利用线管内事先穿入的引线,将待装电线引入线管之中。引线采用直径1.2毫米(18号)或1.6毫米(16号)的钢丝,将端头弯成小钩插入管口,边转边穿。若弯
管不易穿引,可采取两头对穿的方法,具体做法是一人转动一根钢丝,感觉两钢丝相碰时则反向转动,待铰合一起,则一拉一送,即可穿过。注意,至少要有一根钢丝要大于管长。 2)带线。
利用引线可将穿人管中的导线带出,管中的导线可能有2—5根,应一次穿入。
接线盒的作用
在家居装修中,接线盒是电工辅料之一,因为装修用的电线是穿过电线管的,而在电线的接头部位(比如线路比较长,或者电线管要转角)就采用接线盒做为过渡用,电线管与接线盒连接,线管里面的电线在接线盒中连起来,起到保护电线和连接电线的作用,这个就是接线盒。 一般国内的接线盒是86型的,就是大致在100×100毫米左右,配接线盒盖(或者直接配开关和插座面板),一般是PVC和白铁盒材质
家庭供电模式
家装非三相五线制供电即单相供电(开关、插座)通常用红色,为什么让
维修人一目了然,控制线白色。单相插座三孔的相线也红色、中性线(另线)谈蓝色、接地线兰绿双色.
开关的类型
N联表示一个开关面板上有N个按钮。
N控表示一个(或一组)灯具由N个开关可控制,这N个开关中的任一个就叫N控开关。
所以单联单控开关就是一个开关面板上只有一个按钮,且仅由这个开关按钮单独控制灯具;
双联单控开关就是一个开关面板上有两个按钮,且这两个开关按钮分别单独控制两个(组)灯具;
三联单控开关就是一个开关面板上有三个按钮,且这三个开关按钮分别单独控制三个(组)灯具;
三联双控开关就是一个开关面板上有三个按钮,且这三个开关按钮每一个都与另一处的一个开关按钮同时控制其对应的那个(组)灯具;比如卧室的灯具就可采用双控,进门处可设一个开关,床头可再设一开关,灯灭的时候按任一个灯就亮,灯亮的时候按任一个,灯就灭
单相电就是一根火线一根零线,共两根线,插座也只要两极,但有时电器
带一根保护接地线,这时就要有三极插座,将两极和三极的插座组合成一只双用插座,这就是单相两极,单相三极组合插座。如果单相三级插座边上加一只开关,就变成了单相三极带开关插座。
漏电保护器
漏电保护器,用以对低压电网直接触电和间接触电进行有效保护,也可以作为三相电动机的缺相保护。它有单相的,也有三相的。 由于其以漏电电流或由此产生的中性点对地电压变化为动作信号,所以不必以用电电流值来整定动作值,所以灵敏度高,动作后能有效地切断电源,保障人身安全。
根据保护器的工作原理,可分为电压型、电流型和脉冲型三种。电压型保护器接于变压器中性点和大地间,当发生触电时中性点偏移对地产生电压,以此来使保护动作切断电源,但由于它是对整个配变低压网进行保护,不能分级保护,因此停电范围大,动作频繁,所以已被淘汰。脉冲型电流保护器是当发生触电时使三相不平衡漏电流的相位、幅值产生的突然变化,以此为动作信号,但也有死区。目前应用广泛的是电流型漏电保护器,所以下面主要介绍电流型的保护器。 一、电流型漏电保护器的分类
按动作结构分,可分为直接动作式和间接动作式。直接动作式是动作信号输出直接作用于脱扣器使掉闸断电。间接动作式是对输出信号经放大、蓄能等环节处理后使脱扣器动作掉闸。一般直接动作式均为电磁型保护器,电子型保护器均为间接动作式。
在型式上,按保护器具有的功能大体上可分为三类:
(1)漏电继电器。只具备检测、判断功能,不具备开闭主电路功能。 图1为漏电缆电器的结构示意图。它分组装式和分装两种。 图1电流型漏电继电器的结构示意图
组装式主要部件有零序电流互感器、漏电脱扣器、试验回路、触头系统和塑料外壳。触头系统有动断触头、动合触头各一,用以将执行信号送向执行机构。试验回路包括试验按钮和模拟漏电阻抗的电阻,用以在运行中试验漏电继电器动作是否正常和灵敏。分装式是将漏电脱扣器分离出来,再由外部接线连接。
(2)漏电开关。同时具备检测、判断、执行功能。它是漏电继电器和开关的结合体。
(3)漏电保护插座。将漏电开关和插座组合在一起,使插座具备触电保护功能。适用于移动电器和家用电器。 二、电流型漏电保护器的工作原理
图2为漏电保护器的工作原理图。图中LH为零序电流互感器,它由坡莫合金为材料的铁芯,和绕在环状铁芯上的二次线圈组成检测元件。电源相线和中性线穿过圆孔成为零序互感器的一次线圈。互感器的后部出线即为保护范围。
图2漏电保护器的工作原理图
正常情况下,三相负荷电流和对地漏电流基本平衡,流过互感器一次线圈电流的相量和约为零,即由它在铁芯中产生的总磁通为零,零序互感器二次线圈无输出。当发生触电时,触电电流通过大地成回路,亦即产
生了零序电流。这个电流不经过互感器一次线圈流回,破坏了平衡,于是铁芯中便有零序磁通,使二次线圈输出信号。这个信号经过放大、比较元件判断,如达到预定动作值,即发执行信号给执行元件动作掉闸,切断电源。
由工作原理可见,当三相对地阻抗差异大,三相对地漏电流相量和达到保护器动作值时,将使断路器掉闸或送不上电。同时三相漏电流和触电电流相位不一致或反相,会降低保护器的灵敏度。
电流型漏电保护器可实施分级保护,以达到选择性动作。漏电保护器动作方框图见图3。
图3 电流型漏电保护器动作方框图
三、电流型漏电保护器的额定值 (1)额定频率为50HZ。
(2)额定电压Un为220V,380V。
(3)辅助电源电压Usn为:直流为 12、24、40、60、110、220V;交流为12、48、220、380V。
(4)额定电流In为6、10、16、2O、25、32、4O、 50、(60)、63、100、(125)、160、200、250A。带括号的不优先推荐采用。 (5)额定漏电动作电流In·dz为0.006、0.01、(0.015)、0.03、(0 .05)、(0.075)、0.1、(0.2)、0.3、0.5、1、3、5、10、20A。带括号的值不优先采用。
(6)额定漏电不动作电流的优选值为0.5I n·dz。 (7)漏电保护器的最大分断时间: