8.4.1主控项目

8.4.1.1石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能和等级,应符合设计要求及国家现行产品标准及工程技术规范的规定。石材的弯曲强度不应小于8.0Mpa;吸水率应小于0.8%。石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于4.0mm,不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm。news.stonebuy.com

检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。 表5-4 隐框、半隐框玻璃幕墙安装的允许偏差和检验方法 项 次 项 目 幕墙高度≤30m 幕墙 垂直度 30m<幕墙高度≤60m 60m<幕墙高度≤90m 幕墙高度>90m 幕墙 水平度 层高≤3m 层高>3m 幕墙表面平整度 板材立面垂直度 板材上沿水平度 相邻板材板角错位 阴角方正 接缝直线度 接缝高低差 接缝宽度 允许偏差 (mm) 10 15 用经纬仪检查 20 25 3 用水平仪检查 5 2 2 2 1 2 3 1 1 用2m靠尺和塞尺检查 用垂直检测尺检查 用1米水平尺和钢直尺检查 用钢直尺检查 用直角检测尺检查 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 用钢直尺和塞尺检查 用钢直尺检查 检验方法 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.4.1.2石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合要求。 检验方法:观察。

8.4.1.3石材孔、槽的数量、深、度、位置、尺寸应符合设计要求。 检验方法:检查进场验收记录或施工记录。

8.4.1.4石材幕墙主体结构上的预埋件和后置埋件的位置、数量及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求。 检验方法:检查拉拔力检测报告和隐蔽工程验收记录。

8.4.1.5石材幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、连接件与金属框架的连接、连接件与石材表面板的连接必须符合设计要求,安装必须牢固。 检验方法:手扳检查,检查隐蔽工程验收记录。

8.4.1.6金属框架和连接件的防腐处理应符合设计要求。 检验方法:检查隐蔽工程验收记录。

8.4.1.7石材幕墙的防雷装置必须与主体结构防雷装置可靠连接。 检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

8.4.1.8石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,填充应密实、均匀厚度一致。

检验方法:检查隐蔽工程验收记录。

8.4.1.9各种结构变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。 检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 8.4.1.10石材表面和板缝的处理应符合设计要求。 检验方法:观察。

8.4.1.11石材幕墙的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,板缝宽度和厚度应符合设计要求技术标准规定。

检验方法:观察;尺量检查;检查施工记录。 8.4.1.12石材幕墙应无渗漏。 检验方法:在易渗漏部位进行淋水检查。

8.4.2一般项目

8.4.2.1石材幕墙表面应平整、洁净,无污染、缺损裂痕。颜色和花纹应协调一致,无明显色差,无明显修痕。 检验方法:观察。

8.4.2.2石材幕墙的压条应平直、洁净、接口严密、安装牢固。 检验方法:观察,手扳检查。

8.4.2.3石材接缝应横平竖直、宽窄均匀;阴阳角石板压向应正确,板边合缝应顺直;凸凹线出墙厚度一应一致,上下口应平直;石材表面板上洞口、槽边应套割吻合,边缘应整齐。 检验方法:观察;尺量检查。

8.4.2.4 石材幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。 检验方法:观察。news.stonebuy.com

8.4.2.5 石材幕墙上的滴水线、流水坡向应正确、顺直。 检验方法:观察,用水平尺量检查。

8.4.2.6 每平方米石材的表面质量和检验方法应符合表5-5。

表5-5 每平方米石材的表面质量和检验方法 项次 1 2 3 项目 裂痕、明显划伤和长度>100mm的轻微划伤 长度≤100mm的轻微划伤 擦伤总面积 质量要求 不允许 ≤8条 检验方法 观察 用钢尺检查 ≤500mm2 用钢尺检查 8.4.2.7石材幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合表5-6的规定。

8.5金属幕墙工程验收

8.5.1主控项目

8.5.1.1金属幕墙工程所使用的各种材料和配件,应符设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。

检验方法:检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。 8.5.1.2金属幕墙的造型和立面分格应符合设计要求。 检验方法:观察;尺量检查。

8.5.1.3金属面板的品种、规格、颜色、光泽及安装方面应符合设计要求。

检验方法:观察;检查进场验收记录。

表5-6 石材幕墙安装的允许偏差和检验方法

允许偏差 项次 项 目 (mm) 光面 麻面 幕墙1 垂直度 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60m<幕墙高度≤90m 幕墙高度>90m 幕墙水平度 板材立面垂直度 板材上沿水平度 相临板材板角错位 幕墙表面平整度 阳角方正 接缝直线度 接缝高低差 接缝宽度 2 2 3 1 1 20 25 3 3 2 1 3 4 4 2 用水平仪检查 用水平仪检查 用1米水平尺和钢尺检查 用钢尺检查 用垂直检测尺检查 用直角检测尺检查 幕墙高度≤30m 30m<幕墙高度≤60m 10 15 用经纬仪检查 8.5.1.4金属幕墙主体

