汽机、发电机联锁试验
实验一
实验项目:发电机跳闸,联跳汽轮机试验 实验步骤:
1、启动#1机#1EH油泵,运行正常;
2、启动#1机高压油泵、排烟风机,运行正常;
3、汽机挂闸,已挂闸指示灯亮,汽轮机高低调门阀位指示与就地状态一致;
4、确认汽机低真空跳闸保护解除;
5、电气确认发电机出口刀闸开关均在分闸状态且在试验位置; 6、短接跳闸出口12D-7 101 12D-12 133; 实验现象:
1、 励磁机未跳。 2、 主汽门未关闭。 3、 低调门全关。
实验二
实验项目:发电机跳闸,联跳汽轮机试验 实验步骤:
1、确认#1机#1EH油泵启动,运行正常;
2、确认#1机高压油泵、排烟风机启动,运行正常;
3、汽机挂闸,已挂闸指示灯亮,汽轮机高低调门阀位指示与就地状态一致;
4、确认汽机发变组故障保护和ETS总保护投入,其他保护解除; 5、电气确认发电机出口刀闸开关均在分闸状态且在试验位置; 6、短接#1F保护屏935、936至汽机后备; 实验现象:
1、关闭自动主汽门1(ETS动作1); 2、关闭自动主汽门2(ETS动作2); 3、关闭自动主汽门3(ETS动作3); 4、发变组故障停机; 5、启动油压已打开主汽门; 6、ETS动作。 上述现象均同时发生。
实验三
实验项目:汽轮机跳闸,联跳发电机试验 实验步骤:
1、确认#1机#1EH油泵启动,运行正常;
2、确认#1机高压油泵、排烟风机启动,运行正常;
3、汽机挂闸,已挂闸指示灯亮,汽轮机高低调门阀位指示与就地状态一致;
4、确认汽机发变组故障保护和ETS总保护投入,其他保护解除; 5、电气确认发电机出口刀闸开关均在分闸状态且在试验位置; 6、投入汽机低真空跳闸保护; 实验现象:
1、关闭自动主汽门1(ETS动作1); 2、关闭自动主汽门2(ETS动作2); 3、关闭自动主汽门3(ETS动作3); 4、ETS动作,报警灯亮,首出灯亮; 5、低真空报警灯亮;
实验四
实验项目:汽轮机跳闸,联跳发电机试验 实验步骤:
1、确认#1机#1EH油泵启动,运行正常;
2、确认#1机高压油泵、排烟风机启动,运行正常;
3、汽机挂闸,已挂闸指示灯亮,汽轮机高低调门阀位指示与就地状态一致;
4、确认汽机发变组故障保护和ETS总保护投入,其他保护解除; 5、电气确认发电机出口刀闸开关均在分闸状态且在试验位置; 6、按操作盘上#1发电机解列按钮,没有什么现象; 7、按#1机停机按钮。 实验现象:
1、关闭自动主汽门1(ETS动作1); 2、关闭自动主汽门2(ETS动作2); 3、手动停机;
4、关闭自动主汽门3(ETS动作3); 5、手动停机(操作台)
6、手动停机,报警灯亮;
7、ETS动作,报警灯亮,首出灯亮;