工程概况
拟建*****项目位于************。拟建建筑物特征情况详见下表:
拟建建筑物概况一览表
楼号 1# 层数 地下室 (m) (层) 33F 2 等代平面尺寸 × 基础埋深 (m) 拟采用 基础形式 筏板基础 拟采用 结构形式 剪力墙 基底压力 (kPa) 520 以上1#楼地基基础设计等级为甲级且岩土工程勘察等级为甲级,据甲方和设计意向拟采用CFG桩复合地基,现对1#楼进行论证。
论证原因
该场地1#楼高为33层,采用天然地基,筏板基础,剪力墙结构,其地基强度不能够满足上部结构荷载要求。依据《高层建筑岩土工程勘察规范》(JGJ72-2004)第条规定,勘察等级为甲级的高层建筑拟采复合地基方案时,“须进行专门研究,并经充分论证”。
论证内容
(1)复合地基承载力是否可以满足上部荷载的要求。
(2)结合工程复合地基中复合土层的变形评价,变形计算参数的确定,估算的高层建筑最终沉降量等问题是否合理。
CFG桩复合地基论证计算过程 (1)CFG桩复合地基设计参数
根据各单元土层的物理力学性质指标,结合原位测试成果,按《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008表、表及地方经验,先确定桩的极限侧阻力标准值和桩的极限端阻力标准值,除以安全系数K(K=2),求取桩侧
阻力特征值qsia 和桩端阻力特征值qpa,见下表:
CFG桩桩基设计参数
层 号 qsia(kPa) qpa(kPa) ② 40 ③ 24 ④ 40 ⑤ 45 650 注:qsia为桩的侧阻力特征值,qpa为桩的端阻力特征值。 (2)CFG桩复合地基承载力特征值的验算
1#楼整平标高取,桩径,有效桩长,正方形方式布置。 a.单桩承载力
Ra=μp∑qsili+qpAp
式中 μp-桩的周长(m)
n-桩长范围内所划分的土层数
qsi、qp-桩周第Ⅰ层土的侧阻力、端阻力特征值(kPa)
Ⅰi-第i层土的厚度(m)
AP-桩的截面积(m2) 经计算各钻孔Ra值见下表:
孔号 Ra(kPa) ZK25 ZK26 ZK27 ZK28 ZK29 ZK30 b.复合地基的承载力
复合地基的承载力特征值根据以下公式进行计算: fspk=λm(Ra\\Ap)+β(1-m)fsk
式中fspk-复合地基承载力特征值(kPa)
m-面积置换率
Ra-单桩竖向承载力特征值(KN)取880kPa AP-桩的截面积(m2)
λ-单桩承载力发挥系数(λ取)
β-桩间土承载力折减系数;(β取)
fsk-处理后桩间土承载力特征值(kPa),取天然地基承载力特
征值(④层含砾粗砂210kPa)。
桩土面积置换率m=,据此计算,则复合地基承载力特征值:fspk=。 论证结果
(1)复合地基承载力的计算:拟建1#楼基底压力Pk=520 kPa,根据计算结果,当CFG桩有效桩长为米,置换率为(正方形布桩时,桩间距米)时,按《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)式、式计算复合地基承载力fspk=。目前****地区已有同类地基条件的建筑(******商住楼2#楼,位于******,主楼34层,地下一层,主楼采用CFG桩复合地基,桩间距×,有效桩长米,现该楼CFG桩已施工和检测完毕,单桩承载力特征值和复合地基承载力特征值均能满足设计要求,附上其项目工程检测报告),因此可以认为本工程采用CFG桩复合地基承载力理论上可以满足上部荷载要求。
(2)复合地基的压缩模量的确定:目前***地区的CFG桩复合地基压
缩模量是按照《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)第条的方法确定的,根据场地岩土工程条件,复合地基承载力特征值和各单元土层高压固结成果,ξ=fspk/fak=,对比已经完工的建筑计算沉降量与实测沉降量的结果显示,用该计算方法确定的各土层复合模量与实际工程经验比较接近。本工程确定的复合模量如下表:
CFG桩复合土层压缩模量表
层 号 复合模量Esp(Mpa) ④ ⑤ 根据上述复合模量,依据《建筑地基基础设计规范》,采用CFG桩复合地基时,经计算,1#楼CFG桩复合地基最大沉降量为(详见下表及附表),小于沉降量允许值200mm,整体倾斜最大值为,小于整体倾斜允许值,CFG桩复合地基沉降量满足《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第条允许值的要求。
CFG桩复合地基沉降量一览表
住宅楼 沉降点 编 号 编 号 量终沉降平均沉降量量(mm) (mm) 规范允许降量(mm) 横向倾斜 规范允横向倾斜值 ZK26 ZK28 ZK25 1#楼 ZK29 ZK27 ZK30 200 根据本工程场地的工程地质条件和***市同类场地、同类建筑的建筑经验,按照现行建筑地基处理技术规范估算本工程采用CFG桩复合地基时,其承载力与变形特性可以满足上部结构的要求,因此从地质条件角
度,我方认为该工程采用CFG桩复合地基可行。
本工程最终是否可以采用CFG桩复合地基,应先在本场地内进行试桩复合地基载荷试验,以确定复合地基承载力特征值和变形模量等重要参数,以验证试验成果及设计参数的准确性,并经有关专家及甲方、设计、地质、监理等各代表综合论证后确定。
希望各位专家给予指导,谢谢! 附:计算过程