

⑦闸阀井、排气排井等主要井口必须上盖,严禁开口,防止人员掉入,发生磕碰、死伤。

⑧如需使用挖掘机配合抢修施工时,应设专人指挥,指挥人员应站在挖掘机侧面,确认沟槽内人员已撤至安全位置,方可向司机发出向基坑内推土的指令。

(2)临时用电安全技术措施

①施工用电系统按设计规定安装完成后,必须经电气工程技术人员检查验收,确认合格并形成文件后,方可申请送电。

②施工现场一旦发生触电事故,必须立即切断电源,抢救触电人员。严禁在切断电源之前与触电人员接触。

③移动式发电机供电的用电设备,其金属外壳或底座,必须与发电机电源的接地装置有可靠的电气连接。打压电动机具必须由电工接线与拆卸,并随时检查机具、缆线和接头,确认无漏电。

④架空线路终端与电源变压器距离超过50m的配电箱,其保护零线应做重复接地。

⑤不得在输电线路下工作,在输电线路一侧工作,不论在任何情况下,机械的任何部位与架空输电线路的最近距离应符合安全操作规程要求。

⑥施工现场低压供电系统应设置总配电箱、分配电箱和开关箱,实行三级配电。

⑦电动工具应设置各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁一个开关直接控制两台或两台以上用电设备。

⑧电动工具的外露金属部分必须做好接零或保护接地。

⑨施工照明必须搭设灯架,高度不得低于2m,并做好绝缘处理。在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于36V。

⑩在施工作业区、施工道路、临时设施设置足够的照明,其照明度不低于有关规定。

5

市政给水中水管道打压方案

泗洪县西南岗区域供水工程(水厂-双沟)自来水管道试压方案XXX有限公司XXX年6月20日1一、总体概述泗洪县西南岗地区供水工程主要目标为实现将原水由峰山乡后窑村南输送至西南岗水厂,经处理后将清水由西南岗水厂输送至上塘镇、魏营镇、车
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0iu1660rmq37lyd0yjbf83hrt8bf1m008vb
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享