好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气仪表安装工程施工组织设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一、 编制依据

1. 根据设计图及总体规划图(图暂不全) 2. 根据国家有关建筑电气安装施工及验收规范

a. 电气装置安装工程照明装置施工及验收规范GB50259-1996 b. 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-1999

c. 电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范GB50171-1992 d. 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GBJ149-1990 e. 电气装置电缆线路施工及验收规范GB50168-1990 f. 自动化仪表工程施工及验收规范GB50093-2002 g. 石油化工仪表工程施工技术规范SH3521-1999 h. 自动化仪表安装工程施工技术规范GBJ131-1990

i. 南海石化有关施工技术规范SP-8550-0000-0008 SP-8550-0000-0007 二、 编制内容

编制本方案是为了切实按照设计提供的图纸,按照国家现行的建筑安装,石油化工企业等的电气装置的有关规程、规范安装施工。 三、 适用范围

本施工方案适用某项目本标段内所有电气装置、自控仪表安装、配管、调试及运行。 四、 工程概况

本工程电气施工包括变配电、照明、动力、防雷接地、设备接地、自控仪表的安装配管、电缆敷设、桥架安装等内容,针对某项目本标段的实际情况,对于大型污水处理工程,电气施工的重点应该是做好与土建结构、地面施工及大型罐体施工的配合协调,并确保危险场合对电气施工的要求,并满足所有电气施工的规范和准则。

五、 工程建设地点:某项目规划区域36号、37号地块(8400区域),39A、39B地块

(9200区域) 六、 电气工程量概述

1. 配管 DN15~DN20 2570m 2. 控制电缆(各种规格) 3500m 3. 计算机电缆 67000m

4. 各类流量计、分析仪等计量、检测仪表 360台(套) 5. 电力电缆(各种规格) 38000m 6. 支吊架制安(型钢) 35T

7. 各类大小电动机 160台(套) 8. 桥架(梯式) 暂无图纸 七、 验收标准

1. 根据设计图纸及相关的技术文件

2. 电气装置安装工程照明装置施工及验收规范GB50303-2002 3. 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-1999

4. 电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范GB50171-1992 5. 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GBJ149-1990 6. 电气装置电缆线路施工及验收规范GB50168-1990 7. 自动化仪表工程施工及验收规范GB50093-2002 8. 石油化工仪表工程施工技术规范SH3521-1999 9. 自动化仪表安装工程施工技术规范GBJ131-1990 八、 执行本方案应具备下列条件

1. 设计图纸交底会审结束

2. 电气施工人员现场技术交底工作已结束

3. 班组长必须是操作熟练、技术过硬、经验丰富的技术工人 4. 电气设备材料已进场并经验收为合格品 5. 工、机具准备齐全,处于备用状态

6. 现场土建施工已基本结束,并已办理交接手续 7. 施工方案已审批

8. 开工报告已办理审批手续,并同意开工 九、 材料报验

电气材料进场,首先应进行自检,合格后按BSC报验程序办理材料报验手续,报验合格后方可进行施工。

1

十、 电气安装一般施工安装程序 安全技术交底 熟悉图纸 设计交底 施工方案 安全、技术交底 材料报验合格 安装材料预制 暗管放线、开挖暗埋 现场测量、定位、确认 自检合格、报监并记录 支吊架制安 电缆敷设、电管穿线等 隐蔽验收、记录确认 系统调整、试验 交工验收 单机试运转 整理竣工资料

十一、 电气设备安装的基本要求和做法

2

1.高低压配电柜、控制箱 1.1 施工程序

1.2施工准备

安装配电箱、柜的人员、材料、施工机具、安全用具已经准备齐全、安装的技术要求已经明确,施工员已向施工班组进行技术交底和安全交底。 1.3配电箱柜检查验收

安装前,要根据设计图纸检查配电箱柜的型号、内部回路数及容量、保护电器的整定值,并对照安装设计的说明检查外观和内部绝缘,应满足设计站安装规范的要求。

根据设计图纸,现场找到配电箱的安装位置,根据箱体的外型尺寸测量定位、画线,可以更准确的找到予埋件、或金属膨胀螺栓的位置。 1.4配电箱柜的安装 1.4.1安装基本要求

