好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2017年一级消防工程师技术实务真题和答案解析

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2016一级消防工程考试消防安全技术实务真题解析

1.对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生( )。 A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 【答案】D

【解析】熏烟燃烧(阴燃):可燃固体在空气不流通、加热温度较低,分解出的可燃会发分较少或逸散较快、含水分较多等条件下,往往发生只冒烟而无火焰的燃烧现象。液体燃烧不会出现这种现象。参见教材P5。

2.汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会() A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸

C.泄露产生过流淌火 D.沸溢和喷溅 【答案】D

【解析】在含有水分、黏度较大的重质油产品,如原油、重油、沥青油等燃烧时,沸腾的水蒸气带着燃烧的油向空中飞溅,这种现象称为扬沸(沸溢或喷溅)。汽油属于轻质油。参见教材P4。 3.根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示()等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 【答案】A

【解析】GB8624B1(B-S1,d0,t1),表示属于难燃B1级建筑材料及制品,燃烧性能细化分级为B级,谗言特性等级为s1,燃烧滴落物/为例等级为d0级,烟气毒性等级t1级。参见教材P56。

4.下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是()A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的隔热性不符合要求C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 【答案】C

【解析】火极限是指建筑构件按时间-温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性或失去隔火作用时止的这段时间,用小时(h)表示。其中,支持能力是指在标准耐火试验条件下,承重或非承重建筑构件在一定时间内抵抗垮塌的能力;耐火完整性是指在标准耐火试验条件下,建筑分隔构件当某一面受火时,能在一定时间内防止火焰和热气穿透或在背火面出现火焰的能力;耐火隔热性是指在标准耐火试验条件下,建筑分隔构件当某一面受

火时,能在一定时间内其背火面温度不超过规定值的能力。参见P57。5.某独立建造且建筑面积为260m2的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用()A.一级B.二级C.三级D.四级 【答案】C

【解析】

7.某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为( ) A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 【答案】A

【解析】《建筑设计防火规范》GB50016-2014条文: 附录B防火间距的计算方法

B.0.1建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,应从其凸出部分外缘算起。

建筑物与储罐、堆场的防火间距,应为建筑外墙至储罐外壁或堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离。

8.对于石油化工企业,下列可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口链接方式中,不符合规范要求的是()。

A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统

B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施

D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放系统 【答案】A

【解析】《石油化工企业设计防火规范》GB 50160-2008,5.5.4条文:

选项A,泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统,应经分液罐后接至火炬系统。所以A的内容错误。

9.某存储汽油、轻石脑油的储藏区,采用内浮顶罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min·m2),连续供给时间不应小()。 A.25 B.30 C.40 D.45 【答案】B

【解析】《泡沫灭火系统设计规范》GB50151-2010,4.4.2条文:

10.下列关于建筑防爆的基本措施中,不属于减轻性技术措施的是()。 A.设置防爆墙 B.设置泄压面积 C.采用不发火花的地面 D.采用合理的平面布置 【答案】C

【解析】采用不发火花的地面措施属于预防性技术措施。

《技术实务》教材: (二)减轻性技术措施 1.采取泄压措施

在建筑围护构件设计中设置一些薄弱构件,即泄压构件(面积),当爆炸发生时,这些泄压构件首先破坏,使高温高压气体得以泄放,从而降低爆炸压力,使主体结构不发生破坏。 2.采用抗爆性能良好的建筑结构体系

强化建筑结构主体的强度和刚度,使其在爆炸中足以抵抗爆炸压力而不倒塌 3.采取合理的建筑布置

在建筑设计时,根据建筑生产、储存的爆炸危险性,在总平面布局和平面布置上合理设计,尽量减小爆炸的影响范围,减少爆炸产生的危害。

11.下列关于汽车加油加气站的消防设施设置和灭火器材配置的说法中()。 A.加气机应配置手提式干粉灭火器

B.合建站中地上LPG设施应设置消防给水系统 C.二级加油站应配置灭火毯3块、沙子2m3

D.合建站中地上LPG储罐总容积不大于60m3可不设置消防给水系统 【答案】C

【解析】《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156-2012(2014年局部修订),10.1.1条文:

12.某二级耐火等级且设置自动喷水灭火系统的旅馆,建筑高,度23.2m。“一”字形疏散内走道的东、西两端外墙上均设置采光、通风窗,在走道的两端各设置了一座疏散楼梯间,其中一座紧靠东侧外墙,另一座与西侧外墙有一定距离。建筑在该周到西侧尽端的房间门与最近一座疏散楼梯间入口门的允许最大直线距离为()。 A.15 B.20 C.22 D.27.5 【答案】D

【解析】《建筑设计防火规范》GB50016-2014,5.5.17条文: 22x1.25=27.5m

23.某四星级酒店,建筑高度54m,设置了室内消火栓、自动喷*****疏散设置符合规范的是()。 A.位于袋形走道两侧的客房,其疏散门到最近安全出口距离18m B.两个安全出口的最近边缘间距4m

