1. 工程概况
1.1 菜园街危改小区10#楼单身公寓,位于白纸坊东西线和白纸坊胡同交叉口的西南角,建筑面积20101.84m2,结构形式为框架剪力墙结构。地下共两层,地下一层为配电室和车库,地下二层为设备和库房。地上二十层。其中一至三层为商业用房及客房,四至十八层为标准住宅,十九层为夹层,二十层为电梯机房。建筑高度为57.65m。
1.2 电气工程有低压变配电系统、动力系统、照明系统、电视系统、电话系统、可视对讲系统、消防系统、防雷接地系统。
1.3 供电采用七路进线,由隔壁变电室引来,六路照明用电,一路动力用电。楼层照明用电分两个竖井引上,每路三层,每层单相供电。电视、电话前端设备箱及分配器箱分别设在配电室、竖井及走廊。门厅对讲设在大楼门口,各户与大楼门口具有对讲功能。系统为两总线制,并具有报警功能。对讲系统只负责预埋管线。消防系统有火灾自动报警系统及消防联动系统,消防电源采用双电源互投。楼梯间及公用走廊设置应急照明灯和应急疏散方向标志灯,公用照明灯线带强切线。本工程为二级防雷,防雷接地、保护接地、工作接地共用一组接地极网。
1.4 本工程建设单位为天工房地产有限责任公司,设计单位为马建国际建筑设计顾问有限公司,监理单位为五环监理公司,施工单位为新兴保信建总六公司。
2. 施工项目
低压配电系统、动力系统、照明系统、防雷接地系统、电视系统、电话系统、可视对讲系统、消防系统的配管,线槽、箱、盒的预埋、预留及安装调试。
14
页脚内容
合同编号:
3. 施工准备
3.1 技术准备
3.1.1 熟悉图纸,参加设计交底,办理一次性洽商。了解设计意图和电气各系统的管路敷设方式、管径、线径、设备的安装。通过会审对施工图纸存在的各种问题得以解决。
3.1.2 确定关键工序、特殊工序,并编制作业指导书,制定相应的质量保证措施和质量预防措施。基础工程中电工要做好管路的预埋、预留,防雷接地的焊接和防雷引上线的漆注。结构工程中电工根据土建提供的各种线及施工进度,做好盒、箱的预留、预埋。装修工程中电工做好电气安装,根据土建施工进度,安排好流水作业的技术准备。
3.1.3 编制分项工程技术交底、安全交底,结合本工程的实际要求向有关施工人员进行交底。
3.2 物资准备
3.2.1 根据安装工程实物量,套用施工图纸算出材料计划。在本工程中需要SC管的数量、JDG管的数量、PVC管的数量、BV-500V线的数量、电缆数量、线槽数量、灯具数量,根据进度安排进货。
3.2.2 编制外加工定货计划,提出技术、质量要求及主要设备应提前进场,以满足进度安排进度。
3.3 施工机具准备
电气施工主要机具有:台钻、砂轮锯、电焊机、气焊工具、电锤、手电钻、钢锯、压力案子、弯管器、液压开孔器、压线钳、绝缘摇表、万用表、接地电阻测试仪等。
4. 施工工期
工期计划为:
14
页脚内容
合同编号:
2003年6月18日开工,2004年7月22日竣工,工期399天。紧密配合土建,随土建安排电气施工进度,确定施工作业面和劳动力,电工劳动力人数暂定为18人。
5. 施工做法
5.1 低压配电系统
5.1.1 低压配电室设在地下一层,采用TN-S系统,用7×(YJV22-1KV-4×240+1×120mm2)电缆沿1000×250mm镀锌金属线槽沿地下二层顶板由变电室敷设至派接室,采用7×(BV-500V-4×240+1×120 mm2)由派接室DW1、DW2、DW3、DW4、DW5、DW6、DW7派接柜采用1000×250mm镀锌金属线槽沿地下二层顶板敷设至配电室DP1、DP2、DP3、DP4、DP5、DP6、DP7七台配电柜。住户部分电缆分别从左竖井沿600×250mm镀锌金属线槽和右竖井沿800×250mm镀锌金属线槽线槽至竖井内各层的电表箱,商业用房、客房照明干线采用ZR-VV-1KV-4×95+1×50mm2电缆,支线采用BV-500V-2.5mm2 导线穿钢管暗敷。住宅部分照明干线采用ZR-VV-1KV-4×95+1×50mm2电缆,支线采用BV-500V-2.5mm2 导线穿PVC管暗敷。商业用房、客房及住宅电源分别进线。电表箱的断路器箱设在竖井内距地1.4m明装,左竖井装有断路器箱2台(AW1、AW2),采用BV-500V-3×35mm2、SC40、FC至电表箱AW,电表箱AW设在走廊内顶板下暗装,分别为A户型、A/户型、B/户型、B户型、C户型、D户型、E户型、F户型、G户型、H户型、J户型、J/户型提供电源,右竖井装有断路器箱1台(AW3),采用BV-500V-3×35mm2、SC40、FC至电表箱AW,电表箱AW设在走廊内顶板下暗装,分别为C/户型、D/户型、E/户型、F/户型、G/户型、H/户型提供电源。各单元入户线为BV-500V-3×10、SC25、FC、WC或BV-500V-3×16、SC32、FC、WC,户内配电箱距地1.4m暗装,住户内照明均采用简易灯具,吸顶安装。
5.1.2 高压进、出户预埋8×SC150和2×SC50,于室外地坪-1.5m处埋设
14
页脚内容
合同编号:
进户,穿过建筑物外墙应设置防水挡板,做法参见《建筑通用图集》92DQ2来做。
5.1.3 动力系统配电以放射式和树干式配电。一般动力线路采用ZR-YJV-1KV电缆。电梯、消防泵、喷淋泵及公共部分照明的电源均采用双路供电,末端互投方式,当发生事故时,备用电源自动投入。
5.1.4 电缆线槽采用防火金属线槽和镀锌金属线槽两种。线槽在竖井内穿楼板、配电室内穿墙应采取防火、隔高措施,具体做法参见《建筑通用图集》92DQ5。
5.2 动力系统
5.2.1 动力系统设备主要包括生活水泵、消防泵、正压送风机、排烟风机、喷淋泵、稳压泵等设备。消防电梯1部,客梯2部,货梯1部(-2层至3层)电梯只负责提供电源。
5.2.2 设备层设在地下二层,动力支路管线为钢管暗敷,均穿BV型导线。地下室的动力配电柜、双电路自动切换柜为落地式安装。
设备代号 AT2 AP1 AP2 AT3 AP3、AP4、AP5 AP6、AP8、AP14 AT7 AP7 AP9 AP10、AP11、AP12 DW1—DW7 DP1—DP7 AT4 AT5 用途 电源柜 消防泵电源 喷淋泵电源 电源柜 排水泵 排烟风机 办公电梯 排烟风机 电拌热插座 热风幕 派接柜 配电柜 送风机 稳压泵 单位 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 数量 1 1 1 1 3 3 1 1 1 3 7 7 1 1 安装方式 落地 落地 落地 落地 壁装 壁装 壁装 壁装 壁装 壁装 落地 落地 壁装 壁装 安装位置 -2层 -2层消防泵房 -2层消防泵房 -2层 -2层 -2层 -2层 -1层 -1层 首层 首层 首层 夹层 夹层 备注 消防、喷淋 生活泵 距地1.4m明装 距地1.4m明装 距地1.4m明装 距地1.4m明装 距地1.4m明装 距地1.4m明装 派接室 配电室 距地1.4m明装 距地1.4m明装 页脚内容