1.GIS设备简要说明

1.1 本厂GIS设备为正泰ZF-252气体绝缘金属封闭开关设备,所有部件都采用模件式结构设计,根据主接线形式及绝缘性能和运行维护要求,分设若干个独立的气室,并在各个气室中均配置气体密度监视器,故运行人员除熟悉主接线情况外,还必须熟悉各气室配置情况和现场位置。

1.2 GIS设备是全封闭的,所有带电部分均在金属外壳内,其绝缘性能不受外界环境的影响,故运行中应尽可能避免为了检查目的而分解设备,或尽量使这种分解减少到最低限度,以保证不会由于水份、灰尘等影响而损害GIS设备的工作部件或运行性能。因此,对GIS运行的维护工作(除操作机构外)主要是对SF6气体的管理,它是确保GIS设备安全运行的关键。

2.GIS设备气室压力要求

断路器气室:额定压力:0.6MPa,报警压力:0.55MPa,闭锁压力:0.50MPa; 其他气室:额定压力:0.4MPa,报警压力:0.35MPa,最低运行压力:0.30MPa;

3.GIS设备的巡视检查周期及项目

3.1 GIS设备的巡视检查周期及注意事项

3.1.1 GIS设备为免维护设备,应每一天一次,如遇恶劣天气(大雷雨、酷热等)或对设备有怀疑时,应进行机动性巡视检查。

3.1.2 凡进入GIS开关室前必须先启动GIS室的排风机,确保室内空气畅通,离开时可关掉该通风系统。开关设备发生泄露事故或检修时随时启动。检修结束后事故排

风机仍需连续运行4h以上。

3.1.3 日常对通风系统的巡回检查时要注意检查风机电动机是否正常,风机运转是否正常,有无异常的声音,风机传送带是否完好,正常通风系统的通风口是否畅通。

3.2 巡视检查项目

3.2.1 检查GIS室门是否能关好、锁好。

3.2.2 检查GIS设备上是否有可疑的噪音,有否有异常气味或其它不正常现象。 3.2.3 检查开关、隔离刀闸、检修接地刀闸等的位置指示器是否与运行方式要求相符合。

3.2.4 检查开关操作机构的压力、油位指示是否正常,是否有漏油、漏气现象,储能系统、各加热器是否正常。

3.2.5 检查控制柜内的接地线端子是否紧固,是否有烧焦气味。

3.2.6 检查 GIS设备的支撑架是否松动,各接地点连接是否牢固、金属部件有否锈蚀氧化痕迹。

3.2.7 检查现地控制柜上的各种信号指示是否正常,控制方式开关是否指示在“远方”位置,联锁方式开关是否指示在“联锁”位置。

3.2.8 检查现地控制柜内各电源开关是否有发热烧黄现象,各继电器接点是否有抖动现象,各接线端子是否有明显松脱现象。

3.2.9 检查现地控制柜上开关、避雷器及油泵动作计数器的指示值有否异常变化,并将数值填入运行记录表格内。

3.2.10 检查排风机的电源开关是否有发热烧黄现象,各排风机的电源电线是否有发热烧熔现象,各排风机电源线是否有明显松脱现象。

3.2.11 检查进出线套管有否损坏,表面是否清洁,有无闪络痕迹。

3.2.12 检查出线北彰线线路电压互感器是否正常,二次侧开关投入是否完好,二次接线是否有松脱现象,线路避雷器是否歪斜、损坏,避雷器计数器记数是否正常,出线构架是否有杂物。

3.2.13 检查北彰线线路泄漏电流读数是否正常,并做好定期记录。

4 运行中的GIS开关、隔离刀闸、检修接地刀闸的联锁要求

4.1 所有开关、隔离刀闸、接地刀闸均设有互相联锁的系统,以防止误操作。运行人员应熟悉并掌握其联锁关系。

4.2 所有刀闸操作均设置有机电操作锁,即通过机械作用断开电动操作回路。 4.3 正常运行中,所有现地控制柜上的控制方式选择开关应置于“远方(REMOTE)”位置,联锁方式选择开关应置于“联锁(INTERLOCK)”位置。若不对应,则不能进行正常操作,设备即失去联锁作用。 5 GIS设备正常运行操作

5.1 GIS设备正常操作注意事项

5.1.1 凡220kVGIS设备的所有操作必须经过值长的同意,并且在值长的命令指令下由操作技能熟练的运行人员操作,操作后要及时汇报值长,以便值长下达其他操作指令。所有的有关指令都必须记录入有关台帐。

