V型槽槽底射表扫水出水孔,直径取0.025m,间隔0.15m,每槽共计93个,则单侧V型槽表扫水出水孔总面积为:

3.14?0.02522

A表孔=×93=0.045 m

4表扫水出水孔低于排水集水槽堰顶0.15m,即V型槽槽底的高度低于集水槽堰顶0.15m。 据潜孔出流公式Q=0.64A2gh,其中Q应为单个滤池的表扫水流量,则表面扫洗时V型槽内水位高出滤池反冲洗时液面

(hv液=

Q表水)22?0.64?A表孔2g0.18)2=2?0.64?0.045=0.50m

2?9.8(反冲洗时排水集水槽的堰上水头由矩形堰的流量公式Q=1.84bh2/3求得,其中b为集水槽长14m,Q为单格反冲洗流量Q反单=Q反/2=0.67/2=0.335m/s

3

)所以 h排槽=(1.84bQ反单2/3?0.335?????1.84?14?2/3?0.06m=0.06m

V型槽倾角45°,垂直高度1.0m,壁厚0.05m。反冲洗时V型槽顶高出滤池内液面高度为:

H=1.0-0.15-h排槽-hv液=1.0—0.15—0.06—0.5=0.29m

冲洗水塔容积按一座滤池冲洗水量的1.5倍计算:

V?1.5(Q反水t水?Q反气水t气水)?1.5?(0.49?4?60?0.36?4?60)?306m3

冲洗水箱底到滤池配水间的沿途及局部损失之和为:h1?0.79m,配水系统水头损失为h2?0.47m,滤料层水头损失:

?r?h4??1?1???1?m0??H3??2.65?1???1?0.41??1.2?1.16m

?r?式中:r1——滤料石英砂的密度,r1=2.65t/m;

3

r——水的密度,r=1 t/m;

3

m0——滤料膨胀前的空隙率,m0=0.41; H3——滤料层膨胀前的厚度,H3=1.2m。

安全富余水头:h4=1.5m,冲洗水箱底应高于洗砂排水槽面: H0?h1?h2?h3?h4?0.79?0.47?1.16?1.5?3.92m

Word资料

.

5. 设备选型 5.1风机选型

根据气水同时反冲洗时反冲洗系统对空气的压力,风量要求选3台LG50风机。风量50m/min,风压49kpa,电机功率60kw,两用一备,正常工作鼓风量共计100m/min> 1.1Q反气=97 m/min。 5.2反冲洗水泵选型

选用12Sh-28型泵,3台(2用一备),性能参数:流量612-900m/h,扬程10-14.5m,轴功率30.3-33.0KW,电机功率40KW,允许吸上的真空高度为4.5m。

3

3

3

3

4.6 消毒和清水池设计计算

4.6.1 设计参数

已知设计水量Q=86400m/d=3600m/h,本设计消毒采用液氯消毒,预氯化最大投加量为1.5mg/L,清水池最大投加量为1.0mg/L。 4.6.2 设计计算 1 加氯量计算 预加氯量为

Q1?0.001aQ?0.001?1.5?3600?5.4kg/h 清水池加氯量为

Q2?0.001aQ?0.001?1?3600?3.6kg/h

二泵站加氯量自行调节,在此不做计算,则总加氯量为 Q?Q1?Q2?5.4?3.6?9.0kg/h

为了保证氯消毒时的安全和计量正确,采用加氯机投氯,并设校核氯量的计量设备。选用2台ZJ —2转子加氯机,选用宽高为:330mm×370mm,一用一备.

储氯量(按20天考虑)为:

3

3

G?20?24Q?20?24?9?4320kg

液氯的储备于4个1吨氯瓶(H×D=2020mm×800mm)和1个0.5吨氯瓶(H×D=600mm×1800mm)。

Word资料

.