C.疏散楼梯间采用封闭楼梯间

D.该酒店疏散走道顶棚装修材料应选用不燃或难燃材料 【答案】A

【解析】某四星级酒店,建筑高度54m,属于一类高层建筑。

高层宾馆,位于袋形走道两侧的客房,其疏散门到最近安全出口距离最大15m,设自喷,15×1.25=18.75m,选项A符合规范要求。

选项B,两个安全出口的最近边缘间距4m。不应小于5m,错误。 选项C,建筑属于一类高层,疏散楼梯间应采用防烟楼梯间,错误。

选项D,该酒店疏散走道顶棚装修材料应选用不燃或难燃材料,错误,不完全符合《建

筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 ,(2001年版)2.0.4条文。 《建筑设计防火规范》GB50016-2014,5.5.17条文:

24.根据《地铁设计规范》GB50157—2013,下列关于地铁车站排烟风机耐高温性能的说法中,错误的是()。

A.地上设备与管理用房,排烟风机应保证在280°C时能连续有效工作0.5h B.地上车站公共区,排烟风机应保证在250°C时能连续有效工作1h C.区间隧道,排烟风机应保证在250°C时能连续有效工作1h D.高架车站公共区,排烟风机应保证在280°C时能连续有效工作1h 【答案】D

【解析】《地铁设计规范》GB 50157-2013,条文:

选项B不符合规范,地上车站公共区,排烟风机应保证在280°C时能连续有效工作0.5h,或地下车站公共区,排烟风机应保证在250°C时能连续有效工作1h;

选项D,高架车站公共区,排烟风机应保证在280°C时能连续有效工作0.5h,不符合规范。 25.下列关于水喷雾灭火系统水雾喷头选型和设置要求的说法中,错误的是()。 A.排救电气火灾应选用离心雾化性水雾喷头 B.室内散发粉尘的场所设置的水雾喷头应带防尘罩

C.保护可燃气体储罐时,水雾喷头距离保护储罐外壁不应大于0.7m

D.保护油浸式变压器时,水雾喷头之间的水平距离与垂直距离不应大于1.2m 【答案】D

【解析】离心雾化型喷头形式的水雾同事具有良好的电绝缘性,适合扑救电气火灾,选项A正确;当包括对象为可燃气体和甲、乙、丙类液体储罐时,水雾喷头与保护储罐外壁支架的距离不应大于0.7m,选项C正确;保护对象为油浸式变压器时,水雾喷头之间的水平距离与垂直距离应满足水雾锥相交的要求,选项D错误。参见教材P210-212。

26.消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、电气火灾监控器、消防联动控制器和()应采用专用线路连接。 A.区域显示器

B.消防应急广播扬声器 C.可燃气体报警控制器 D.火灾警报器

【答案】C

【解析】消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、消防联动控制器、电气火灾监控器、可燃气体报警控制器等消防设备之间,应采用专用线路连接。参见教材P292。

27.某建筑面积为2000m2的展厅,层高为7m,设置了格栅吊顶,吊顶距离楼地面6m,镂空面积与吊顶的总面积之比为10%。该展厅内感烟火灾探测器应设置的位置是()。 A.吊顶上方 B.吊顶上方和下方 C.吊顶下方

D.根据实际试验结果确定 【答案】C

【解析】镂空面积与总面积的比例不大于15%时,探测器应设置在吊顶下方。参见教材

P290。

28. 某建筑高度为128m的民用建筑内设置的火灾自动报警系统,需要配备总数为1600点的联动控制模块,故应至少选择( )台消防联动控制器或联动火灾报警控制器。 A.1 B.3 C.2 D.4 【答案】C

【解析】任意一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点,每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点,且应留有不少于额定容量10%的余量。参见教材P286。

29.某总建筑面积为5200m2的百货商场,其营业厅的室内净高为5.8m,所设置的自动喷水灭火系统的设计参数应按火灾危险等级不低于()。 A.中危险II级 B.严重危险II级 C.严重危险I级 D.中危险I级 【答案】A

【解析】总建筑面积大于等于5000m2的百货商场,属于中危险II级。《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084—2001(2005年版),附录A设置场所火灾危险等级举例 表A设置场所火灾危险等级举例 火灾危险等级 设置场所举例 轻危险级

建筑高度为24m及以下的旅馆、办公楼;仅在走道设置闭式系统的建筑等。 中危 险级 Ⅰ 级

1)高层民用建筑:旅馆、办公楼、综合楼、邮政楼、金融电信楼、指挥调度楼、广播电视楼(塔)

2017年一级消防工程师技术实务真题和答案解析

2016一级消防工程考试消防安全技术实务真题解析1.对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生()。A.闪燃B.热波C.蒸发燃烧D.阴燃【答案】D【解析】熏烟燃烧(阴燃):可燃固体在空气不流通、加热温度较低,分解出
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0i59b54iwv7s7tu43p391qw0b8cvba00t23
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享