66、触头的形式有( )三种

点接触、线接触、面接触

67、触头按原始状态分( )两种

常开常闭

68、触头按控制电路分( )两种

主触头和辅助触头 69、( )在接通和断开电路时有利于灭弧

桥式触头

70、动静触点间存在的电阻称( ) 接触电阻

71、接触器主要用于自动控制( ) 交直流电动机、电热设备、电容器组

72、接触器的触头有( )两种 主触头和辅助触头

73、接触器的额定通断能力是指主触头在规定条件下可靠( )的电流值接通和分断

74、接触器的额定电压是指主触头 ( )的电压值 正常工作

75、线圈额定电压指线圈( )的电压 线圈正常工作

76、接触器允许操作频率是指在每小时内允许的( )频率。 最高操作次数

77、真空接触器以( )为灭弧介质 真空

78、电磁式中间继电器实质上是一种电磁式( )继电器 电压

79、热继电器主要保护作用是电机( )保护 过载

80、熔断器主要作( )保护 短路

81、熔断器保护电路时与电路( )联

82、( )和( )串联组合成负荷开关

刀开关和熔断器

83、封闭式负荷开关,俗称( )

铁壳开关

84、开启式负荷开关俗称( )

胶盖瓷底刀开关

85、刀开关的额定电压应( )线路电压 大于或等于

86、刀开关的额定电流应( )线路的额定电流

大于或等于

87、低压断路器的操纵结构是实现断路器( )的结构。

闭合、断开

6

88、低压断路器的额定电压是它在电路中长期工作的( )电压。

允许电压值

89、低压断路器的额定电流指脱扣器的( )

脱扣器的额定电流

90、通常漏电保护器与低压断路器组合构成( )

漏电断路器

91、变极对数调速一般仅用于( )

笼型异步电动机

92、摇臂钻床具有两套( )控制系统

液压

93、电磁离合器又称( )

电磁联轴节

94、摩擦片式电磁离合器按摩擦片的数量可分为( )两种

单片式和多片式

95、XA6132卧式万能铣床有( )台电机

三台

96、Z3040型摇臂钻床有( )电机

四台

97、车床的冷却泵电机采用( )控制电路 起动、自锁、停止

98、辅助线路包括( )等电路

控制回路、照明回路、信号回路、保护回路 99、断相保护又称( )保护

缺相保护

100、直流电机弱磁保护是在电机励磁回路入( )线圈 欠电流继电器

101.按动作信号的不同继电器可分为、 、 、 、 等。 电流继电器、电压继电器、时间继电器、速度继电器、压力继电器 102.常用机床包括 、 、 、 、 等。 (摇臂)钻床、铣床、(龙门)刨床、车床、磨床

103.接触器按其线圈的电源类型以及主触点所控制主电路电流的种类分为 接触器 和 接触器。

104.时间继电器按 延时的方式可分为 、 和带瞬动触点的通电(或断 电)延时型继电器等,相应的时间继电器触点为 和 四类

通电延时型、断电延时型、常开延时闭合触点 、 常闭延时断开触点 、 常开延时断开触点、 常闭延时闭合触点

105. 机床中常用的制动方法有 和 机械制动、电气制动 三、判断:(每题2分)

1、 开关电器在所有电路都可直接接负载。( X )(C) 2、 主令电器在自动控制系统中接入主回路。(X )(B)

3、 刀开关安装时,手柄要向上装。接线时,电源线接在上端,下端接用电器。(√ )(C) 4、 熔断器在电路中既可作短路保护,又可作过载保护。(X )(C) 5、 热继电器在电路中既可作短路保护,又可作过载保护。(X )(B)

7

6、 接触器按主触点通过电流的种类分为直流和交流两种。(√ )(C) 7、 继电器在任何电路中均可代替接触器使用。(X )(B) 8、 电气原理图绘制中,不反映电器元件的大小。(√ )(B) 9、容量小于10kW的笼型异步电机,一般采用全电压直接起动。(√ )(B) 10、容量大于30kW的笼型异步电机,一般采用减压的方式起动。(√ )(B) 11、电气原理图设计中,应尽量减少电源的种类。(√ )(C) 12、电气原理图设计中,应尽量减少通电电器的数量。(√ )(C) 13、电气接线图中,同一电器元件的各部分不必画在一起。(X )(C) 14、热继电器和过电流继电器在起过载保护作用时可相互替代。(X )(A)

15、一台线圈额定电压为220V的交流接触器,在交流220V和直流220V的电源上均可使

用。(√ )(A)

