好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

给水厂设计计算说明书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

2、水泵吸水管路

吸水管路长10m,Q=3600/4=900m/h,管径DN=500mm,v1=1.27,1000i=4.3。 吸水管路局部水头损失计算资料见表4:

表4 吸水管路局部水头损失计算表

名称 DN/mm 数量 局部阻力系数 流速/m/s 喇叭口 700 1 0.3 1.27 90°弯管 500 1 0.8 1.27 闸阀 500 1 0.06 1.27 渐缩阀 500-350 1 0.2 2.60 水泵进口 350 1 1.0 2.60 3

水泵吸水管的水头损失:

2(0.3?0.8?0.06)?1.27h1?19.6?1.2?2.60219.6?(4.3?10)1000?0.55m

泵房所在室外地坪为50.5m,二泵房室内地面低于地面3m.。二泵房为半地下式泵房。 3、泵房高度

选用LH5t电动葫双梁乔式起重机,泵房地面上高度为:

H1?a2?c2?d?e?h?n?1.400?1.120?1.2?0.81?0.2?0.1?3.854m

式中,a2为行车梁高度,mm;c2为行车梁底至其重钩中心的距离,a2+c2=1400mm;d为起重机钩的垂直高度,电机宽1120mm;e为最大机组的高度,810mm;h为吊起物底部与泵房进口平台的距离,200mm;n为100mm.. 泵房高度地面下高度为H’=1.2m,则泵房高度为:

H?3.854?1.2?5.054m

第5章 水厂高程布置计算

构筑物高程布置与厂区地形,地质条件及所采用的构筑物形成有关,而水厂应避免反应沉淀池在地面上架空太高,本设计采用清水池的最高水位与地面标高相同。本设计规定清水池的最高水位为±0.00m。

5.1、管渠的水力计算

(1)清水池

清水池最高水位标高为±0.00m,池面超高为0.5m,则池顶标高为0.5m,有效水深4.0m,

Word资料

.

则池底标高为-4.0m。 (2)吸水井

清水池到吸水井的管线最长为83.66m,管径为DN1100,最大时流量Q=0.75m/s,查水力计算表:水力坡度为i=0.6‰,流速v=0.79m/s,沿线设有3个闸阀,进口和出口,3个90o弯头. 一个等径丁字管,局部阻力系数分别为0.06,1.0,1.0,1.05,1.05,则管中水头损失为:

3

v20.6?h?il?????83.66?(0.06?3?1.0?1.0?3?1.05?1.05)2g1000?0.79?0.25m2?9.812 因此,

吸水井水面标高为-0.25m,加上超高0.5m,顶面标高为0.25m。 (3)滤池

滤池到清水池之间的管长为:23.56m,设2根管,每根管流量为0.5 m/s,管径为DN800,查水力计算表:流速v=1.0m/s,坡度i=1.5‰,沿线设有两个闸阀,一个等径丁字管,进口和出口,阻力系数分别为:0.06,1.05,1.0,1.0,则管中水头损失为:

3

v21.51.02?h?il?????23.56?(0.06?2?1.05?1?1.0?1.0)?2g10002?9.81

?0.197m滤池的最大作用水头为2.0~2.5m,设计中取为2.3m。 (4)反应沉淀池

沉淀池到滤池管长为DN800,查水力计算表:流速 v=1.0m/s,坡度i=1.5‰, 沿线设有两个闸阀,一个等径丁字管,进口和出口,局部阻力系数分别为0.06,1.05,1.0,1.0,则管中

3

水头损失为:L=20.48m, 设2根管,每根管流量为0.5m/s,管径为

v21.512?h?il?????20.48?(0.06?2?1.05?1.0?1.0)?2g10002?9.81

?0.192m絮凝池最大作用水头为:0.4~0.5m,设计中取0.45m。 沉淀池最大作用水头为0.2~0.30m,设计中取0.25m。

Word资料

.

(5)管式混合器

混合池到沉淀池之间的管线长为17.07m,设两根管,每根管流量为0.5l/s,管径为DN800,查水力计算表:流速v=1m/s,坡度i=1.5‰,沿线有两个闸阀,一个等径丁字管,进口,出口的阻力系数分别是:0.06,1.05,1.0,1.0,则水头损失为:

v21.51.02?h?il?????17.07?(0.06?2?1.05?1.0?1.0)?2g10002?9.81

?0.187m

管式混合器水头为0.05m。

5.2、给水处理构筑物高程计算

水处理构筑物高程计算表设计流量(L/s)管径(mm)1000750100050050050050050050080020.481.51.000.250.050.450.45080023.561.51.002.300.192110083.660.60.790.250.1970.2500.1972.3000.1920.2502.942.993.442.50-0.25管段设计参数水头损失合计(m)构筑物水面标高(m)0.00名称清水池清水池至吸水井吸水井清水池至V型滤池V型滤池V型滤池至沉淀池沉淀池连接渠絮凝池管长构筑物水管道水头I(‰)V(m/s)(m)头损失(m)损失(m)参考文献

[1]. 中国市政工程西南设计院主编.给水排水设计手册第1册(常用数据).北京:中国建筑工业出版社,1986

[2]. 上海市政工程设计院主编.给水排水设计手册第3册(城市给水).北京:中国建筑工业出版社,1986

[3]. 上海市政工程设计研究院主编.给水排水设计手册第3册(城镇给水).第2版.北京:中国建筑工业出版社,2004

Word资料

.

[4]. 中国市政工程西北设计研究院主编.给水排水设计手册底11册(常用设备).第2版.北京:中国建筑工业出版社,2002

[5]. 严煦世,范瑾初主编.给水工程.第4版.北京:中国建筑工业出版社,1999

[6]. 张智,张勤等编著. 给水排水工程专业毕业设计指南.北京:中国水利水电出版,1999 [7]. 张智,张勤等编著. 给水排水工程专业毕业设计指南.北京:中国水利水电出版,1999 [8]. 王海山主编.给水排水常用数据手册.第二版.北京:中国建筑工业出版社,2000 [9]. 姜乃昌主编.水泵及水泵站.第四版.北京:中国建筑工业出版社,1998

[10]. 韩洪军,杜茂安主编.水处理工程设计计算.北京:中国建筑工业出版社,2006 [11]. 南国英,张志刚主编.给水排水工程工艺设计. 北京:化学工业出版社, 2004 [12]. 尹士君,李亚峰等编著.水处理构筑物设计与计算.北京:化学工业出版社,2004 [13]. 《给水排水快速设计手册》(第二册,排水工程),中国建筑工业出版社 [14]. 给排水教研室编.给水工程(二)课程设计任务、指导书。

Word资料

给水厂设计计算说明书

.2、水泵吸水管路吸水管路长10m,Q=3600/4=900m/h,管径DN=500mm,v1=1.27,1000i=4.3。吸水管路局部水头损失计算资料见表4:表4吸水管路局部水头损失计算表名称DN/mm数量局部阻力系数流速/m/s
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0iewl3ahoa9s4tl8lgrm6o2vt5lzj600cq6
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享