通信与广电案例选编(一)
案例1--1 背景资料:
某施工单位承担了一项通信管道工程,工程容为在城区部分路段建设塑料管道。管道基础用混凝土浇筑,管道用混凝土包封,混凝土采用搅拌机现场搅拌。工程中需要切割沥青混凝土路面;由于部分施工地段地下水位高,开挖管道沟槽和人孔坑时需降水,降水使用燃油抽水机;回填管道沟时要求夯填。为避免施工过程中管道沟槽坍塌、回填后路面下沉、管孔不通、人孔壁灰层剥落等情况发生,该施工单位进行了详细的工前策划,设置了质量控制点,制定了安全和环保措施。在进行安全及技术交底时明确了工程概况、施工方案、“三新”技术、对成品和半成品的保护措施。本工程顺利实施。 问题:
1.根据工程特点,该施工单位应对哪些工序加以重点控制? 2.本工程所进行的安全及技术交底还应包含什么容? 3.识别本工程的环境因素。
4.管道施工作业时,应注意哪些安全防护? 参考答案:
1.(本小题5分)
(1)管道基础浇筑;(2)塑料管铺设、接续;(3)回填土方、夯填;(4)人孔外壁抹灰;(5)管道试通;(6)管道沟槽的支护或放坡,(7)上覆浇筑;(8)钢筋绑扎。(答出1项1分)
2.(本小题5分)
. . . .v
.. . . ..
(1)管道安全施工操作规程,(2)安全控制措施;(3)施工中的危险因素,可能造成的伤害以及预防措施。(4)关键工序和质量控制点;(5)施工工艺;(6)管道深度及高程,质量通病预防及注意事项;(各1分)
3.(本小题5分)
本工程环境因素 (1)路面切割机工作时产生的噪声和扬尘;(2)开挖管道沟槽时的扬尘;(3)发电机、抽水机工作时的废气和噪声;(4)清洗搅拌机产生的污水、搅拌机装料时产生的扬尘;(5)打夯机产生的噪声。(各1分)
4.(本小题5分)
(1)临时用电设施安装漏电保护装置(1分);(2)施工设警示标志(2分);(3)管道沟槽壁支护牢固;(4)搭接过桥板。(2分)。 案例1--2 背景资料:
某公司承接SDH光通信终端站设备安装工程。施工过程中,因建设单位提供的DDF架宽度不符合设计要求造成停工一周,新DDF架到货后项目部很快完成了所有硬件安装。项目经理在现场巡查时,偶然发现ODF的防雷地线未接,提醒一施工人员接上。几天后,材料员清点材料时,发现用于防雷保护的l6mm2线料没有使用,核查结果是防雷地线用错线料,项目经理派人进行了更换。工程完工后,公司组织交工前的预验,检查中发现:架高2.6m的DDF架垂直偏差为3.4mm,3m长的过桥走道两端高度差为8mm,2.6m高的立柱垂直偏差为2.6mm;设备线缆布放整齐美观,但防雷地线接到了机房保护地线端子上而未接到防雷专用端子上。
项目部的竣工资料正在整理中,已准备了工程说明、建筑安装工程量总表、交工报告,网管功能检查记录。公司要求尽快完成整改以便按期交工。 问题:
. . . .v
.. . . ..
1.根据预验结果,指出铁件和机架安装需返工的容并说明原因。 2.ODF防雷地线的安装工作反映出该项目部的施工管理有何缺陷? 3.本工程竣工技术文件还应补充哪些容? 4.指出竣工测试记录中缺少的部分。 参考答案:
1.(本小题6分)
(1)DDF需要返工(1分),因偏差大于0.l%。(2分),不合格;
(2)过桥走道需要返工(1分),因水平偏差大于2mm/m(2分),不合格; 2.(本小题4分)
(1)没有向施工人员做技术交底,交底制度不完善或落实不到位(2分); (2)没有自检、互检、专检过程,制度不完善或落实不到位(2分);
3.(本小题6分)
(1)开工报告;(2)已安装设备明细表;(3)停(复)工报告;(4)交接书; (5)验收证书;(6)工程质量事故报告表。(7)工程变更表;(8)随工签证(各1分)
4.(本小题4分)
(1)本机测试记录; (2)系统测试记录(各2分)。 案例1--3
背景资料:某光缆线路工程进度计划见下表:
单位:周
敷设光缆 一 二 三 四 五 六 七 八 . . . .v
一级建造师案例选编(通信与广电)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)