动值班内盘间离差可达到:ι=3MPa以上。

2) 冬施中混凝土搅拌温度控制得不好,影响混凝土早期受冻临界强度,对综合蓄热法施工不利。

3) 为了把影响混凝土质量主要因素控制好,对以上两项工序应处于管理状态,建议推行中位数极差X.-Rs-Rm管理图或移动极差X.-Rs管理图进行控制,通过它确保产品质量的一致性及稳定性。下面作一管理图(详见图14-1、表14-5、表14-6)实例: ①X.管理图(平均值) CL=X..=17.5oC

UCL=X..+2.66Rs.=17.5+2.66?1.81=22.3oC (平均值上侧管理界限)

LCL=X..-2.66Rs.=17.5-2.66?1.81=12.7oC (平均值下侧管理界限)

②管理图(日平均值变动范围) CL=Rs=1.81oC UCL=3.2Rs.=591oC (日平均值上侧管理界限) ③Rm管理图(各日变动范围) CL=Rm.=4.91oC UCL=2.2Rm.=10.8oC (上侧管理界限) X.=X1.+X2.+???Xn/n.; Rs=Rs2+Rs3十???Rsn/n-1; 图14-1

图中X.-平均值;Rs-日变动截围; Rm=Rml+Rm2+…+Rmn/n Rm-各日变动范围; CL-X.管理图的管理线; UCL-X.管理图的上侧管理线; LCL-X.管理图的下侧管理线; CL-Rs 管理图的管理线; UCL-RM管理图的上侧管理线;

关于混凝土坍落度管理X.-RS-Rm管理图同上例方法相似,可利用表14-6求出;

通过以上X.-Rs-Rm管理图,可以看出所有点都是在控制线以内,说明工序质量是稳定的。一般要求至少25点以上连续管理界限内,才算工序处于管理状态。因为用少量数据作管理图,容易产生错误的判断。

表14-5 混凝土温度值管理图数据 质量特性 搅拌 温度 时间 自 ×年×月×日 工程名称 测定单位 ℃ 至 沁×年×月×日 执行人 月 日 1 测定值 ∑ X. Rs Rm n=3 (X..-X.) 摘要

1.3 1 20 18 16 54 18 - 4 0.5 4 2 17 19 15 51 17 1 4 0.5 6 3 18 21 15 54 18 1 6 0.2 7 4 14 13 19 46 15 3 6 2.5 8 5 17 15 18 50 17 2 3 0.5 9 6 21 20 16 57 19 2 5 1.5 10 7 17 19 21 57 19 0 4 1.5 12 8 20 14 13 47 16 3 7 1.5 13 9 21 18 16 55 18 2 5 0.5 14 10 13 15 22 50 17 1 7 0.5 15 11 14 14 19 47 16 1 5 1.5 16 12 21 22 18 61 20 4 3 2.5 210 20 59 X. 17.5 1.81 4.91

表14-6 混凝土坍落度值X.-Rs-Rm管理图 质量特性 坍落度 时 间 自 工程名称 执行人 测定单位 厘米 至

月日 2 测定值 X. Rs Rm

n=3 (X.-X.) (X.-X. )2 摘要

X.管理图 CL=X.. UCL=X..+2.66Rs LCL=X-2.66Rs. Rs管理图 CL=Rs. UCL= 3. 2Rs. Rm管理图 CL二Rm. UCL = 2 . 2Rm. 4.3 土方工程

正式进入冬施前,基础土方开挖即已完成。因此在冬期施工时间,主要是进行基工,土方方面只做基础肥槽土方的回填。对其冬期施工质量的保证作如下要求:

4.3.1 填方前清除基底上的冰雪和斑纹材料,填方边坡表层1m以内,不得采用含有冻土块的土填筑.

4.3.2 回填用土应过50mm筛空,做到随筛、随拌、随夯、随盖,当气温低于-10℃时,不宜回填作业。

4.3.3 对基槽及地面工程范围内的回填土,不得采用冻土块或受冻的薪土做回填土料,对其沟槽部位的回填土,冻土块含量不得超过回填总体积的15,且冻土块的粒径应小于15cm。 4.3.4 结构施工外墙全部采用外防外贴法做防水,底板先采用单面支模浇筑混凝土,外贴法第一步做防水至底板导向墙高度后,砌筑防水保护墙外回填2:8灰土,对拌和灰土的土质中不得含有机杂质、雨雪块及冻土块,人工夯实严格控制分层厚度。

4.3.5 回填宜连续进行并应夯实,以免地基土或已填的土受冻,大面积填方时,要组织平行流水作业或采取其他有效的保温防冻措施。对当天回填的灰土面层采取覆盖阻燃草纤被保温,防止过夜面层冻胀,第二日回填前如有冻结部位必须挖除后重新回填。人工夯实时,每层铺土厚度不超20cm,夯实厚度为10~15cm。

4.3.6 冬期施工室外平均气温在-5℃以上时,填方高度不受限制,平均气温在-5℃~-10℃时填方高度不宜超过4.5m,平均气温在一11℃~-15℃时填方高度不宜超过3.5m,平均气温在-16℃~-20℃时填方高度不宜超过2.5m。 4.4 防水工程

