② 用于确定预应力张拉时,必须留置双控试块。 ③ 取样应在砼搅拌现场搅拌开始第三盘后随机取样。 ④ 每组试样必须是同一盘搅拌的砼拌合物。
⑤ 每组试样取3个砼试样(150×150×150)并标准养护28天,送试验室试验(实验结果做为砼评定依据)。 7、砂浆
砌筑砂浆配合比由有资质的试验室试配确定,砌筑砂浆应以同一强度等级,同一配合比同种原材料,每一层为一取样单位,砌体超过250M3,应以250M3为一取样单位,每一组应以同一盘中取有代表性的试块6个,标准养护28天送试。 8、回填土.地基原土
回填土必须分层夯实,并分层分段做干密度试验,基坑每层100-500M2取样一点,取样使用环刀在夯实层下半部(至每层表面以下2/3处)取样,地基原土应均匀分散取样,样品具有代表性。由试验员现场取样后将样品包好装好并编号送试验室试验,并及时做好取样点资料记录。 9、钢筋焊接(按JGJ18-1996执行): A、 闪光对焊:
精品文档
6
在同一台班内由同一焊工完成300个规格,同型号钢筋接头作为一批,不足300个仍按一批计,从每批成品中切取6个试件,3个拉伸试验,3个弯曲试验,接头处弯折角不得大于4度,接头处轴线位移不得大于0.1d,且不得大于2mm. B、
电弧焊:
每一楼层中以300个同类型接头作为一批,不足300个仍按一批计,从按批成品中切取3个作拉伸试验,接头处焊包均匀,不得有裂纹,表面无明显烧伤,轴线位移不得超过0.1d且不大于2mm,接头处弯折角不大于4度. C.电渣压力焊
电渣压力焊每300个接头(同规格、同级别、同楼层)为一批,从每批中取3个接头做拉伸试验。接头焊包均匀,不得有裂纹,钢筋表面无明显烧伤等缺限,接头外的钢筋轴线偏移不得超过0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm,接头处的弯折角不得大于4度. 10、防水材料
同一品种,牌号、规格的卷材,大于1000卷取5卷,500-1000卷取4卷,100-499卷取3卷,小于100卷取2
精品文档
7
卷。在外观质量达到合格的卷材中,每卷裁取在距端部300mm处取1m长的卷材封扎,送检物理性能测定。 11、其它装饰材料待工程装修施工时由甲方选定后,另行试验。 四.试验地点
试验地点除钢绞线,锚具组装件(锚环,夹片)由河南省金属制品质量监督检验站实验外,其余均在中建七局四公司中心试验室。 五.试验报告领取
试验员在接到试验室通知后,一天内对送试材料报告及时领取,试验报告一份由材料部门保存,其余由资料员保存,工程完工时,做为交工资料收集整理,上报入档。 六. 搅拌站监督管理
工程项目试验员根据试验室出具的配合比,在搅拌站清楚、分类做好配合比标识,在工作期间对机操人员进行监督,对搅拌过程作好司磅记录,经技术负责人同意后在现场调整砼配合比及坍落度,使产品能够达到设计及施工要求,并保证工程质量符合要求。 七.项目试验由胡碧波负责。
精品文档
8
中建七局四公司南阳公司 理 工 学 院 项 目 部