可燃油料油罐火灾。
(1)可燃油料油罐发生火灾时,如果油面很高,油料沸腾时,会从罐顶溢出来;如果油面很低,罐底有水,又很容易把热量传到水层,产生水蒸气,带着油料喷溅出来。油料外溢和喷溅都会扩大火灾面积和造成扑救人员的伤亡。所以,要不失时机地争取在沸腾、喷溅之前把火灾扑灭。
(2)扑救火灾中,要指定专人观察油罐的燃烧情况,判断发生喷溅的时间,保证救护人员的安全。油料的喷溅可以从刷在油罐壁上的指示漆的颜色不同来估计,也可以用水枪喷在罐壁上的冷却水蒸发程度来判断。同时要组织人力、器材,采取放水修筑围堤、疏导油料等措施以应付油料的喷溅发生。
(3)如果油面过低时,不能用加水提高油面的方法来扑救,以防引起喷溅。
(4)这类油料粘度较大,沸腾翻滚会盖住一部分泡沫,引起复燃。因此,在扑救火灾同时,要组织人力充分冷却罐壁。火灾扑灭后,还要冷却很长时间,并继续打适量泡沫,以免复燃。
地下、洞库油罐火灾。当洞库发生火灾,且火势较小时,可用就近灭火器材(灭火机、石棉被)扑救。若洞库罐间着火且火势较大,可密闭洞库孔道,窒息灭火;或输入高倍数泡沫。地下罐着火,也可密闭孔道,窒息灭火。并对邻罐的透气阀、量油孔覆盖。
汽车油罐车火灾扑救。当汽车油罐车在收发油作业时着火,应立即停止收发作业,迅速将车驶离作业现场,消防车出动,用泡沫枪灭火。若只是罐口着火,消防值班员可用石棉被将罐口盖住窒息灭火。
桶装库房火灾扑救。当桶装库房着火。油桶尚未燃烧时,消防分队要立即用水枪对准火源部位进行扑灭,并冷却保护油桶。若少量油桶着火,库房未燃烧,消防分队使用泡沫枪管,向燃烧的油桶喷射泡沫,同时冷却保护未燃烧油桶及建筑物。若火情严重,油桶和库房均在燃烧,且油桶不间断的发生爆炸,指挥员要集中水枪,冷却油桶;组织力量扑救建筑物火灾;组织主要泡沫灭火力量扑灭油桶和地面流散油料火焰;组织其它力量,堵截流散油料,利用常用器材扑灭。
油泵房火灾扑救。当油泵房发生火灾时,消防员到达后,要先切断油源、电源,堵截流淌通道,用水枪冷却周围建筑,用高倍泡沫喷射火焰灭火。若局部着火,可用灭火机、石棉被等轻便灭火器材扑救。
69.如何正确使用维护消防隔热服?
消防隔热服是消防员在火场中靠近或接近火源进行灭火战斗时穿着的一种特种防护服。有隔热头罩、上衣、长裤、手套、护脚组成。制作有夹底、棉衣、单衣三种。其技术性能均应达到:绝缘试验时,5000伏交流电压,耐压1分钟无击穿;耐温试验时,200℃烘箱内鼓风焰烘30分钟,表面有模糊;物理试验时,单向辐射热流0.2瓦/平方厘米,静立9分钟,稍感闷热;才能保证使用安全。消防隔热服日常保管时,应注意防止霉变。
70.如何正确使用和维护空气呼吸器?