16、检修电路时,电机不转而发出嗡嗡声,松开时,两相触点有火花,说明电机主电路一相

断路。(√ )(A)

17、车床的主轴运动是恒转矩负载,应采用恒转矩调速方式。(X )(B) 18、时间继电器之所以能够延时,是因为线圈可以通电晚一些。(X )(B) 19、熔断器的额定电流大于或等于熔体的额定电流。(√ )(C) 20、中间继电器实质上是电压继电器的一种,只是触点多少不同。(√ )(C) 21、分析控制电路最基本的方法是查线读图法。(√ )(B)

22、目前机床常用的调速方法有机械有级调速和电气无级调速两种。(√ )(B)

23、交流电动机由于通入的是交流电,因此它的转速也是不断变化的,而直流电动机则其转

速是恒定不变的。(X )(B)

24、交流接触器通电后,如果铁芯吸合受阻,会导致线圈烧毁。(√ )(A) 25、低压断路器是开关电器,不具备过载、短路、失压保护。(X )(B) 26、电压型变频器和电流型变频器的区别在于滤波环节不同。(√ )(B) 27、热继电器的电流整定值是触点上流过的电流值。(X )(B) 28、交流电动机的控制必须采用交流电源操作。(X )(B)

29、正在运行的三相异步电动机突然一相断路,电动机会停下来。(X )(A) 30、在控制电路中,额定电压相同的线圈允许串联使用。(X )(B) 31、在正反转电路中,用复合按钮能够保证实现可靠联锁。(√ )(B) 32、在反接制动的控制线路中,必须采用以时间为变化参量进行控制。(X )(B) 33、低压断路器具有失压保护的功能。(√ )(C)

34、电压线圈并联在电源两端,匝数多,阻抗小,电流线圈串联在电路中,导线细,电流大。(X )(C)

35、电动机采用制动措施的目的是为了停车平稳。(X )(B) 36、电动机采用制动措施的目的是为了迅速停车。(√ )(B)

37、在点动电路、可逆旋转电路等电路中主电路一定要接热继电器。(X )(A) 38、交直流电压线圈电磁机构其衔铁动作不会引起线圈电流的变化。(X )(A) 39、固态继电器是一种无触点继电器。(√ )(C)

40、在C650卧式车床中,电流表PA的作用是防止电动机过载。(X )(A) 41、在C650卧式车床中,KM3和KA的触点可以换用。(√ )(A) 42、在Z3040钻床床中,摇臂升降的联锁是利用电气方法实现的。(√ )(B) 43、电动机的额定转速越高越好。(X )(B) 44、电流继电器的线圈一般要并联在电路中。(X )(C) 45、电压继电器的线圈一般要串联在电路中。(X )(C)

8

46、固态继电器是有触点电器。(X )(C) 47、接近开关是无触点电器。(√ )(C)

48、接触器的额定电流指的是线圈的电流(X )(C) 49、接触器的额定电压指的是线圈的电压。(X )(C) 50、交流接触器的衔铁无短路环。(X )(C) 51、直流接触器的衔铁有短路环。(X )(C) 52、阶跃电压加在电容两端时,电容相当于断路。( )( B) 53、行程开关可以作电源开关使用。(X ) )(C) 54、熔断器的额定电压应小于线路的工作电压。( )(B) 55、刀开关可以频繁接通和断开电路。(X ) )(C) 56、电流继电器线圈导线细、阻抗大。(X ) )(B) 57、电压继电器线圈导线粗、阻抗小。(X ) )(B) 58、空气阻尼式时间继电器精度相当高(X )(B) 59、速度继电器速度很高时触点才动作。(X ) (B)

60、中间继电器在控制电路中,起中间中间转换作用,永远不能代替交流接触器。( )(B) 61、电气原理图中所有电器的触电都按没有通电或没有外力作用时的开闭状态画出。(√ )(B)

62、在原理图中,各电器元件必须画出实际的外形图。(X ) )(B) 63、全压控制,主回路电压一定是380V。(X )(A)

64、电动机正反转控制电路为了保证起动和运行的安全性,要采取电气上的互锁控制。(√)(B)

65、能耗制动的优点是制动准确、平稳、能量消耗小。(√)(B) 66、弱磁保护就是磁场越弱越好。(X)(B)

67、置换元件法修理电气故障就是把电器元件全部换掉。(X)(B) 68、直流电机调速系统速度可以随意调整,不影响动态性能。(X )(B) 69、直流调速和交流调速都是改变电机的供电频率。(X )(A) 70、直流电机可逆调速系统是改变直流电动机的转向。(X )(B) 71、直流电机可逆调速系统必须同时改变电枢绕组和励磁绕组电源电压的极性,电机才能改

