好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电工常用知识 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

器不能得电动作的作用叫联锁(或互锁)。实现联锁作用的常闭触头称为联锁触头(或互锁触头)。

4、三相异步电动机的Y—Δ起动控制 (1)Y—Δ起动自动控制

图3-5 三相异步电动机Y—Δ降压启动控制线路图

三相异步电动机的Y—Δ起动自动控制如图3-5所示。 主要元器件介绍:

a.起动按钮(SB2)。手动按钮开关,可控制电动机的起动运行。 b.停止按钮(SB1)。手动按钮开关,可控制电动机的停止运行。

c.主交流接触器(KM1)。电动机主运行回路用接触器,起动时通过电动机起动电流,运行时通过正常运行的线电流。

d.Y形连接的交流接触器(KM3)。用于电动机起动时作Y形连接的交流接触器,起动时通过Y形连接降压起动的线电流,起动结束后停止工作。

e.Δ形连接的交流接触器(KM2)。用于电动机起动结束后恢复Δ形连接作正常运行的接触器,通过绕组正常运行的相电流。

f.时间继电器(KT)。控制Y—Δ变换起动的起动过程时间(电机起动时间),即电动机从起动开始到额定转速及运行正常后所需的时间。

g.热继电器(或电机保护器FR)。热继电器主要设置有三相电动机的过负荷保护;电机保护器主要设置有三相电动机的过负荷保护、断相保护、短路保护和平横保护等。

控制原理:三相异步电动机Y—Δ转换启动的控制原理大致如下:

a.按下启动按钮SB2后,电源通过热继电器FR的动断接点、停止按钮SB1的动断接点、Δ形连接交流接触器KM2常闭辅助触头,接通时间继电器KT的线圈使其动作并延时开始。

- 16 -

此时时间继电器KT虽已动作,接点应断开,但其延时接点是瞬间闭合延时断开的(延时结束后断开),同时通过此KT延时接点去接通Y形连接的交流接触器KM3的线圈回路,则交流接触器KM3带电动作,其主触头去接通三相绕组,使电动机处于Y形连接的运行状态;KM3辅助常开触头闭合去接通主交流接触器KM1的线圈。

b.主交流接触器KM1带电启动后,其辅助触头进行自保持功能(自锁功能);而KM1的主触头闭合去接通三相交流电源,此时电动机启动过程开始。c.当时间继电器KT延时断开接点(动断接点)KT的时间达到(或延时到)电动机启动过程结束时间后,时间继电器KT接点随即断开。

d.时间继电器KT接点断开后,则交流接触器KM3失电。KM3主触头切断电动机绕组的Y形连接回路;同时接触器KM3的常闭辅助触头闭合,去接通Δ形连接交流接触器KM2的线圈电源。

e.当交流接触器KM2动作后,其主触头闭合,使电动机正常运行于Δ形连接状态;而KM2的常闭辅助触头断开使时间继电器KT线圈失电,并对交流接触器KM3联锁。电动机处于正常运行状态。f.启动过程结束后,电动机按Δ形连接正常运行。 (2)Y—Δ起动手动控制

图3-6 三相异步电动机Y—Δ降压启动接线图

Y—Δ起动手动控制接线如图3-6所示。图中手动控制开关SA有两个位置,分别是电动机定子绕组星形和三角形连接。线路动作原理为:起动时,将开关SA置于“起动”位置,电动机定子绕组被接成星形降压起动,当电动机转速上升到一定值后,再将开关SA置于“运行”位置,使电动机定子绕组接成三角形,电动机全压运行。 5. 三相异步电动机的自偶降压起动

(1)电动机自耦降压启动(自动控制接线图)

