附件3:
智能监测装置技术规范之三
架空输电线路导线温度智能监测装置技术规范
国家电网公司生技部 中国电力科学研究院 2010 年 9 月
1
目 次
1 范
围 ................................................................................ 1
2 规范性引用文
件 ...................................................................... 1 3 术语和定
义 .......................................................................... 2 4 监测对象、分类、组
成 ................................................................ 2 5 监测装置功能要
求 ..................................................................... 3 6 技术要
求 ............................................................................ 3 7 试验项目及方
法 ...................................................................... 6 8 安装、调试与验
收 .................................................................... 8 附录A(资料性附录)导线温度报警
值 ...................................................... 9 附录B(资料性附录)数据处理系统功
能 ................................................... 10 附录C(资料性附录)应用分析功
能 ....................................................... 12 附录D(规范性附录)导线温度智能监测装置数据输出接口 ................................... 14
2
架空输电线路导线温度智能监测装置技术规范
1 范围
本标准规定了架空输电线路导线温度智能监测装置的监测对象、技术要求、试验项目及方法等。 本标准适用于交流66kV~1000kV、直流±400kV~±800kV架空输电线路。 2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB 191 包装储运图示标志 GB 2314 电力金具通用技术条件 GB 2887 电子计算站场地通用规范 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) GB 9361 计算站场地安全要求
GB/T 2317.2 电力金具电晕和无线电干扰试验 GB/T 2317.3 电力金具热循环试验方法
GB/T 2338—2002 架空电力线路间隔棒技术条件和试验方法
GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温 GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:高温
GB/T 2423.4—1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Db: 交变湿热试验方法
GB/T 2423.10—1995 电工电子产品环境试验 第二部分:试验方法 试验Fc和导则:振动(正弦) GB/T 6587.6 电子测量仪器 运输试验 GB/T 6587.7 电子测量仪器 基本安全试验 GB/T 6593 电子测量仪器质量检验规则 GB/T 11463—1989 电子测量仪器可靠性试验 GB/T 14436 工业产品保证文件 总则
GB/T 15844.1—1995 移动通信调频无线电话机通用技术条件 GB/T 16611—1996 数传电台通用规范
GB/T 16927.1 高电压试验技术第一部分:一般试验要求 GB/T 17626.2—1998 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.3—1998 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.8—1998 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 GB/T 17626.9—1998 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验 YD/T 799—1996 通信用阀控式密封铅酸蓄电池技术要求和检验方法