变转动方向(X )(A)

72、有触点电器通断电路的执行功能由输出信号的逻辑电平来实现(×) 73、无触点电器通断电路的执行功能由触头来实现(×) 74、有触头和无触头结合的电器称为混合电器(√) 75、不同的低压电器在线路中所承担的任务相同(X)

0

76、电器元件正常工作的周围温度一般规定为-5—+40(√) 77、一级污染等级指仅有非导电性污染(X)

78、家用和类似用途电器一般选取用于污染等级为二级的污染(√) 79、正确选用和使用低压电器元件对电器安全运行是极其重要的。(√) 80、为了保证电磁铁可靠吸合,电磁吸力特性与反力特性必须配合好(√) 81、低压电器在实际应用中可通过改变反力弹簧的松紧实现反力特性和吸力特性的配合(√) 82、触头分断时、如果触头之间的电压达12-20V,触头间隙内产生电弧(√) 83、双断口灭弧多用于小容量电器中(√) 84、磁吹灭弧广泛应用于交流灭弧装置中(X) 85、栅片灭弧常用于直流灭弧装置中(X)

86、灭弧罩灭弧可应用于交直流灭弧装置中(√)

9

87、交流接触器多采用纵缝灭弧装置灭弧(√)

88、直流接触器线圈起动功率和吸持功率相等(√) 89、交流接触器线圈起动功率和吸持功率相等(X) 90、在易爆易燃场合应选用防爆型和真空接触器(√)

91、继电器的触头一般都为桥型触头,有常开和常闭形式、没有灭弧装置(√) 92、电磁式继电器反映外界的输入信号是电信号(√)

93、在电力拖动系统中应用最广泛的保护元件是双金属片式热继电器(√) 94、接近开关是一种非接触式检测装置(√)

95、电器元件布置图中,强电部分和弱电部分要分开,且弱电部分要加屏蔽,防止干扰(√) 96、多地控制电路中,各地起动按钮的常开触点并联连接,各停止按钮的常闭触头并联连接( X )

97、QJ10 和XJ01系列自耦变压器减压起动器,在进入正常运行时,自耦变压器仍然带电(√)

98、转子绕组串接电阻起动,采用凸轮控制器起动时,因控制器触头数量有限,一般采用不平衡接法(√) 99、反接制动的速度继电器应适当调整反力弹簧的松紧程度,以期获得较好的制动效果(√) 100、电机智能综合保护是目前保护装置最先进、最可靠的换代产品(√) 101、三相笼形电机都可以采用星--三角降压启动。(X )(B) 四、选择:(每题3分)

1、下列元件中,开关电器有 A 。(C)

A、组合开关 B、接触器 C、行程开关 D、时间继电器 2、下列元件中,主令电器有 A 。(C)

A、熔断器 B、按钮 C、刀开关 D、速度继电器 3、熔断器的作用是 C 。(C)

A、控制行程 B、控制速度 C、短路或严重过载 D、弱磁保护 4、低压断路器的型号为DZ10-100,其额定电流是 B 。(B) A、10A B、100A C、10~100A D、大于100A 5、接触器的型号为CJ10-160,其额定电流是 B 。(B)

A、10A B、160A C、10~160A D、大于160A 6、交流接触器的作用是 A 。(C)

A、频繁通断主回路 B、频繁通断控制回路 C、保护主回路 D、保护控制回路

7、交流接触器在不同的额定电压下,额定电流 B 。(A)

A、相同 B、不相同 C、与电压无关 D、与电压成正比 8、下面 D 不是接触器的组成部分。(B)

A、电磁机构 B、触点系统 C、灭弧装置 D、脱扣机构 9、时间继电器的作用是 D 。(C)

A、短路保护 B、过电流保护

C、延时通断主回路 D、延时通断控制回路

10、若将空气阻尼式时间继电器由通电延时型改为断电延时型需要将 B 。(A) A、延时触头反转180° B、电磁系统反转180° C、电磁线圈两端反接 D、活塞反转180° 11、通电延时时间继电器的线圈图形符号为 B 。(C)

10

(完整版)电气控制技术试题库和答案

66、触头的形式有()三种点接触、线接触、面接触67、触头按原始状态分()两种常开常闭68、触头按控制电路分()两种主触头和辅助触头69、()在接通和断开电路时有利于
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0ipm0911ou072ie1yi364bptb11x4w00mcq
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享