第一章 装饰装修工程施工方案 第一节 施工测量
施工测量是根据建筑物的设计要求,通过现场的定位、放样、安装和检查,将设计图纸上的设计位置,标定在施工需要的作业面上,以指导施工。测量工作的质量直接影响到建筑物的尺寸和位置,对能否按设计施工,起到极为重要的作用。
(一)测量仪器及人员
现场配置一个2人放线小组,配备J2经纬仪一台,S3水准仪一台,吊线锤两个,50m卷尺两把、5m卷尺两把及放线相关的墨斗等。
(二)建筑平面网的测设
(1)以规划局划定的红线地形图为依据,用给定的定位座标轴交点采用直角坐标法测设出矩形轴线控制网,并用外控法加以控制测量。
(三)标高控制
1、为保证标高引测的准确性,在建筑物周围采用附合测法测设10个半永久性标高控制点,使其在施工过程中避免采用转点法引用标高,而产生较大误差。引测误差小于±20 mm(L为测线长度,以km为单位)。
2、标高传递采用锤球悬吊钢尺后用S3水准仪将控制点标高传至施工面,然后借用5m塔尺和S3水准仪将此标高加密,保证施工层标高测量偏差小于3mm。
3、结构施工拆模后,在建筑物边柱上测设1m高控制线,并用油漆作醒目标志,以便今后施工其它分部时需用。
(四)保证测量精度的措施
1、严格按企业质保手册中仪器、设备的控制程序,作好经纬仪、水平仪及钢尺的检校、试验,确保仪器使用中处于正常工作状态。
2、成立专门的测量小组,仪器定人操作,定人保管。
3、在测量施工过程中,应对仪器实行可靠的监护,避免不相关的人员私自动仪器而影响测量精度。
4、坚持换手复核制度和公司检查制度,保证工程放线质量。 第二节 外墙涂料 一、施工条件
1、外墙弹性中涂和外墙高弹罩面漆其配套底漆施工要求如下: 2、基层表面温度在5℃~35℃范围内,天气晴好无雨的条件下施工 3、严禁在温度低于5℃或湿度大于85%特别是雨天施工。
4、基层要求干燥养护时间充分,基层含水率≤10%,碱性PH<10,表面无油类及其它化学品的污染。在此施工季节,本工程的基层粉刷完毕经正常养护,干燥14天以后的墙面可以满足以上要求。
5、底漆基层达到要求,雨后基层应至少干燥24小时以上,方可施工。施工后4小时内不得被雨淋。
6、底漆施工3小时后可刷中涂,施工后12小时内不得淋雨。 7、中涂施工14小时后,可刷面涂。施工后4小时内不得淋雨。
二、施工准备
做好进场施工的资料报批手续,及施工用具、人员安排。会同现场有关部门对基层进行检查,发现问题及时联系解决,做好交接工作。 三、工艺流程
1、基层批外墙专用腻子→涂刷底漆→涂刷中涂→涂刷面涂。
2、基层清理:批第一道腻子找平,完全干燥以后,再批第二道腻子抹光。 3、打磨:对于表面局部粗糙处用60目至120目砂皮打磨均匀,以保证拟刷基层的坚实。
4、清理:清理表面的浮灰及粉尘。因丙稀酸外墙封闭底漆属于渗透型,表面浮灰将影响底漆的渗透度造成涂料基层粘结不牢。
5、施工工艺:弹性涂料拉毛。
6、涂刷底漆:采用长毛滚筒,应注意涂刷到位,无漏涂现象。
7、涂刷中涂:采用海绵滚筒,辊涂时速度不要太快,速度保持匀速,根据样板和甲方确定的纹理进行拉毛。
8、涂刷面漆:采用长毛滚筒,应注意涂刷到位,无漏涂现象。
9、清洁:此一工序属外墙涂料施工的收尾工序,清洁要细致,特别是门窗、水管等易污染部位,对于已完工部位因污染较重部位难清理处,可重新涂刷一遍面涂,修补性涂刷应停止在分割线及阴阳角处,避免产生修补色差。 四、操作方法