垂 直 纤 维 岩 棉 板 外 墙 外 保 温

施 工 方 案

第 1 页 共 20 页

编制单位: 编 制 人: 审 核 人: 编制日期: 2016年03月25日

一、编制依据:

1.1、《岩棉板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DBJ50/T-141-2012 1.2、岩棉板薄抹灰外墙外保温系统建筑构造 DJBT-069-13J02 1.3、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2008 1.4、《外墙外保温构造图集一》10J121

1.5、《建筑节能施工质量验收规范》GB50411-2007

1.6、该工程建筑节能设计图纸、施工合同及相关法律法规、质量规范要求

二、工程设计概况 工程名称 建设单位 监理单位 施工单位 第 2 页 共 20 页

外墙保温分包 本工程为外墙外保温,采用保温材料为垂直纤维岩棉板,燃烧性能为B1级。主墙体材料为烧结页岩多孔砖砌体,厚度为200.00mm。外墙由外至内构造为:水泥砂浆(8.00mm)+垂直纤维岩棉板(30.00mm)+厚壁型烧结页岩空心砖砌体(外壁厚≥25mm,孔排数≥7排,孔洞率≥45%)(200.00mm)+水泥砂浆(20.00mm)。岩棉板玻纤网格布聚合物砂浆做法外保温系统由界面砂浆、胶粘剂、岩棉板、塑料锚栓、玻璃纤维网格布(以下简称网格布)和抹面胶浆组成。首先基层处理完成后抹1~2mm界面砂浆,第二步粘结砂浆把岩棉板粘贴并用塑料锚栓固定在基层墙体上形成保温层,第三步在岩棉板面刮抹薄层抹面胶浆,在其上铺贴网格布,在网格布上再刮抹面胶浆形成表面保护层。保护层干燥后,再按设计要求进行饰面。

三、材料要求

3.1、岩棉板薄抹灰外墙外保温系统指置于建筑物外墙外侧的保温及饰面系统,是由岩棉板、胶粘剂和必要时使用的锚栓、抹面胶浆和耐碱网格布及涂料等组成的系统产品,其性能指标应符合下表要求:

项 目 吸水量 耐候外观 — 浸水24h g/㎡ ≤1000 单位 性 能 指 标 试验方法 耐候性试验后,不得出 现饰面层起泡或剥落、保护第 3 页 共 20 页

JGJ 144

性 层空鼓或脱落等破坏,不得产生渗水裂缝 抹面层与岩棉板拉伸粘接强度 平行纤维岩棉板 垂直纤维岩棉板 应不小于其标准水平且≧7.5,破坏面在保温层内 MPa ≧100,破坏面在保温层内 抗风压值 KPa 外观 耐冻抹面层融性与岩棉能 板拉伸粘接强度 平行纤维岩棉板 垂直纤维岩棉板 — 不小于工程项目的风荷载设计值,抗风压安全系数K应不小于1.5 30次冻融循环后保护层无空鼓、脱落,无渗水 应不小于其标准水平且≧7.5,破坏面在保温层内 MPa ≧100,破坏面在保温层内 抹面层不透水性 — 2h不透水 抗风压 KPa 不小于工程项目风荷载设计值,抗风压安全系数K应不小于1.5

3.2、胶粘剂,专用于把岩棉板粘接到基层墙体上的工业产品;其性能指标应符合下表要求: 项 目 拉伸粘接强度 标准状态 单位 Mpa 性 能 指 标 试验方法 ≥0.7 JGJ 144 第 4 页 共 20 页

(与水泥砂浆) 浸水48h,干燥7d后 ≥0.5 应不小于其标准水平且≧7.5,破坏面在保温层内 拉伸粘接强度(与标准状态 浸水48h,Mpa 平行纤维岩棉板) 干燥7d后 ≧100,破坏面标准状在保温层内 浸水48h,态 ≧100,破坏面垂直纤维岩棉板) 干燥7d后 在保温层内 拉伸粘接强度(与标准状态 可操作时间

h 1.5~4.0 JG 149 3.3、岩棉板的尺寸允许偏差应符合以下表格规定

项目 厚度 平行纤维岩棉板 垂直纤维岩棉板 长度 宽度 平行纤维岩棉板 垂直纤维岩棉板 直角偏离度 平整度偏差 单位 mm mm mm mm mm mm/m mm 允许偏差 +3 +2 +10 -3 +5 -3 +3 -3 ≦5 ≦5 试验方法 GB/T 5480 3.4、抹面胶浆,由水泥基或其他无机胶凝材料、高分子聚合物和填料等材料组成,薄抹在粘贴好的岩棉板外表面,用以保证薄抹灰外保温系统的机械强度和耐久性;其性能指标应符合下表要求:

试 验 项 目 拉伸粘接强标准状态 单位 MPa 性 能 指 标 ≧0.6 试验方法 JGJ 144 第 5 页 共 20 页