(1) 配电箱应安装在土建内部粉刷完成的场所,暗装配电箱或明装壁挂式配电箱以箱底为安

装标高的基准,一般为1.3~1.6m,以设计为准。在同一建筑物内,同类箱体安装高度应)1;目同,允许偏差在10mm以内。相连或邻近的配电箱标高应相等。配电柜固定牢固,垂直度误差〈1.5?,最大偏差3MM。开关柜凋试动作准确无误,自动保护及信号回路动作正常,表计指示准确。

(2) 安装配电箱所需的木砖及铁件等尽可能采用予埋方式。砼或实体砖墙 明装配电箱

采用金属膨胀螺栓固定。钢结构柱挂式配电箱采用金属抱 箍、卡件方式固定。落地配电箱一般采用槽钢支架安装固定,以保证安装便捷和防水。

3

施工准备 配电箱柜检查验收 测量定位、画线 明装配电箱安装 暗装配电箱安装 质量检查、测试 中间验收 落地配电柜安装 (3) 配电箱箱体、金属盘面、门、电器金属外壳均应有明显可先辈的接地。 接地线PE

使用黄绿双色线。PE线不得使用金属软管、箱体、接线盒串联接入被保护的对象。 (4) 箱内配线须排列整齐,并绑扎成束,在活动部位的两端要固定。箱体引入和馈出的电线

应留有适当的余量,以方便检修和更换接头。

(5) 导线削切绝缘线时,不得损伤线芯,导线接头应牢固可靠。单股芯线可 采用穿孔顶

丝压接,或弯成顺时针小圆圈螺栓加垫片压接。小截面多股芯线可采用搪锡或村接端子。16平方毫米以上的导线采用压接端子和专用接头。 (6) 配电箱的母线和电缆芯线、接地线应有国家电力标准色标。

(7) 配电箱安装端正牢固,面板和仪表、按钮、开关信号灯排列整齐、净,端子接线和电器

安装无松动,开并启闭灵活,电器动作准确。 1.4.2明装壁挂式配电箱安装

(1) 明装配电箱采用型钢固定和膨胀螺栓直接固定的两种安装方式,采用那种方法应根据配

电箱技术文件和现场具体情况确定。

(2) 型钢固定配电箱:一般使用两段型钢上下平行固定在建筑或结构上,中心距离与配电箱

安装孔匹配,型钢的水平长度应大于水平安装孔的距离,但小于配电箱的宽度。 将型钢调直——根据支架形式和尺寸断料——组对、煨弯、焊接、钻孔——除锈、油漆

——固定支架(关键工序,特别注意铁件的水平度和两安装联接面的垂直度和孔间距离,以及考虑安装后的高度)——安装配电箱(采用水泥沙浆固定支架时应在48小时固化后,方可安半夜配电箱。)

(3) 膨胀螺栓固定配电箱:特别适宜没有洁净要求的工业厂房,建筑结构为砼和实体砖墙配

电箱的安装。

根据图纸定位配电箱位置——画出四个固定孔位——按膨胀螺栓的规格使用冲击电钻打

孔(关键工序,特别注意安装孔的水平度和垂直度和孔间距离,以及考虑安装后的高度,孔的深度和直径与膨胀管匹配,孔洞街墙面)——埋入膨胀管和螺栓——可以立即安装配电箱。

1.4.3暗装配电箱安装

实体墙暗装配电箱的安装:在墙体浇注或砌筑时予留出配电箱的空洞 或凹槽——在抹灰前安装好配电箱空箱体(关键工序,要保证安装平整、端正、牢固,标市长埋入深度正确,特别要注意空箱体不得高出装饰后的墙面,可以稍低于墙面。如果箱底与外墙平齐,应在外墙固定金属网后抹灰,不得在箱体底版上抹灰。)——清理箱体内建筑垃圾——安装配电箱芯体——安装配电箱面板。

4

电气仪表安装工程施工组织设计

一、编制依据1.根据设计图及总体规划图(图暂不全)2.根据国家有关建筑电气安装施工及验收规范a.电气装置安装工程照明装置施工及验收规范GB50259-1996b.电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-1999c.电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范GB50171-1992d.电气装
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0ic768eztm6gjoh0oaao
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享