引 言
发电厂及电力系统的毕业设计是培养学生综合运用所学理论知识,独立分析和解决工程实际问题的初步能力的一个重要环节。
本设计是根据毕业设计的要求,针对220/60KV降压变电所毕业设计论文。本次设计主要是一次变电所电器部分的设计,并做出阐述和说明.论文包括选择变电所的主变压器的容量、台数和形式,选择待设计变电所所含有的各种电气设备及其各项参数,并且通过计算,详细的校验了公众不同设备的热稳定和动稳定,并对其选择进行了详尽的说明。同时经过变压器的选择和变电所所带负荷情况,确定本变电所电气主接线方案和高压配电装置及其布置方式,同时根据变电所的电压等级及其在电力网中的重要地位进行继电保护和自动装置的规划设计,最后通过对主接线形式的确定及所选设备的型号绘制变电所的断面图、平面图、和继电保护原理图,同时根据所绘制的变电所平面图计算变电所屋外高压配电装置的防雷保护,并绘制屋外高压配电装置的防雷保护图。
第一篇 毕业设计说明书
1 变电所设计原始资料
1。1 设计的原始资料及依据
(1) 待设计变电所建成后主要向工业用户供电,电源进线为220KV两回进线,电压等级为220/60KV.
(2) 变电所地区年平均温度14℃,最高温度36℃,最低温度—20℃。 (3) 周围空气无污染。
(4) 出线走廊宽阔,地势平坦,交通方便。 (5) 变电所60KV负荷表:
(重要负荷占总负荷的80%,负荷同时率为0。7,线损率5%,Tmax=5600小时)
表1。1 变电所60kV负荷表 最大负荷(KW) 功率 出线 出线 附注 序号 负荷名称
近期 远期 因数 方式 回路数
1 建成机械厂 18000 25000 0.95 架空 2 有重要负荷 2 化肥厂 8000 10000 0。95 架空 2 有重要负荷 3 重型机械厂 10000 13000 0.95 架空 2 有重要负荷 4 拖拉机厂 15000 20000 0。95 架空 2 有重要负荷 5 冶炼厂 10000 15000 0.95 架空 2 有重要负荷 6 炼钢厂 12000 18000 0。95 架空 2 有重要负荷
(6)电力系统接线方式如图所示:
图1.1 电力系统接线方式图
系统中所有的发电机均为汽轮发电机,送电线路均为架空线,单位长度正序电抗为0。4欧姆/公里
2 主变压器的选择
变压器是一种静止的电气设备,他利用电磁感应原理,把一种电压等级的交流电能转换成频率相同的另一种电压等级的交流电能。
在各级电压等级的变电所中,变压器是主要电器设备之一,担负着变换网络电压、进行电力传输的重要任务,确定合理的变压器容量是变电所安全可靠供电和系统正常进行的保证。
2。1 主变容量选择的有关规定及原则
2。1.1 主变容量的选择及确定
根据《变电所设计》中的有关规定
(1) 正确的选择主变容量,要绘制变电所的年及日负荷曲线,并以曲线得出的变电所的年、日最高负荷和平均负荷。
(2) 一般按变电所建成后5~10年的规划负荷进行选择。
(3) 主变容量的确定:变电所一般装设两台主变压器,其中一台(组)变压器停运后,其余变压器的容量应保证该所全部负荷的70%,在计及过负荷能力后的允许时间内应保证拥护的一级和二级负荷。即满足SN≥0。7PZMAX。(PZMAX为综合最大负荷)若变电所有其他能源可供保证在主变停运后用户的一级负荷则可装设一台主变压器。