检验方法 结构上的预埋件、后置埋件的数量、位置及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求。 检验方法:检查拉拔力检测报告和隐蔽工程验收记录。

8.5.1.5金属幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、金属面板的安装必须符合设计要求,安装必须牢固。

检验方法:手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。

拉5米线,不足5米拉通 8.5.1.6金属幕墙

线用钢尺检查 的防火、保温、防潮材

用钢尺和塞尺检查 用钢直尺检查 料的设置应符合设计要求,并应密实、均匀、厚度一致。

检验方法:检查隐蔽工程验收记录。

8.5.1.7金属框架及连接件的防腐处理应符合设计要求。 检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

8.5.1.8金属幕墙的防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接。 检验方法:检查隐蔽工程验收记录。

8.5.1.9各种变形缝、墙角的连接点应符合设计要求和技术标准的规定。 检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录。

8.5.1.10属幕墙的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。

检验方法:观察;尺量检查;检查施工记录。 8.5.1.11金属幕墙应无渗漏。 检验方法:在易渗漏部位进行淋水检查。

8.5.2一般项目

8.5.2.1金属板表面应平整、洁净、色泽一致。 检验方法:观察。

8.5.2.2金属幕墙的压条应平直、洁净、接口严密、安装牢固。 检验方法:观察;手扳检查。

8.5.2.3金属幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。

检验方法:观察。

8.5.2.4金属幕墙上的滴水线、流水坡向应正确、顺直。 检验方法:观察;s用水平尺检查。

8.5.2.5每平方米金属板的表面质量和检验方法应符合表5-7的规定。 8.5.2.6金属幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合表5-8的规定。

表5-7 每平方米金属板的表面质量和检验方法

项次 1 2 3 项目 明显划伤和长度>100mm的轻微划伤 长度≤100mm的轻微划伤 擦伤总面积 ≤8条 ≤500mm 2质量要求 不允许 检验方法 观察 用钢尺检查 用钢尺检查 表5-8 金属幕墙安装的允许偏差和检验方法

允许 项次 项 目 偏差 (mm) 幕墙高度≤30m 30≤幕墙高度≤60m 1 幕墙垂直度 60≤幕墙高度≤90m 幕墙高度>90m 层高≤3m 2 幕墙水平度 层高>3m 3 4 5 幕墙表面平整度 板材立面垂直度 板材上沿水平度 5 2 3 2 用2m靠尺和塞尺 垂直检测尺检查 用1m水平尺和钢直尺检查 6 7 8 相邻板材角错位 阳角方正 接缝直线度 1 2 3 用钢直尺检查 直角检测尺检查 拉5m线不足5m拉通线用钢直尺检查 9 10 9安全措施

9.1操作前按照搭设脚手架的操作规程,检查脚手架是否牢固。操作层兜网是否张挂齐全;围网是否已挂满;隔三层是否另设一道兜网。脚手操作层护拦是否已经安设。

9.2在脚手架上操作的人数不能集中,堆放的材料应散开,要放稳,木制杠尺不能一端立在脚手板上一端靠墙,要平放在脚手板上。脚手板严禁有探头板。

接缝高低差 接缝宽度 1 1 用钢直尺和塞尺检查 用钢直尺检查 20 25 3 用水平仪检查 10 15 用经伟仪检查 检验方法 9.3脚手架妨碍操作时,应由架子工处理,严禁非架子工翻脚手板或搭设临时架子。

9.4移动式照明灯必须使用安全电压,机电设备(钻台、切割机、手电钻等)应固定专人或电工操作。小型卷扬机的操作人员需经培训并考试合格后方准操作。现场一切机电设备非操作人员一律禁止乱动。www.stonebuy.com

9.5多工种立体交叉作业,应有防护设施,作业人员必须戴安全帽。

9.6在使用悬吊脚手时,悬吊架应固定牢固,吊环,钢丝卡具应紧固,吊兰应有保险绳,操作人员应系安全带。

9.7冬期施工,室内热作业应防止煤气中毒。热源应设专人管理防止引起火灾。外架应及时扫雪防滑,化冻时应检查外脚手架防止下沉。

9.8射钉枪或风动工具应由经过专门培训的工人负责操作。 9.9电动工具应安设漏电保护装置。

9.10任何人未经管理人员允许不得随意拆除安全防护设施。 9.11加强班组建设,做好班前安全教育。