西门子PLC硬件通讯

以西门子S7-300和丹弗斯FC300变频器通讯为例 一、硬件准备

1、检查所有硬件的接线有没有问题,尤其是Profibus电缆的连接,可能会有松动造成通讯故障;还有检查DP插头的接线是否到位,红绿线是否正确。最后,检查西门子模块的装配、型号是否与图纸一致。

2、按照图纸设定西门子模块和变频器的Profibus地址,如图:

3、按照图纸对变频器的终端电阻进行设置,如图:

二、硬件组态

1、在SIMATIC Manager中新建一个项目,如X175,项目建成后,插入一个SIMATIC 300站点,然后在站点的Hadware中进行硬件组态。

2、按照图纸在SIMATIC 300站点中进行硬件组态

3、首先添加一个机架

4、对照图纸将PLC的各种模块插入对应的槽位中,在插入CPU模块时需要在DP接口下新建Profibus子网

5、插入CP模块时设置它的网络波段和IP地址,并且新建以太网络

6、当需要两个DP接口时可以将MPI/DP接口设置成Profibus子网

7、按照图纸的Profibus网络将变频器和西门子ET200S模块挂到相应的网络上,插入FC300时要选择编程块,然后双击加入。

8、添加ET200S模块时,按照订货号从右侧目录中寻找,并且只能添加对应ET200S的接口模块中的模块。

9、按照图纸在组态中设定变频器和ET200S的Profibus地址,每一个Profibus子网中的地址都是唯一的,不可重复,但是不同网络中的地址可以相同

西门子PLC测试步骤 