和现场经费指标, 上报公司, 参与项目部管理责任状制定。

4.7.5根据施工进度计划及建安经济规章、 技术措施, 编制施工预算。

4.7.6收集工程变更资料, 及时办理增加项目。

4.7.7认真进行分部、 分项、 各班组成本分析, 工料分析。 4.7.8收集整理好竣工资料, 编制施工决算。审核预算时应分析、 汇总、 列明项目人工计划、 材料计划、 机械计划、 间接分类等管理数据。 1.4.8 资料员岗位职责

4.8.1在项目经理领导下, 认真贯彻执行《建筑法》、 《建筑工程质量管理条例》, 严格按设计图纸、 《建筑工程施工质量验收规范》、 施工组织设计、 施工操作规程施工。

4.8.2严格监督检查进场材料的质量、 型号和规格, 把好材料进场检验关, 杜绝不合格的材料投入使用。

4.8.3经常深入施工现场, 监督检查班组是否按图纸、 验收规范及操作规程施工,发现问题及时制止并纠正, 并汇报项目负责人。

4.8.4对违规作业或野蛮乱干的有权立即责令停工, 且同时有权按项目部的考核办法, 对责任班组进行经济处罚。

4.8.5按照验收规范, 正确地进行监督检查, 并做好实测实量记录, 按要求填写表格, 对不符合要求的及时提出返工返修意见。

4.8.6积极推广应用新工艺新技术, 对工程质量通病的防治提

17

资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。

出合理的措施。组织质量保证措施的落实, 不断改正提高施工质量。

4.8.7对本项目的施工质量检查负责。

4.8.8参加工程质量事故的分析并提出处理意见。

七、 主要资源计划( 施工机械, 设备, 劳动力用量)

1、 劳动力计划 1.1 劳动力配备

蕉城区石后乡镇区路灯建设工程施工的工程特点, 我公司将根据施工进度计划, 本着高效、 高质的原则, 调派安装专业队伍约25人参战。选派具有安装施工经验、 懂专业、 精通施工管理的专业技术人员参加本工程建设, 采用承包考核奖励机制, 确保本工程建设的顺利实施。 1.2 劳动力计划见下表

工种 电工 泥水工 合计 人数 6 7 工种 电焊工 辅助工 25 人数 2 10 1.3 劳动力计划说明

由于施工交叉进行,在整个施工过程中,除加强安全消防保卫工作外,还要加强对施工人员的教育和管理,以防发生安全质量事故。对现场各专业设备、 设备构件成品和半成品加强保护,以防损伤丢失。

18

资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。

由于工程复杂,形式特殊,要落实各级人员的岗位责任制,对全体施工人员进行施工方案、 施工工艺和技术交底工作。各部位要进行详细的交底、 检查和验收,?使施工过程处于严格的控制之下,把工程质量目标真正落实到实处。

2、 拟投入工程主要施工机械设备( 见附表) 3、 主要工程设备及材料

3.1 工程设备、 材料等物资的供应是保质量、 保工期的先决条件,把握这个关键十分重要,具体材料清单将在施工前详尽提出。 3.2 材料采购和构件质量验收人员应作风正派、 廉洁无私才能确保材料、 构件的质量优良、 价格合理。

3.3 根据工程进度安排,?工程计划人员提前向材料部门提交需用计划,材料部门根据施工技术人员的要求进行采购, 分期分批进场。

3.4 工厂加工的构件,要由施工技术、 质量检查人员与监理单位共同进行验收。施工技术和质量人员要参加验收工作,发现问题向业主反馈。材料和构件进场后要设专人管理,?明确岗位负责,确保不发生丢失和损坏。

19

资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。

八、 主要安装施工方案及技术措施

1.电缆敷设:

a电缆在任何敷设方式下, 在全部路径条件的上, 下, 左, 右改变部位, 其弯曲半径应符合下列规定:

(1)聚氯乙烯绝缘电缆的弯曲半径为电缆外径的10倍 ( 2) )聚氯乙烯铠装电缆弯曲半径为电缆直径的20倍

b电缆敷设时应从盘的上端引出, 不应使电缆在支架及地面上磨擦拖拉, 电缆外观应无损伤, 绝缘良好, 不得有铠装压扁, 电缆绞拧, 护层折裂等机械损伤, 电缆在敷设前应用1000V绝缘电阻表( 兆欧表) 进行绝缘电阻测量, 阻值应不小于10兆欧,

c电缆在灯杆的两侧的预留量不应小于0.5米。

d三相四线制应采用四芯等截面电力电缆,不应采用三芯电缆, 三相五线制应采用五芯电力电缆, PE线芯截面积可采用小一级

e电缆埋深应符合下列规定: 1) 绿地, 车行道下应不小于0.7米 2) 人行道下不应小于0.5米

3) 在不能满足上述要求时的地段应按设计要求敷设

f电缆芯线的连接宜采用压接方式, 压接面应满足电气和机械强度要求

g电缆从地下或电缆沟引出地面时应加保护管, 保护管的长度不得小于2.5米, 采用抱箍固定, 固定点不得少于两处

20

资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。

h电缆直埋敷设时, 沿电缆全上下应敷设厚度不低于100毫米的细土或砂层, 沿电缆全长覆盖宽度不低于电缆两侧各50毫米的保护板, 保护板宜用混凝土制作, 保护板上铺以醒目的标志,

i直埋电缆敷设经过铁路, 道路, 道口等机动车通行的路段时应穿管敷设

j电缆之间, 电缆与管道间平行和交叉的最小净间距应符合下表

项 目 平 行 不同使用部门的电缆 电缆与地下管道间 电缆与油管及燃气体管道间 电缆与热管道及热力设备间 最小净距( 米) 交 叉 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 2.0 l 管路连接: 管路连接应采用丝扣连接, 或采用扣压式管连接。 1.1钢管与设备连接:

应将钢管敷设到设备内, 如不能直接进入时, 应符合下列要求: 1.1.1.在干燥房屋内, 可在钢管出口处加保护软管引入设备, 管口应包扎严密。

1.1.2在室外或潮湿房间内, 可在管口处装设防水弯头, 由防水弯头引出的导线应套绝缘保护软管, 经弯成防水弧度后再引入设备。 1.1.3管口距地面高度一般不宜低于200mm。

1.1.4埋入土层内的钢管, 应刷沥青包缠玻璃丝布后, 再刷沥青

21