10kV配电网络合环转供电操作的可行性分析及实际应用
作者:邬溢生
来源:《中国新技术新产品》2013年第20期
摘 要:10kV配电网直接面对用户,直接关系到用户的安全、可靠用电。配电网在倒负荷或线路检修时,通过合、解环操作可以减少停电时间,提高供电可靠性,但因此引起的环流,对配电网的安全运行有很大的影响。本文对10kV配电网合环转供电操作的可行性进行分析,并通过广州番禺供电局的配网转供电调度操作实例说明其可行性。 关键词: 10kV配电网;合环;转供电 中图分类号:TM732 文献标识码:A 1概述
10kV配电网直接面对用户,直接关系到对用户的安全、可靠供电。配电网一般采用闭环设计、开环运行的供电方式。在倒负荷或线路检修时,通过合、解环操作可以减少停电时间,提高供电可靠性,但因此引起的环流,对配电网的安全运行有很大的影响。 2 10kV配电网合环转供电操作的可行性分析 2.1环网的并解列
环形网络常由同一电压等级的线路组成,也有的包括变压器,由不同电压等级的线路组成。环网的并解列也称为合环、解环操作,除应符合线路和变压器本身操作的一般要求,还具有自身的特点,其中最主要的是争取预计操作中每一步骤的潮流分布,以及如何在操作中控制又不超过各元件允许范围。
合环操作必须满足下列条件:①相位一致。在初次合环或进行可能引起相位变化的检修之后合环操作,必须先进行相位的测定。②调整使其电压差(绝对值)至最小,最大允许电压差为20%,特殊情况下,环网并列最大电压差不应超过30%。③系统环状并列时,应注意并列处两侧电压向量间的角度差,对整个环网内变压器结线角度必须为零。对潮流分布产生的功率角,其允许数值应根据环网设备容量、继电保护等限制而定。有条件时,操作前应检查相角差和电压差并估算合环潮流。特殊情况下,为避免停电切换的损失负荷,如环路的内阻抗较大,须计算校验继电保护不会误动作及有关环路设备不过载,允许变压器的结线差30度进行并环操作。④合环后各元件不过载,各结点电压不超过规定值。⑤系统继电保护应适应环网的方式。
10kV配电网络合环转供电操作的可行性分析及实际应用