l)* 直接接触保护。当动作电流I n·dz≤0.03A时,若保护器流过的零序电流为1倍I n·dz时为0.2s,2倍时为0.1s,流过0.25A时为0.04s;

2)间接接触防护。流过l倍时为0.2S,2倍时为O.1S,5倍时为0.04s;

延时型漏电保护器只适用于间接接触保护,其In·dz>0.03A。延时保护延时时间的优选值为0.2、0.4、0.8、1、1.5、2s。 四、应用范围

漏电保护器的应用范围如下:

(1)无双重绝缘,额定工作电压在110V以上时的移动电具。 (2)建筑工地。 (3)临时线路。 (4)家庭。

防止直接接触带电体保护的动作电流直为30mA,0.1s内动作。 可按需要安装间接接触保护的漏电保护器。 五、安装要求

(1)被保护回路电源线,包括相线和中性线均应穿入零序电流互感器。

(2)穿入零序互感器的一段电源线应用绝缘带包扎紧,捆成一束后由零序电流互感器孔的中心穿入。这样做主要是消除由于导线位置不对称而在铁芯中产生不平衡磁通。

(3)由零序互感器引出的零线上不得重复接地,否则在三相负荷不平衡时生成的不平衡电流,不会全部从零线返回,而有部份由大地返回,

因此通过零序电流互感器电流的向量和便不为零,二次线圈有输出,可能会造成误动作。

(4)每一保护回路的零线,均应专用,不得就近搭接,不得将零线相互连接,否则三相的不平衡电流,或单相触电保护器相线的电流,将有部分分流到相连接的不同保护回路的零线上,会使二个回路的零序电流互感器铁芯产生不平衡磁动势。

(5)保护器安装好后,通电,按试验按钮试跳。 六、运行维护

漏电保护器运行维护注意事项如下:

(1)应制订制度,专人维护,定期试跳,并做好运行记录。 (2)遇有问题,应分析处理,不得擅自退出运行,或有意识使其失效。

(3)在正常运行时跳闸,若原因为电动机启动或大电流冲击,则采取交替启动,适当调整定位,或带短延时躲过冲击。若系下雨等原因使漏电流增加造成,则可临时调节灵敏度。

* 直接接触保护为人体直接接触带电体的保护。间接接触保护为人体接触由于漏电等故障,使金属外壳带电的保护。

电气设计常用数据

针对一般住宅用户,每户计算负荷及相应表计依工程具体情况可按下列数值选取: 每户负荷(KW) 4 6 8 10 供电电压(V) 220 220 220 220 表计特征 单相 单相 单相 单相 表计量程(A) 5(20) 10(40) 10(40) 15(60) 或者采用每平方50~70W计算。负荷容量考虑满足远期增长的要求。

推荐在对居民小区进行负荷计算和导线(电缆)截面时,其需要系数按下表选取:

户数 10户以下 11~20户 21~50户 51~100户 在选择变压器容量时,应乘以同时系数,其取值范围为,有功:0.8~0.9,无功:0.9~0.97。 学校教室黑板照明

黑板照明灯: 从地面到光源的高度h(m) 从黑板到光源的水平距离l(m)

教室照明宜采用荧光灯具,荧光灯具的布置应该与黑板成直角排列,灯排之间的距离不应大于灯具允许的最大距高比。

制图室内灯管应该与图板成垂直方向布置。

阶梯教室安装平行于黑板荧光灯具,这些灯具必须装有乳白灯罩或棱镜罩

住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:

1、 应采用TT、TN-C-S接地方式,并进行总等电位联结;

2、 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应选用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,分支回路截面不应小于2.5平方毫米;

3、 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计,厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;

需要系数 1~0.9 0.8~0.7 0.7~0.55 0.5~0.42 户数 101~200户 200~500户 500户以上 需要系数 0.4~0.38 0.32~0.28 0.3~0.25 2.2 0.6 2.4 0.7 2.6 0.85 2.8 1.0 3.0 1.1 3.2 1.25 3.4 1.4