空气呼吸器是一种自给开放式呼吸保护器具,由消防员自携气瓶,供给压缩空气,通过软管和调节器进入面罩。呼出气体,经呼气阀排入大气。目前,油库配备的均为正压式空气呼吸器,因呼吸器面罩内压力稍高于外界压力,呼吸舒畅,能避免外界有害烟气侵入,具有较高的安全保护性。正压式空气呼吸器主要由高压气瓶及气瓶阀、减压器组、供气阀、全面罩、压力表、呼气阀,背托、中压导管组、腰带和肩带组成。
油库(站)消防安全100题 第 16 页 共 26 页
高压空气瓶,是储存消防员呼吸用压缩空气的高压容器,最高工作压力30Mpa,最大储气量为1500升。按中等劳动强度耗气量30升/分计算,最长工作时间为50分。减压器的作用是把高压空气的压力从30Mpa降到0.5Mpa,以满足消防员呼吸的需要。残气报警器,当瓶内压力降低到4—6Mpa时,报警器鸣叫,提醒消防员瓶内空气只能维持6—10分钟(以5升气瓶为例)。
由于空气呼吸器的结构和性能所限,使用前要先检查气瓶压力,一般应保持在2830Mpa,不得低于20Mpa。关闭气瓶阀,观察压力表的读数,5分钟内下降压力不大于2Mpa,否则供气管系密封不良,应检查排除。戴上全面罩后,做2—3次深呼吸,应感觉供气舒畅,屏气时,供给阀应停止供气。同时,还应做面罩密封性检查(关闭气瓶阀,明显感觉呼吸困难,说明密封良好)。消防员在使用过程中要随时观察压力表指数,当报警器鸣叫时,消防员应立即撤离。高压气瓶使用期限不应超过12年,每三年必须检定一次,使用中发现有严重腐蚀或严重损伤时,应立即停用。高压气瓶严禁在日光下曝晒,不得靠近火源,禁止敲击和碰撞,防止锈蚀,瓶内气体不能全部用尽,应留有不小于0.05Mpa的余压。呼气阀要保持清洁,呼气阀内的橡胶模片至少每年更换一次,并试验其密封情况,严禁沾污和接触油脂类。保管场所不应有酸碱气体,距取暖设备不小于1.5米,防止气瓶受热爆炸。
71.油库(站)生产性动火如何管理?
油库(站)内除特殊情况下需要维修外,一般情况应控制动火作业。油库(站)内动火作业必须报上级主管部门审批,内容包括动火作业的原因、地点、时间及相应的安全防范措施。属一级动火作业范围的须报请当地公安消防部门批准。凡没有经过批准的动火作业,应视为违章。没有落实动火及指定动火作业责任人的,一律不准动火作业。电焊、气焊(割)作业者必须具有“特殊工种操作证”资格,持证操作。下面主要介绍一下生产性动火“电焊、气焊(割)现场作业”的防火管理。
(1)焊割明火作业中火灾爆炸事故的预防 在焊割作业前首先要明确作业任务,了解作业现场情况,对储有汽、煤、柴油品的容器、设备,作业前应采用“一问、二看、三嗅、四测”的检查方法,决不盲目焊割,对于焊割作业环境复杂的临时作业场所,要与有关部门协同制订安全操作实施方案,做到定人,定时、定点、定措施,落实特殊作业岗位责任制。
为了防止焊割明火作业中火灾之类爆炸事故的发生,在安全管理中应采取以下技术措施:
① 拆迁。在易燃易爆场所和禁火区域内,应把焊割件拆下来,迁移到安全地带进行焊 割。
② 隔离。对确实无法拆卸的焊割件,要把焊割的部位或设备与其他易燃易爆物品严格 隔离。
③ 清洗。对储存易燃易爆液体的设备和管道进行焊割前,应先用热水、蒸气或酸液、 碱液把残存的液体清洗干净。对无法溶解的污染物,应先铲除干净,然后进行清洗。
④ 移去危险品。把作业现场的危险品搬出,5m以内不准置放有易燃易爆物品。 ⑤ 敞开设备。被焊割的设备,作业前必须卸压,开启全部入孔、阀门等。
⑥ 加强通风。在有易燃易爆气体(油蒸气)的室内作业时,应先进行通风,待室内 的易燃易爆和有毒气体排出室外后,才能进行焊割作业。
⑦ 准备灭火器材。针对不同的作业场所和焊接对象,配备一定数量的灭火器材。 ⑧ 消防监护。现场动火作业时,应有消防人员进行监护。对危险性大的明火作业,必 要时可请企业专职消防员现场监护。
油库(站)消防安全100题 第 17 页 共 26 页
(2)禁止明火作业情况
有下列情况之一的,安全管理人员、焊工有权拒绝焊割。