2 清水池平面尺寸的计算 1)清水池的有效容积

清水池的有效容积,包括调节容积,消防贮水量和水厂自用水的调节量。清水池的调节容积:

V1=kQ=0.1×80000=8000m3

式中:k——经验系数一般采用10%-20%;本设计k=10%;

Q——设计供水量Q=80000m3/d;

消防用水量按同时发生两次火灾,一次火灾用水量取25L/s,连续灭火时间为2h,则消防容积:

V2?25?2?3600/100?180m3

根据本水厂选用的构筑物特点,不考虑水厂自用水储备。则清水池总有效容积为:

V?V1?V2?8000?180?8180m3

清水池共设2座,有效水深取H=4.0m,则每座清水池的面积为:

F=

V8180??1022.5m2 2H2?4.02

取B?L=22×50=1100 m ,超高取0.5m,则清水池净高度取4.5m。

(2)管道系统

1)清水池的进水管:

D1?4Q4?0.926??0.86m(设计中取进水管流速为v=0.8m/s) n?v??2?0.8设计中取进水管管径为DN800mm,进水管内实际流速为:1.00/s 2)清水池的出水管

由于用户的用水量时时变化,清水池的出水管应按出水量最大流量设计,设计中取 时变化系数k=1.5,所以:

Q1?kQ1.5?86400??5400m3/h=1.5m3/s 2424出水管管径:

D2?4Q14?1.5??1.09m(设计中取出水管流速为v=0.8m/s) n?v3.14?2?0.8设计中取出水管管径为DN1100mm,则流量最大时出水管内流速为:0.79m/s

Word资料

.

3)清水池的溢流管

溢流管的管径与进水管相同,取为DN800mm。在溢流管管端设喇叭口,管上不设阀门。出口设置网罩,防止虫类进入池内。 4)清水池的排水管

清水池内的水在检修时需要放空,需要设排水管。排水管径按2h内将水放空计算。排水管流速按1.2m/s估计,则排水管的管径为:

D3?4V?t?v4?8180?0.78m

2?3600?3.14?1.2?2设计中取排水管径为DN800mm

(3)、清水池的布置 1)导流墙

在清水池内设置导流墙,以防止池内出现死角,保证氯与水的接触时间30min。每座清水池内导流墙设置3条,间距为15m将清水池分成4格。导流墙底部每隔5m设0.1m×0.1m的过水方孔。 2) 检修孔

在清水池的顶部设圆形检修孔2个,直径为1000mm。 3) 通气管

为了使清水池内空气流通,保证水质新鲜,在清水池顶部设通气孔,通气孔共设4个通气管,通气管管径为200mm其伸出地面高度高低错落,便于空气流通 4) 覆土厚度

取覆土厚度为0.7 m。 5)清水池剖面示意图图4-4

0.00DN800 进水管0.00DN800 溢流管-4.40-4.00i=0.005DN1100 出水管DN800 排水管Word资料

.

4.7 泵房设计

4.7.1 一泵房的设计 1.一泵房吸水间设计

水厂地面标高50.5m,河流洪水位标高为25.00米,枯水位标高为12.6米,本设计一泵站吸水井底标高为10.65米,进水管标高为12.00米,一泵站吸水井底标高为24.5米,宽为6m,长度20m,分为两格。 2.一泵房设计 水泵选择:

一泵房中水泵型号选择:3用2备,选用14SA-10B,水泵参数为:流量350L/s,扬程为44m,轴功率为179.72KW,电机功率为220KW,效率84%,

一泵房底标高为40.5米,圆形钢筋混凝土尺寸为:R=12m,H=6.2m。 4.7.2 吸水井的设计

地面标高50.5m,清水池有效深度为4m,吸水井的低于清水池地面1.5m,吸水井标高为45m,宽为6m,长度15m,分为两格。 4.7.3 二泵房的设计 1.水泵选择

二泵房中泵型号的选择:4用2备

流量Q?3600m3/h,扬程H?48.0m,查给《排水设计手11册-常用设备》选泵。

选用14Sh-9B型,水泵的参数如下:

流量 型号 (m/h) 828 14Sh-9B 1060 1224 3功率扬程(m) 59 52 47.5 1470 转数(KW(r/min) ) 178 185 206 配电动效率机功率(%) (KW) 75 260 80 85 真空度(m) 3.5 泵房的尺寸:40m×20m,长度为控制间4m,泵轴之间的间距为4.0m,靠近控制间的泵与靠近吊装间的泵距离墙的距离也为4.0m,另外设4.0m做为吊装机械电葫芦用,共计40m。

Word资料