应建立养护箱(室)运行记录和试件进出养护箱(室)登记记录。

6.9.3.6同条件养护试件的拆模时间可与实际构件的拆模时间相同,拆模后,同条件养护试件应置于防破损、防丢失钢筋笼内,放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并采取相同的养护方法。

6.9.3.7试件必须清晰标识代表工程名称、部位、强度等级、留置时间等信息,标识应刻在试件表面。

6.9.3.8混凝土验收批及分项工程验收中混凝土的试件检测龄期为28天,不得超过30天。

6.9.3.9同条件养护试件的等效养护龄期,按下列规定确定:等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600℃.d时所对应的龄期,0℃及以下龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,不宜大于60d。

6.9.3.10防水混凝土的抗渗性能应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定。抗渗试件养护龄期一般为28天,如有特殊要求,可在其它龄期进行。

6.9.3.11当混凝土中掺用矿物掺合料时,确定混凝土强度时的龄期,应按设计要求或现行国家标准《粉煤灰混凝土应用规范》GBJ146等规定取值。

粉煤灰混凝土设计强度等级的龄期:地上工程宜为28d,地下工程宜为60d或90d,大体积混凝土工程宜为90d或180d。在满足设计要求的条件下,以上各种工程采用的粉煤灰混凝土,其强度龄期也可采用相应的较长龄期。

6.9.3.12试件强度的评定应严格按国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的规定执行。

同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验结果乘以1.10系数。

6.9.3.13试件应真实地反映混凝土结构的施工质量。试件混凝土强度数据异常或缺少强度试验报告,必须复核。

试件强度达不到该强度评定最小值要求的,或试件缺乏代表性的,该组试件所代表的混凝土结构或构件应在该批混凝土达到等效龄期后5个工作日内由施工单位在监理(建设)单位见证下委托有资质的检测机构进行现场实体检测鉴定。

6.10质量控制 6.10.1质量标准

36

6.10.1.1砼所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合规定。

6.10.1.2砼配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理必须符合施工规范的规定。 6.10.1.3砼强度等级符合设计要求和《砼质量控制标准》(GBJ50164-92)的规定。 6.10.1.4对设计不允许有裂缝的结构,严禁出现裂缝。设计允许出现裂缝的结构,其裂缝宽度必须符合设计要求。

6.10.1.5梁、柱上任何一处缝隙夹渣层长度和深度均小于5cm以内,板上任何一处缝隙夹渣层长度不得大于20cm,深度不得大于5cm,且不得多于两处。

6.10.1.6现浇砼结构的允许偏差应符合质量评定表的规定。 6.10.2施工过程中的质量检查

6.10.2.1检查砼的组成材料的质量和用量,每一工作班至少两次。 6.10.2.2检查砼的拌制及浇筑点的坍落度,每一工作台班至少两次。 7模板工程

7.1模板采用竹胶模板。模板配制根据施工流水段和进度计划综合考虑。

7.2板底模全部采用12mm 厚竹胶板,顶板搁栅采用50mmx80mm,木方托梁采用80mm×80mm 木方,支撑采用扣件式支撑系。

7.3地下室分部模板工程

地下室分部模板按施工顺序划分为三个施工阶段:

第一阶段:外墙水平施工缝以下,主要为底板外帮支设,电梯井及集水坑模板支设等。

37

第二阶段:外墙水平施工缝以上~地下室顶板梁下10cm处的,外墙、内部剪力墙模板及柱、楼梯等模板支设。

第三阶段:地下室楼面梁、板模板支设。 7.4底板(抗水板)模板支设

对底板(抗水板)外侧模板采用先在墙体外侧的垫层上砌筑永久性保护墙(同时做为混凝土底板外模)。或者部分临时性保护墙(用石灰砂浆砌筑),然后在永久性保护墙上抹1:2的水泥砂浆找平层,在临时性保护墙上抹1:3的石灰砂浆找平层,厚度为15~20mm,平面部位的防水层铺贴在垫层上,立面部位的防水层先铺贴在永久性保护墙体上,待结构墙体浇筑后,再将上部的卷材直铺贴在结构墙体的外表面上。

7.5地下车库外墙模板支设

地下车库所有墙板均采用竹胶模板,模板外侧为40×60mm方木作竖向背楞@450,竖向背楞为外侧2Φ48钢管,横向背楞@600,外墙及水池墙模板内均加设Φ12止水对拉螺栓,纵向@600,竖向间距为@450。在墙板迎水面模板内侧边加设20×50×50木垫块,待模板拆除时一并拆除。所有内墙模板内加设Φ12直杆对拉螺栓,外套Φ30PVC套管,以便对拉螺栓可以重复使用。

模板固定不得采用铁丝对穿,以免在砼内造成引水通路,固定模板用的螺栓或对拉钢片必须有止水措施。拆模后若将螺栓拔出,预埋硬塑料套管(应有止水环)内用膨胀水泥砂浆封堵。见下图所示

5塑料垫块螺栓熔断后处理方法按右图所示1:2防水砂浆

方形止水钢环,内径16迎水面密封材料丙烯酸酯建筑密封膏穿墙螺杆的防水处理为加固墙模,在浇筑大底板时,离外墙内侧边线300mm预埋ф22的短钢筋

38

环,埋入100mm,外露120mm。

为了保证穿墙螺栓孔对齐,墙两侧模板拼装时,要从同一方向进行,且规格、

20*60*60小木块止水片3×100×100穿墙螺栓加工图Ф48钢管木龙骨限位片Ф48钢管水平围檩厚胶合板形卡止水片抛撑抛撑Ф12螺杆外墙钢板止水带施工缝面基础底板面基础底板150600600600150基础梁C15砼垫层外墙模板框板立面图Ⅰ-Ⅰ剖面说明:1.模板框及竖楞采用 50×100木方; 2.水平围楞采用2Ф48 钢管,用带止水 片Ф12螺杆拉紧。数量尽可能一致,以减少缝隙造成的失误。详见外墙模板图

7.6地下车库后浇带模板支设

后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行,不得先行拆除。后浇带下及其两侧各1m范围内的模板及支撑必须在编制施工组织设计时,经过计算独立设置,确保受力和稳定。否则,可能会造成梁板上部裂缝或后浇带部位下挠,顶板面不平下沉等质量事故。这部分支撑尽量采用上下可调支撑,待结构砼强度达到设计要求后,逐根卸荷随即再旋紧撑牢,以避免原支撑层满负荷往下传力,致使最下层无支撑结构受力和挠度过大的不合理情况。

后浇带两侧保留受荷支撑不少于两排,排距不大于1m(包括梁板支撑均应保留)。该部分模板支撑系统要相对独立,以便于其他模板及支撑的正常拆除和周转。后浇带保留的支撑,水平方向应加设拉结,以防失稳。

39

900现浇梁板板厚梁 高18mm多层板50×100木方可调\\P支撑100×100木方扣件式脚手架步 距1500600450600450600底板板厚300基础底板可调底座顶板后浇带支模图

对基础底板的后浇带模板支设及钢筋防护做法如下图所示: 7.7地下车库柱模板支设

地下车库柱模板均采用竹胶模板,配以50×80mm方木楞骨,柱模板夹具均采用Φ48钢管及扣件组合而成。夹具纵向间距,下部2.7m范围内为@450,上部为@600。当柱截面大