4.4.1 本工程基础及地下外墙防水采用三元乙丙防水材料,操作时间选择在上午10时至下午4时施工。

4.4.2 对找平层及砌筑防水外保护墙所用砂浆标号及稠度较常温施工提高一个等级。 4.4.3 对防水面的保护层混凝土边施工边覆盖保温。 4.4.4 风天、严寒阶段即寒流的气候条件下不得施工防水层。 4.5 地下外保护墙砌筑

4.5.1 对砌筑的砂浆采用综合蓄热法拌制,水温不得超过80℃,砂温不得超过40℃,水泥不得直接加热。砌筑的砂浆标号及稠度较常温提高一个等级。 4.5.2 中不得含有直径大于10mm的冻结块和冰块。 4.5.3 砂浆要随拌随用,不要在灰槽中存灰过多,以防冻结。

4.5.4 严格按照“三一”砖砌法,平铺压搓,保证良好粘结。砖缝控制在8~10mm之间,禁止用灌注法砌筑。

4.5.5 每日砌筑完的墙体,必须将砌体表面上的砂浆清理干净,然后在砌体表面采用阻燃草纤被覆盖。

4.5.6 砌筑时,砖表面与砂浆的温差不应超过30℃。砂浆上墙温度不得低于5℃,在低于-10℃气温下或大风天气下不得施工。

4.5.7 砌筑时,应随砌随用未冻土在其两侧回填一定高度,砌完后应用未冻土及时回填,并分层夯实,防止砌体受冻。 4.6 水暖、管道工程

4.6.1 对结构施工时预埋的各种管道要将端口封严,防止进人雨水冻胀。

4.6.2 安装的铸铁管用水泥捻口时,应尽量在正温下操作,当气温低于5℃时,应用高标号普通水泥,用热水随伴随用,捻好的口应及时遮盖保温。.

4.6.3 给水管用石棉水泥接口时,应采用热水和合接口材料,水温小于50℃;用膨胀水泥接口时,用35℃热水拌和,当气温低于5℃时,不宜采用以上两种接口形式。排水管道用水泥砂浆接口时,应用35~70t的热水拌和,施工好的接口应覆盖保温材料养护。 4.6.4 避免冬期进行管道的水压试验作业。 4.7 测温孔布置及温度测量 4.7.1 测温孔布置:

全部测温孔均编号(编号根据图纸梁柱编号进行编号),测温孔主要设置在有代表性的结构部位和温度变化大易冷却的部位。

(1) 每根柱的柱头、柱脚各设1测孔,且位于迎风面,与柱面成90度角,孔深为1/3柱断面边长尺寸。

(2) 梁每跨设两个测孔,孔深为1/3梁高,垂直留置。

(3) 剪力墙每墙甲点,孔深为10cm,垂直留置,外墙每8m设一点。

(4) 距建筑物5m外设置百叶箱一个,用于测大气气温。

(5) 楼板以表面温度代替混凝土温度,每间1个点,孔深1/2板厚。 4.7.2 测温工具:

半导体数字测温计2支,干湿温度计2支,普通温度计500支,以及其他用于夜晚测温时所用照明用具(如手把灯或手电筒等)。 4.7.3 测温时间:

对水、骨料的加热温度及搅拌时的温度,混凝土出罐及人模温度进行检查,每工作班至少检查4次。

大气温度每日3次:7:30;14:00;21:00

混凝土养护温度每日6次:0:00、4:00、8:00、12:00、16:00、20:00 4.7.4 责任:

现场配测温员2名,所有各项测量及检验结果,均填写“混凝土工程施工记录”“混凝土测温记录”和“混凝土冬期施工日报”,由技术部门领导负责实施,夜间温度由当夜值班人员负责监督管理,认真做好记录,每日上午向技术负责人汇报。 5.主要材料用量 表14-7

序号 项 目 数量 1 塑料薄膜 10000㎡ 2 阻燃草纤被 20000㎡

6.质量保证措施

6.1 项目经理部成立以总工程师为组长的冬施领导小组 组长:×××(总工程师) 副组长:×××、×××、×××

组员:×××、×××、×××、×××、×××

6.2 混凝土工程冬施期间除按照常温的施工要求检查外,还应检查外加剂的质量和掺量;骨料加热温度;混凝土出机人模及养护过程中的温度;混凝土在表面温度降至0℃的温度。 6.3 设专人测温,详细做好测温记录工作,整理归档。测温人员同时负责检查覆盖保温情悉掌握结构各部位的混凝土浇筑时间,遇大风天气要加强检查保温被的覆盖情况以防大风吹掀保温被,发现异常及时通知有关人员采取有效措施。

6.4 严格控制混凝土拆除保温和拆模时间,当温度为-5℃~-8℃时,拆模板时间不少于48h;当温度为一8℃~-12℃时,拆模板时间不少于72h;拆模强度不小于4N/m㎡,模板及