YD/T 1028—1999 800MHz CDMA数字蜂窝移动通信系统设备总技术规范:移动台部分 YD/T 1214—2002 900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务(GPRS)设备技术规范:移动台
1
DL/T 664—1999 带电设备红外诊断技术应用导则 DL/T 741—2001 架空送电线路运行规程
DL/T 5092—1999 110kV~500kV架空送电线路设计技术规程 JJF 1171—2007 温度巡回检测仪校准规范
Q/GDW 245-2008 架空输电线路在线监测系统通用技术条件 国家电力监管委员会5号令 电力二次系统安全防护规定 3 术语和定义
“架空输电线路智能监测装置通用技术规范”确立的以及下列术语和定义适用于本标准。 3.1
导线温度采集单元 conductor temperature acquisition unit
对导线、部分接续金具的表面温度进行监测的数据测量装置,并通过信道将数据传送到系统上一级设备(状态监测装置)。 3.2
接触类导线温度采集单元 contact conductor temperature acquisition unit
安装在导线上的导线温度采集单元,其测温传感元件与导线、金具表面可接触。 3.3
非接触类导线温度采集单元 non-contact conductor temperature acquisition unit
安装在杆塔或地面上的导线温度采集单元,其测温传感元件不与导线、金具表面直接接触。 3.4
导线温度智能监测装置 on-line monitoring system of conductor temperature
满足测量数字化、输出标准化、通信网络化特征,具备自检、自恢复功能,对架空输电线路导线、部分接续金具的表面温度进行在线监测的一种测量装置。 3.5
最小启动电流 minimum starting current
对采用感应取能方式供电的接触类导线温度采集单元,保证采集单元能不依靠其他能源而启动工作的最小导线电流。 4 监测对象、分类、组成 4.1 监测对象
a) 进行动态增容、过载特性试验及大负荷区段的带电导线。
b) 容易产生热缺陷的带电导线接续部位,如耐张线夹、接续管、引流板等处。 c) 重冰区进行交直流融冰的导地线。
d) 其他有在线测温需求的普通和特种导线、金具。 4.2 分类
4.2.1 按测温方式分类 (1)接触式测温
采用合理的固定方式,将铂电阻、热敏电阻、光纤光栅传感器、数字温度传感器等温度传感元件与导线、金具外表面充分接触,经过传感、信号处理和无线传输等,实时获取监测点导线或金具表面温度。 (2)非接触式测温
采用红外等温度传感元件不与导线、金具表面直接接触的测温方法,经过传感、信号处理和数据传输等,实时获取监测点导线或金具表面温度。
2
4.2.2 按安装位置分类 (1)接触类测温
将导线温度采集单元本体安装在导线上来获取导线、金具的表面温度。
(2)非接触类测温
将导线温度采集单元本体安装在杆塔或地面上来获取导线、金具的表面温度。 4.3 组成
一般由导线温度采集单元、通信网络和状态监测装置组成,装置结构参见“架空输电线路智能监测装置通用技术规范”附录A
导线温度报警值可参考附录A,状态监测系统中有关温度监测的功能配置可参考附录B,应用分析功能可参考附录C。
5 监测装置功能要求 5.1 数据采集要求
a) 能传感、采集导线或金具表面温度,进行相应存储,并将测量结果通过通信网络传输到状态监测代理装置或状态监测系统;
b) 具备自动采集功能,按设定时间间隔自动采集导线、金具温度的功能,最小采集间隔宜大于2分钟,在温升过快、线路过载等情况下,具备自动判别以及加密采集的功能;
c) 具备受控采集功能,能响应远程指令,按设定采集方式、自动采集时间、采集时间间隔、采集点数启动采集;
d) 同一导线温度采集单元宜具备多路温度监测功能,监测点不低于2个,对线上温度采集单元,宜具备电源电压、工作温度采集功能;
e) 具备网络授时功能。应能够接收状态监测代理装置或状态监测系统的对时命令,每天对时一次,对时误差应不超过5s。单元时钟24h内走时误差应小于1s。 5.2 数据处理与判别
1)具备数据合理性检查分析功能,对采集数据进行预处理,自动识别并剔除干扰数据; 2)具备对原始采集量的一次计算功能,得出能直观反映温度高低的状态量数据。 5.3 数据存储
应能存储至少30天以上温度状态量数据; 5.4 数据输出
具备将导线/金具温度状态量、电源电压、工作温度、报警信号、装置心跳包、应答信息、通信连接状态(含信号强度)输出到远程和本地接口的功能。 5.5通信接口
满足架空输电线路智能监测装置通用技术规范通信接口部分要求。 5.6硬件与软件管理
具备对装置自身工作状态包括采集、存储、处理、通信等的管理与自检测功能,当判断装置出现运行故障时,能启动相应措施恢复装置的正常运行状态。 5.7 远程更新、配置与调试
a)具备身份认证、远程更新程序的功能,具备完善的更新机制与方式;
b)具备按远程指令修改采集频率、采样时间间隔、IP地址、端口号等参数的能力; c)具备动态响应远程时间查询/设置、数据请求、重启等指令的能力; d)应能按远程指令进入远程调试模式,并输出相关调试信息。 6 技术要求
3
6.1 导线温度采集单元 6.1.1 环境条件
a) 环境温度:?25℃~+45℃或?40℃~+45℃;