- 17 -

图3-7 电动机自耦降压起动接线图

图3-7 是交流电动机自耦降压启动自动切换控制接线图,自动切换靠时间继电器完成,用时间继电器切换能可靠地完成由启动到运行的转换过程,不会造成启动时间的长短不一的情况,也不会因启动时间长造成烧毁自耦变压器事故 控制过程如下:

a、合上空气开关QF接通三相电源。

b、按启动按钮SB2交流接触器KM1线圈通电吸合并自锁,其主触头闭合,将自耦变压器线圈接成星形,与此同时由于KM1辅助常开触点闭合,使得接触器KM2线圈通电吸合,KM2的主触头闭合由自耦变压器的低压低压抽头(例如65%)将三相电压的65%接入电动。 c、KM1辅助常开触点闭合,使时间继电器KT线圈通电,并按已整定好的时间开始计时,当时间到达后,KT的延时常开触点闭合,使中间继电器KA线圈通电吸合并自锁。 d、由于KA线圈通电,其常闭触点断开使KM1线圈断电,KM1常开触点全部释放,主触头断开,使自耦变压器线圈封星端打开;同时 KM2线圈断电,其主触头断开,切断自耦变压器电源。KA的常闭触点闭合,通过KM1已经复位的常闭触点,使KM3线圈得电吸合,KM3主触头接通电动机在全压下运行。

e、KM1的常开触点断开也使时间继电器KT线圈断电,其延时闭合触点释放,也保证了在电动机启动任务完成后,使时间继电器KT可处于断电状态。

f、欲停车时,可按SB1则控制回路全部断电,电动机切除电源而停转。

g、电动机的过载保护由热继电器FR完成。

(2)电动机自耦降压启动(手动控制接线)

- 18 -

图3-8 电动机自耦降压起动接线图

自耦变压器降压起动手动控制接线如图3—8所示,图中操作手柄有三个位置:“停止”、“起动”和“运行”。操作机构中设有机械连锁机构,它使得操作手柄未经“起动”位置就不可能扳到“运行”位置,保证了电动机必须先经过起动阶段以后才能投入运行。

动作原理为:当操作手柄置于“停止”位置时,所有的动、静触点都断开,电动机定子绕组断电,停止转动。当操作手柄向上推至“起动”位置时,起动触点和中性触点同时闭合,电流经起动触点流入自耦变压器,再由自耦变压器的65%(或85%)抽头处输出到电动机的定子绕组,使定子绕组降压起动。随着起动的进行,当转子转速升高到接近额定转速附近时,可将操作手柄扳到“运行”位置,此时起动工作结束,电动机定子绕组得到电网额定电压,电动机全压运行。

停止时须按下SB按钮,使失压脱扣器的线圈断电而造成衔铁释放,通过机械脱扣装置将运行触点断开,切断电源。同时也使手柄自动跳回到“停止”位置,为下一次起动作准备。

自耦变压器备有65%和85%两挡电压抽头,出厂时接在65%抽头上,可根据电动机的负载情况选择不同的起动电压。自耦变压器只在起动过程中短时工作,在起动完毕后应从电源中切除。

6. 三相绕线式异步电动机转子串电阻起动

三相绕线式电动机转子串电阻启动接线如图3—9所示。

- 19 -

3—9 三相绕线式电动机转子串电阻启动接线图 主要元器件介绍

一次部分从上到下依次 a、L1.L2.L3,电源;

b、Q,隔离开关,一般按电机额定电流的1.5—2倍选择; c、FU1,主保险,般按电机额定电流的1.5倍选择,(当Q采用空气开关等有过载、短路保护的开关时,不用);

d、KM1,主接触器,一般按电机额定电流的2倍选择; e、热继电器,(当Q采用空气开关等有过载、短路保护的开关时,不用);

f、M、电动机,一般是大容量的电动机才采用转子串电阻启动7、R1.R2.R3等,启动电阻,组成限流电阻箱;

g、KM2、KM3、KM4等,启动接触器常开触点. 二次部分:从上到下依次 a、FU2,二次保险(5—10A); b、SB1,停止按钮; c、SB3,启动按扭;

d、KM1.KM2.KM3.KM4等,接触器线圈、常开或常闭触点; e、KT1.KT2.KT3等,时间继电器的线圈、触点。 f、接线端子排。

7、三相异步电动机的软启动器

- 20 -

电工常用知识 

器不能得电动作的作用叫联锁(或互锁)。实现联锁作用的常闭触头称为联锁触头(或互锁触头)。4、三相异步电动机的Y—Δ起动控制(1)Y—Δ起动自动控制图3-5三相异步电动机Y—Δ降压启动控制线路图三相异步电动机的Y—Δ起动自动控制如图3-5所示。主要元器件介绍:a.起动按钮(SB2)。手动按钮开
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0i3sx2k47f83hrt8bf1m52amw9lhy70085y
领取福利