一、工程概况
工程简介
章 成章 文 质量目标及质17
施工组织设计
品明量保保
施
证体
本工程为太原市城市职业技术学院图书实训楼,本建筑地下一层,地上五层。地下一层为自行车库、过刊书库、配电室;一到五层为实验室、阅览室、计算机房.建筑面积14289.35m2,建筑高度为20.7米。
主要工程内容
安装工程包括:给排水、雨水、消防、采暖、电施等系统。
1.2.1给水系统
给水水源由本校区生活给水管网供给,最高日用水量为60m3/d,给水管网采用下行上给式,材料选用纳米抗菌无规共聚聚丙烯PP-R管材及对应的管件,热熔连接。阀门DN≤50采用截止阀,>50采用蝶阀.
1.2.2排水系统
室内排水材料采用UPVC管,胶粘接。 1.2.3消防系统
消防水源为本校室外400M3消防水池及消防水泵房。消火栓系统采用环状管网,在屋顶设置消防水箱,以保证火灾初期十分钟的消防用水量。地下室过刊书库及库房设自动喷水灭火系统。室内安装感温感烟探头,管网上设有水流指示器、信号阀,火灾发生时,由压力开关直接连锁自动喷水灭火系统。消火栓系统采用焊接钢管,喷水系统采用热镀锌钢管。
1.2.4采暖系统
本设计的采暖内容包括:主楼的采暖系统;共享大厅、报告厅、公共卫生间的排风系统;报告厅、计算机房的空调设计。采暖系统为上供下回单管同程式,为方便调节分为三个系统;排风系统设计在三层、四层屋顶及卫生间以利于通风;空调设计采用双变多联的空调方式。设计选用灰铸铁无砂散热器,管材采用热镀锌钢管,连接方式为沟槽连接。
1.2.5电施系统
太原城市职业技术学院实训楼安装工程施工组织设计