① 焊工没有操作证,又没有正式焊工在场进行技术指导时,不能进行焊割作业。 ② 凡属特殊动火作业、一、二级动火作业范围的焊割,未办理动火审批手续,不能擅 自进行焊割。
③ 焊工不了解焊割现场周围的情况,不能盲目焊割。不了解焊割结构和设备内部是否 安全时,不能进行焊割。
④ 盛装过可燃气体、易燃气体、有毒物质的各种容器,未经彻底清洗,不能焊割。 ⑤ 用可燃材料做辅助、隔热、隔音的部位,在未采取切实可靠的安全措施前不能进行 焊割。
⑥ 有压力或密封的容器、管道不能焊割。 ⑦ 焊割部位附近有易燃易爆物品,在未做彻底清理或采取有效的安全措施之前,不能 焊割。
⑧ 在与外单位相接触的部位,在没有弄清外单位有否影响,或明知存在危险又未采取 切实有效的安全措施之前,不能焊割。
⑨ 焊割场所与附近其他工种互有抵触时,不能焊割。 (3)焊割明火作业后的注意事项
焊割作业的火灾爆炸事故,有不少是发生在明火作业结束阶段,或在工程结束以后。因此,对油站(库)内生产性动火作业后的安全防范,也是一项十分重要的工作,其注意事项如下:
① 作业后应立即检查有否漏掉或假焊及焊接质量是否符合要求,如需要进行少量补焊时,也应认真对待,同样要落实安全防范措施。
② 设备经焊割或加热后,必须待完全冷却才能进行收发、接卸油作业。焊接过的储油容器,必须经水压、气压实验,合格后才能使用。
③ 焊割作业结束后,必须及时清理现场,彻底清除遗留下来的火种,关闭电源、气源。
72.油库(站)生活用火如何管理?
油库(站)生活固定用火点必须与油库(站)危险爆炸区域完全隔离。固定用火点的确定应由上级主管部门审核。新建油站(库)在设计中对应有的生活固定用火点作系统设计。固定生活用火点确定责任人,做到定点、定人、定设备、定措施、定燃料。
(1)生活固定用火点管理要求
① 油库(站)领导应对生活固定用火点全面负责,经常对员工进行安全防火教育,提高员工的安全防火责任意识,克服麻痹思想和侥幸心理,同时制订相应的用火管理制度。
② 加库(站)生活固定用火点必须符合设计规范中安全距离要求。 ③ 指定一名专职或兼职人员负责固定用火点防火管理工作。 (2)其他防火管理要求
① 凡逢重大节日,油站(库)附近生活区、居民区可能为庆祝而燃放烟花、爆竹。尤其是某些烟花,其窜行距离及高度极大,威胁加油站的安全,为此,应在节前走访居民,讲清道理,也可用“告居民信”的形式进行宣传。同时,与当地公安部门、派出所联系,在加油站周围区域内明确划定禁放区,并加强值班巡逻。
② 加油站内营业室,休息室等场所,禁止使用电热器具。如:电烫斗、热得快、饮具电杯等。
③ 水上加油站,船只来加油时,一要禁止船员吸烟;二要熄灭明火(炉子)。加好油后,
油库(站)消防安全100题 第 18 页 共 26 页
需撑开1m外再发动。
④ 控制闲杂人员逗留加油站,防止随意使用火种吸烟。 ⑤ 禁止在加油站加油现场使用手机等通讯设备。
73.敞口容器内油品火灾如何扑救?
敞口容器蒸发面积大,如果用油盆装汽油清洗汽车、机械的零件,在夏天气温高的
情况下是很容易发生油品火灾的。当敞口容器内的油品发生火灾时,其扑救方法如下:
① 现场人员不要慌乱,不可用水浇,不要急于将盆内的零件取出来,防止取零件时, 将油火带出盆外或将油火飞溅到人身上,或由于零件大而将油盆翻倒,使油火四处流散,给扑救带来困难。
② 可用配置在加油站内的干粉、泡沫、二氧化碳等灭火器扑救。使用泡沫灭火器灭火 时,要注意使泡沫沿壁流淌覆盖油面,切不可直接对准油面,而降低灭火效果。
③ 若无灭火器或灭火器药剂失效时,可用石棉被或浸过水的棉被、麻袋等覆盖着火容 器,使油火窒息。
74. 油罐汽车火灾如何扑救?
① 油罐汽车在加油站着火时,应首先迅速驶离油品作业现场,再进行扑救。
② 如果在收发油品罐口着火时,可首先用石棉被将罐口盖上闷死,还可使用随车携 带的灭火器对准罐口将油火扑灭。亦可使用其他覆盖物如湿棉衣、湿麻袋等堵严罐口将油火扑灭。
75. 车辆加油时火灾如何扑救?
