霍尼韦尔Vista系列报警控制主机
安装设计编程培训
1 霍尼韦尔大型总线式报警控制主机 Vista-120/250工程设计安装
2 报警系统工程施工步骤要点 包括设计、布线、安装、调试四个重要环节:
设计、布线、安装、调试必须相互有机结合,最好是由一家完成,如果不能做到,那么必须有一个总体进度负责人负责协调和监督所有环节运行情况。每个环节必须对自己所做工作负责,并对下一个环节有书面交代,不可以脱节,所有环节要考虑有利于后期维修工作。
?设计:有整体设计图纸,标明产品、安装位置、管线的走向、规格和线径。重要的地方或图纸不能叙述的必须配有文字说明。 ?布线:严格按照设计图施工,不能降低标准,对做过的工作要有文字记录,并且要有布线进度日记,按设计图纸标明已经布线的位置地点、接头的位置和处理方法。这些用于备案。布线完成后要求测量线路,确保线路连接正确并且畅通。
?安装:严格按照设计要求和产品手册正确安装产品,注意选择合适的安装高度和位置,发挥产品最佳性能。要有安装进度日记。 ?调试:熟悉系统设计要求,确保系统达到设计要求。软件上的点位必须与控制主机的防区和探测器实际位置一致以便于查找。如果发现有问题并且属于前面环节工作没有做好,可以向总体进度
3 负责人提出,由前面环节实施人予以纠正。要有调试进度记录。Honeywell Security China-Tech Support Team
报警系统工程电源设计要点
? 牢记防盗报警电源系统非常重要的概念。
? 确保电源波动在国标许可范围内。
? 尽可能的设计使用净化电源。
? 报警尽可能设计使用独立电源系统,不要与悬浮地线共地。 (有可能造成总线电压异常)
? 电源波动大的场合,设计必须有防浪涌措施。
? 设计注意总线尽量避开干扰源。(避免干扰总线地址码)
4
Honeywell Security China-Tech Support Team
VISTA120/250总线功能要点 使用功能:
? 类似485的V-Plex总线。
? 总线具有1200米传输距离(支持最大128mA电流),增加 4297总线延伸模块还能再延伸1200米(再增加128mA电 流)。
? 总线上可以使用地址码模块4293SN(单地址)、4193SN(单地址双回路)、4208SN(8地址)。
? 总线上也可以使用4101SN总线继电器。
5
Honeywell Security China-Tech Support Team