好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

集团总部机房整改方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

集团总部机房整改方案

集团领导:

集团总部机房是在03年11月集团搬迁至科技园时投入使用的,因在投入使用之前,机房没有按照正规的智能化机房来设计、施工,造成很多地方不完善,主要问题如下:

1、 机房西侧西晒严重,在夏天时,机房温度在35度以上。 2、 没有机房专用的恒温、恒湿精密空调,现在使用一台普通

的柜式空调和中央空调进行制冷,年温差多达40度。 3、 防静电地板下面的楼板没有做防尘、保温处理,并且与其

他办公区相通,造成机房的灰尘很多,地板支架太低。 4、 机房没有专用的消防设备,只有一个二氧化碳灭火器,而

二氧化碳灭火器会产生冷击作用,对服务器造成伤害,不适合机房使用。

5、 机房顶部是办公楼装修的天花板,不具备密封、防尘性。 6、 办公楼用电属于农用电,经常停电,停电时间可达12小时

以上,而UPS的设计供电时间为8小时,并且UPS电池均已老化。

7、 机房的配电不合乎规范,UPS供电的三相电压不均。 8、 核心交换机至各个服务器网线为普通五类双绞线,稳定性

较差。

9、 电话机房和网络机房共用一个出口,不易管理。

10、 部分存放服务器的机柜为网络机柜,不适合存放服务器,

并且不利于服务器的散热和维护,随着各分公司存放机房的服务器越来越多,这点越来越明显。

根据信息化规划方案,集团总部机房将成为集团服务器机房,会根据需要,把集团内部各个分子公司的服务器迁入机房,同时集团的HR、财务等服务器,南北区的网络出口也在机房中。一旦机房出现故障,服务器出现停机,将造成整个集团的业务停顿,所以机房的安全性、稳定性尤其突出。

因此,信息中心准备对其进行改造,改造分两期进行,第一期解决目前继续解决的问题,第二期再对机房进行优化。下面是对两期改造具体说明:

第一期:

1、 在机房的西面、北面、东面安装彩钢板进行封闭,以达到

防止西晒、阻燃、承压的效果。

2、 机房内增加两台20KW制冷量的精密空调,使用下送风,

两台空调同时制冷。

3、 楼板做防尘、保温处理;防静电地板支架进行更换,使地

板至楼板距离升高至30厘米,部分地板改为微孔地板,以方便下送风;

4、 购置手提式六氟丙烷灭火器。

5、 对天花板进行二次吊顶并加装微孔铝塑板,加强防火、承

压,并可节省空调的制冷面积。

6、 增加一台UPS主机,并将原有的4组电池拆分,与原有的

UPS主机各自带2组电池,两台UPS主机做并机;增加一台柴油发电机组,在停电时给机房和精密空调供电。

7、 购置UPS配电柜,优化配电结构,梳理配电线路,对服务

器进行双路供电。

8、 购置成品六类线,代替服务器至核心交换机的网线,增强

可靠性。

9、 将电话间东侧开辟一个小门,并与机房进行隔离,方便进

出管理。

10、 购置3个服务器的标准机柜,将部分服务器放置在新的机

柜中,并对所有服务器、网络等设备进行除尘处理。

第二期:

1、 购置七氟丙烷灭火机柜,一旦发生火情,自动喷出气体,

湮灭整个房间,进行灭火。

2、 安装新风系统,对机房内空气定时进行更换。

3、 加装环境监测系统,可与精明空调、UPS、油机、监控、防

漏水检测、新风、烟感、消防等系统进行联机,实现远程操作。

4、 对UPS电池进行更换,保障UPS可靠性。 5、 消防系统进行报审报验。

这样一期投入大概在50万元左右,在5月份完成;二期投入在20万元左右,在01年完成。在二期完成后,可以达到国家B类机房

标准。

***集团股份有限公司

2016-4-8

集团总部机房整改方案

集团总部机房整改方案集团领导:集团总部机房是在03年11月集团搬迁至科技园时投入使用的,因在投入使用之前,机房没有按照正规的智能化机房来设计、施工,造成很多地方不完善,主要问题如下:1、机房西侧西晒严重,在夏天时,机房温度在35度以上。2、没有机房专用的恒温、恒湿精密空调,现在使用一台普通的柜
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0ijyz053nr6msok1o3yq
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享