加油站来往车辆频繁,无论是车辆加油和维修作业,还是卸油作业和站内整理都有可能发生火灾,故必须因地制宜,对症下药,把火灾消灭在初起阶段。
① 如果是车辆的油箱口着火,可脱下衣服或者其他适当物品将油箱口堵严,使火窒息。 ② 如果是摩托车发动机着火时,应立即停止加油,先设法将油箱盖盖上,然后(这种
情况一般是加油时,汽油喷溅到炽热的发动机上,油品数量不多)在用灭火器扑灭。
76. 电器火灾如何扑救?
发生电器火灾,首先应切断电源,然后用干粉或二氧化碳灭火器扑灭。电器火灾严禁用泡沫灭火器或水,包括湿棉被等进行灭火。
当无法切断电源时,灭火者应身着耐火并绝缘的鞋靴、服装,防止身体直接接触电源附近金属、电线、地面、墙柱等,以免触电,然后用干粉或二氧化碳灭火器直接向闸刀、开关、电线或电动机上的火源喷射灭火剂灭火,创造条件,尽快切断电源,然后全面灭火。
77. 邻近单位发生火灾时如何防卫?
当加油站邻近单位或公路上发生火灾时,加油站应停止营业,迅速向消防队、石油公司报警,现场的加油站领导应迅速动员全体员工保持镇定,根据火灾点与风向等不同情况,以及站内现有人员、灭火设备配备等,按预定方案进行防卫。主要有以下几点:
油库(站)消防安全100题 第 19 页 共 26 页
① 指挥站内车辆撤离加油站,并动员义务灭火人员灭火。
② 控制电源,用石棉毯或湿被、包裹密封通气管口、油罐操作井、加油机等。 ③ 对存有润滑油或其他油品的房间、仓库、场地也应同时做好防范工作。
④ 清点、集中灭火器材,将它们在重点方向、部位上布置摆放,站内人员也相对集中,
做好临战准备。
⑤ 清理迎火方向的隔离带,清除一切可燃物,包括杂草、树木等。必要时应扩大范围,
支援邻近单位防火。
78. 加油站因油蒸气燃烧或爆炸,威胁整个加油站安全时,应采取什么程序扑救?
① 立即停止加油,包裹住油罐通气管、操作井口、加油机等,切断电源,清理疏通站
内或站外消防道路。
② 报告消防机关和上级主管部门。
③ 指挥排队等待加油的车辆迅速驶离加油站,并派一人在交叉路口等待和引导消防
车。
④ 由加油站领导组织在场人员(包括等候加油的驾驶员)利用现有器材扑灭油火,同
时转移地面上油桶等小型储油容器,最大限度地减少火灾损失。 ⑤ 配合消防对按预定方案投入灭火战斗。
79.安全检查的“六查”是指哪“六查”?
查思想、查管理、查制度、查设备设施、查隐患、查事故处理。
80.石油产品有哪些火灾危险特性?
石油产品有易燃性、易爆性、易积聚电荷、易受热膨胀、易蒸发、扩散、流淌,有一定毒性。
81.什么是爆炸?什么是爆炸极限?
凡是发生在瞬间的燃烧同时发出大量的热和气体,并以很大的压力向四周扩散的现象,称为爆炸。易燃油品和可燃油品的蒸气与空气混合并达到一定浓度时,遇到火源就会发生爆炸。这个遇到火源能够发生爆炸的油气浓度范围叫做爆炸浓度极限。
82.加油站油气防爆等级区域是如何划分的?
加油站内许多区域存在油蒸气,与油库一样,也必须加强防爆意识,针对不同区域的实际情况,采取防范措施。通常可将有油蒸气存在的区域划分为三个等级:0级危险区(称0区):爆炸性气体混合物连续、长时间、频繁出现或长期存在的场所。1级危险区(称1区):正常情况下爆炸性气体混合物可能短时间出现的场所。2级危险区(称2区):在正常情况下爆炸性气体混合物不能出现、不正常情况下偶尔短时间出现的场所。
油库(站)消防安全100题 第 20 页 共 26 页