土方开挖及边坡支护施工方案
第一章 编制依据 第二章 工程概况 第三章 工程地质条件 第四章 施工工艺 第五章 安全管理措施
2 2 3 3 9
第一章 编制依据
1、《建筑基坑土钉支护技术规程》;
2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 4、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)
5、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001) 6、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 7、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)
8、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)
第二章 工程概况
本工程位于长沙经济技术开发区漓湘路与星沙大道交汇处东北角,红线占地面积约40亩,地下室为整体地下室一层,地上1#栋32层、2#栋33层、3#栋33层、幼儿园3层。
基坑开挖深度约5m,基坑放坡比例为1:0.35。本工程基坑东、南、北向采用土钉墙式护壁,西向采用人工挖孔桩护壁(详见人工挖孔护壁桩施工方案)。
土方开挖采用机械大开挖形式,人工配合清除基底预留土层。机械挖土方量约8.35万立方米,人工挖土方量约0.17万立方米。
第三章 工程地质条件
依据本工程勘察单位提供《岩土工程详细勘察报告》,场地内揭露地质情况为第一层土:杂填土,红褐色,松散,湿,回填年代超过十年,已完成自重固结,均匀性差,承载力低;第二层土:粘性土,红褐色,硬塑,稍湿,含铁锰结核,系泥质粉砂岩残积而成,含少量石英细粒,摇震无反应,切面稍具光滑,韧性中等,干强度中等,均匀性较差,中等压缩性,层厚不均匀,分布也极不均匀;本工程地下水位在基坑底部以下很深位置,不需考虑地下水对基坑安全影响。
第四章 施工工艺
1、根据建设单位提供总平面图及规划坐标点和绝对标高,放好坡顶线、坡底线及标高控制点。
2、清除自然地坪以上障碍物件及原有建筑物。
3、在本工程南、北两向坡顶线外侧位置共设四个集水坑,坑底超过基坑标高1.5m深,每口井安排一台口径Φ80水泵抽排雨水、积水。
4、根据降水观测情况,满足开挖条件后,开始按由西向东行走方向开挖,采用三台WY160型反铲挖土机、15辆翻斗运土车出土。
5、按设计要求开挖工作面,修整边坡,埋设喷射混凝土厚度标志,配备喷射设备2套。
6、基坑挖土深度约5m。
7、设计地面荷载q0按照场地周边建筑物及基坑顶部活荷载情况:基坑北侧及东侧按照15Kpa考虑,基坑西侧按照35Kpa考虑,基坑南侧按照25Kpa考虑。其中活载部分主要考虑工人在基坑边缘作业及西侧距离相对较近建筑物和南侧距离相对较近漓湘路上汽车过往产生活载。
8、检测、复测已放好坡顶线、坡底线及标高控制点高程,验收合格后开始开挖。
9、机械挖土分三步进行,第一步挖2.5m深,每二步挖2.4m深,每三步预留10cm土层人工清理。按设计要求开挖工作面,修整边坡,埋设喷射混凝土厚度控制标志;喷射第一层混凝土;钻孔安设土钉、注浆,安设连接件;绑扎钢筋网,喷射第二层混凝土;设置坡顶、坡面和坡脚排水系统。
10、第一步先摘去面层渣土层至自然地坪下2.5m,自西向东进行,开挖时边坡预留20cm,机械清理修整边坡,做好临时支护。
11、第一步挖土结束后,待临时支护全部完毕,确认不会对周边建筑物产生影响及边坡安全稳定后进行第二步开挖。挖土机回到第一步起始点按第一步行走方向进行第二步开挖至4.9m深,施工人员同时做好边坡修整及支护。
12、在开挖至距离坑底50cm以内时,测量人员抄出50cm水平线,在槽底上钉水平标高小木楔,在基坑内抄若干个基准点,拉通线找平。