好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

水池闭水试验专项方案 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

水池闭水试验专项施工方案

编制:______________________ 审核:______________________ 批准:______________________

xxxxx工业建筑集团有限公司

20xx年xx月xx日编制

闭水试验施工方案

目 录

一、主要材料及要求 ........................................................................................ 2 二、闭水试验应具备条件 ............................................................................... 3 三、闭水试验程序 ............................................................................................ 4 四、闭水试验方法 ............................................................................................ 4 五、闭水试验标准 ............................................................................................ 5 六、安全 .............................................................................................................. 6 七、施工安全保证措施...................................................................................... 7

一、主要材料及要求

2

闭水试验施工方案

1、大功率潜水泵、胶管:要用于闭水试验时抽水用; 2、标尺:主要用于观察充水时水位变化情况; 3、刻度尺;

二、闭水试验应具备条件

1、水池闭水试验应在下列条件下进行: 1)池体的混凝土达到100%设计强度;

2)现浇钢筋混凝土水池的防水层、防腐层施工以及回填土以前; 2、水池闭水试验前,应做好下列准备工作:

1)将池内清理干净,修补池内外的缺陷,临时封堵预留孔洞、预埋管口及进出水口等; 2)检查充水及排水闸门,不渗漏; 3)设置水位观测标尺; 4)标定水位测针;

5)准备现场测定蒸发量的铁皮箱;

6)充水的水源采用清水并做好充水和放水系统的设施。 3、水池闭水试验前,应做好下列检查工作: 1)外观质量检查合格;

2)构筑物内清理完毕,无杂物积水现象;

3)全部预留孔洞封堵不得漏水,位于水池底板以下的管道应封堵坚固不得漏水,堵板承载力经核算并大于水压力;

4)闭水试验所需材料设备进场,人员到位; 5)试验脚手架搭设完毕,并符合安全规定。 三、闭水试验程序

施工准备---→清理检查内壁---→封堵预留洞口---→注水浸泡---→检查外壁及预留洞口渗水情况---→验收---→缓慢放水

3

闭水试验施工方案

四、闭水试验方法

根据设计要求每个构筑物都必须在其主体结构混凝土达到100%设计强度后,并在防水层及防腐层施工前进行满水试验,用以考核检验水处理构筑物的渗水量是否达到标准要求,以免水渗漏,而且也避免钢筋混凝土结构内钢筋遭受腐蚀,影响结构安全。这期间应注意闭水试验必须用清水(切忌用污水),逐池缓慢地放水试验,发现渗漏点要做好标记。试水水位应放至正常使用的最高水位,经三个昼夜的观察、记录,无渗漏再逐步放水。

1、准备工作 充水之前首先将池内清理干净,以免充水后池内浮渣漂浮水面,影响测试精度。池内外缺陷要修补平整,对于预留孔洞,预埋管口及进出口等都要加以临时封堵,同时还必须严格检查充水及排水闸口,不得有渗漏现象发生,在完成上述工作后即可设置充水水位观测标尺,用以观察充水时水位所达到的深度,水位观测标尺可以用立于水池中部的塔尺,也可在池壁内侧弹线标注标高控制线,接下来就是做好充水和放水系统的准备,搭设测试平台及出入水池的人行通道。 2、充水

1)向水池内充水宜分三次进行:第一次充水为设计水深的1/3;第二次充水为设计水深的2/3;第三次充水至设计水深。对大、中型水池,可先充水

至池壁底部的施工缝以上,检查底板的抗渗质量,当无明显渗漏时,再继续充水至第一次充水深度。

2) 充水时的水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次充水的间隔时间,不应小于24h。 3)每次充水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量,在充水过程中和充水以后,应对水池作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止充水。待作出处理后方可继续充水。 3、水位观测

1)充水时的水位可用水位标尺测定。

2)充水至设计水深进行渗水量测定时,应采用水位测针测定水位。水位测针的读数精

4

闭水试验施工方案

度应达1/10mm。

3) 充水至设计水深后至开始进行渗水量测定的间隔时间,应不少于24h。 4)测读水位的初读数与未读数之间的间隔时间,应为24h。

5)连续测定的时间可依实际情况而定,第一天测定的渗水量符合标准,应再测定一天;第一天测定的渗水量超过允许标准,而以后的渗水量逐渐减少,可继续延长观测。 4、仪器装置

1)水位测针:由针体和针头两部分构成; 2)百分表。 五、闭水试验标准

在满水试验中并应进行外观检查,不得有漏水现象。水池渗水量按池壁和池底的浸湿总面积计算,钢筋混凝土水池不得超过2L/m2· d。 试水合格后即可缓慢放水,池内至少要留0·5米深的水,以保持池体湿润状态。水池闭水试验应填写试验记录,格式应符合《给水排水构筑物施工及验收规范》(GBJ 141—2008)附录D中附表中的有关规定。构筑物不得有漏水现象,渗水量不得超过2L/㎡·d;满水试验合格后,应及时进行池壁外的各项工序及回填土。 六、安全

1、做好安全技术交底,严格执行安全技术操作规程,严禁违章指挥违章操作; 2、施工范围内的过路口,以及沟、槽等危险部位,必须设置护栏,加盖等防护措施,并设置警示标志,夜晚要挂红灯;

3、各机电设备应由专人看管,电气必须一机一闸,严格接地、接零和安漏电保护器,水泵和部件检修时必须切断电源,严禁带电作业; 4、上下水池要用梯子,梯子要坚固放稳;

5、在对水池内水位进行检测时,上下水池应注意安全。 九、施工注意事项