5.1.2 所有220KV开关的操作,正常情况下必须在中控室内利用计算机进行远方操作,只有在远方控制出现故障或其他原因不能进行远方操作的,应征得发电部领导的同意,才能到现地控制柜上进行操作。操作前,应确认无人在GIS设备外壳上工作,如发现有人在GIS 房内,则应通知其离开外壳后,方可进行操作。操作完后,应到GIS开关站检查现场设备的位置指示是否正常,检查是否达到“三对应”,即现场控制柜模拟、操作机构和中控室返回屏(计算机监控系统画面)三指示对应,位置指示以操作机构上的指示器为准。

5.1.3 GIS的开关、隔离刀闸、检修接地刀闸除电动操作外,还有手动操作的功能,一般情况下禁止手动操作,只有在检修、调试时经值长、发电部领导同意方能使用手动操作,操作时必须有有关专业人员在现场进行指导。

5.1.4 需在现地控制柜上进行操作GIS设备时,首先要看清楚各设备的实际位置,确定要操作某一设备时,在控制柜上将操作方式选择开关打至“现地”,联锁方式选择开关仍在“联锁”位置(特殊情况下经值长或生产副厂长同意后才用“不联锁”方式)。操作完后,要把控制方式选择开关放“远方”,联锁方式选择开关在“联锁”位置。最后查看设备的位置指示是否正确。操作前,需认真看清和选择好设备相应编号的各选择开关和分、合闸按钮。手动操作设备,需专用的钥匙和操作把手进行操作。

5.1.5 当GIS设备某一间隔发出“闭锁”或“隔离”信号时,此间隔上任何设备禁止操作,并迅速向值长汇报情况,并汇报相关领导,通知检修人员处理,待处理正常后方可操作。

5.1.6 凡GIS设备的维修或调试,需要拉合相应的接地刀闸时,均使用现地控制方式操作。操作前,首先联系控制室并检查该接地刀闸两侧相应的隔离刀闸、开关确已在分闸位置,然后才能操作。 5.2 GIS设备的正常操作

5.2.1 通过计算机监控系统进行远方开关合闸操作(通过计算机监控系统功能键盘或电气主接线画面点击操作)

5.2.1.1 操作步骤:详见计算机监控系统运行规程 5.2.1.2 检查所操作的开关指示由绿灯转为红灯

5.2.1.3 现场检查所操作的开关的本体机构合闸指示为“Ⅰ”和现地控制柜上的指示为接通状态。

5.2.2 通过计算机监控系统进行远方开关分闸操作(通过计算机监控系统功能键盘或电气主接线画面点击操作)

5.2.2.1 操作步骤:详见计算机监控系统运行规程 5.2.2.2 检查所操作的开关指示由红灯转为绿灯

5.2.2.3 现场检查所操作的开关的本体机构合闸指示为“O”和现地控制柜上的指示为断开状态。

5.2.3 通过现地控制柜进行开关(刀闸、接地刀闸)合闸操作 5.2.3.1 检查要操作的开关(刀闸、接地刀闸)合闸条件满足

5.2.3.2 将要操作的开关(刀闸、接地刀闸)现地操作柜上的“远方/现地”控制把手放“现地” 位置

5.2.3.3 将要操作的开关(刀闸、接地刀闸)操作电源选控把手放“允许操作” 或按下操作电源选控按钮

5.2.3.4 按下要操作的开关(刀闸、接地刀闸)的合闸按钮或将要操作的开关(刀闸、接地刀闸)的合闸开关把手扭到合闸位置

5.2.3.5 检查所操作的开关(刀闸、接地刀闸)的合闸动作声音正常

5.2.3.6 松开所操作的开关(刀闸、接地刀闸)的合闸按钮或将要操作的开关(刀闸、接地刀闸)的合闸开关把手复归回原位

5.2.3.7 松开已操作的开关(刀闸、接地刀闸)操作电源选控按钮或将已操作的开关(刀闸、接地刀闸)现地操作柜上操作电源选控把手放“禁止操作”位置 5.2.3.8 将已操作的开关(刀闸、接地刀闸)现地操作柜上的“远方/就地”控制把手放“远方” 位置

5.2.3.9 现场检查所操作的开关(刀闸、接地刀闸)的本体机构合闸指示为“Ⅰ”和现地控制柜上的指示为接通状态。

5.2.3.10 全面检查现地操作柜上所操作过的设备已恢复到操作前的位置 5.2.4 通过现地控制柜进行开关(刀闸、接地刀闸)分闸操作 5.2.4.1 检查要操作的开关(刀闸、接地刀闸)分闸条件满足

5.2.4.2 将要操作的开关(刀闸、接地刀闸)现地操作柜上的“远方/就地”控制把手放“就地” 位置