好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

小区驻地网工程施工及验收规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

3、术语和符号 英文缩写 CATV DBA DSL DSLAM EPON 源光网络

FTTB FTTH IAD IP

IPTV LAN OAM

ODF ODN OLT ONU PBX 机

PON POTS PRI PSTN QoS SNMP 协议

英文名称

中文名称 Cable Tele Vision

有线电视 Dynamic Bandwidth Allocation 动态宽带分配 Digital Subscriber Line

数字用户线

DSL Access Multiplexer

数字用户线接入复用器

Ethernet Passive Optical Network 基于以太网方式无

Fiber to the Building 光纤到大楼 Fiber to the Home

光纤到户 Integrated Access Device

综合接入设备 Internet Protocol

互联网协议 Internet Protocol Tele Vision 网络电视

Local Area Network

局域网

Operation,Administration & Maintenance 操作、管理和维

Optical Fiber Distribution Frame 光配线架 Optical Distribution Network 光分配网络 Optical Line Terminal 光线路终端

Optical Network Unit

光网络单元

private branch (telephone) exchange (电话)专用交换

Passive Optical Network 无源光网络 Plain Old Telephone Service 传统电话业务 Primary Rate Interface 基群速率接口 Public Switched Telephone Network 公共交换电话网

Quality of Service

服务质量

Simple Network Management Protocol 简单网络管理

SNI TE

TO UPT

Service Node Interface Terminal Equipment

业务节点接口 终端设备 信息点 非屏蔽对绞线 用户网络接口 虚拟局域网 Telecommunications Outlet Unshielded Twisted Pair Network Interface

UNI User VLAN Virtual Local Area Network

VOIP

工作区:需要设置终端设备独立区域。电信间:放置楼层配线设施区域。设备间:放置电信设备、电缆和光缆终端配线设备并进行缆线交接专用空间。

Voice Over Internet Protocol

IP 语音

4、机房环境、安全检查 4.1 机房环境检查

在设备安装工程开始前,应根据设计对机房和楼宇设备间环境条件进行全面检查。

机房环境检查,具体要求如下:

机房应远离易燃、易爆、强电磁干扰(大型雷达站、发射电台、变电站)等场所;机房不应与水泵房及水池相毗邻,机房正上方不应有卫生间、厨房等易积水建筑。

机房土建工程已全部竣工,机房净高、承重、门窗、墙面、地面、顶棚面、照明、电源插座设置等应符合工艺设计要求,门锁和钥匙配套齐全。

房屋预埋线槽、暗管、孔洞和竖井位置、数量、尺寸均应符合设计要求。

机房和设备间环境温度和相对湿度应符合设计要求。 新建机房不得安装吊顶和活动地板。

机房应提供可靠接地装置,接地电阻值应符合设计要求。

机房应提供符合设备工作所需要直流电源或交流电源;其直流电源电压、波动范围及交流电源电压、频率、波形畸变率均应符合设计要求。

有可靠安防措施,具备门禁告警等系统。

机房内不得有水管、煤气管、暖气设备、消防喷淋设施等。确有其设施且无法避免,必须做隔离和防渗处理。

机房室内布放设备用线缆原则上应采用上走线方式。

进入机房管孔应有一定坡度(坡度>2.5‰),即机房内管孔应比室外高。 机房楼板预留孔洞应配置阻燃材料安全盖板并确保能密封隔离,如穿放有线缆应用防火泥封堵。

楼宇设备间检查包括下列内容: 设备间土建工程已全部竣工。

房屋预埋线槽、暗管、孔洞和竖井位置、数量、尺寸均应符合设计要求。

设备间应提供220V带保护接地单相电源插座。

设备间应提供可靠接地装置,接地电阻值及接地装置设置应符合设计要求。

设备间位置、面积、高度、通风、防火及环境温湿度等应符合设计要求。

4.2 机房安全检测

机房内必须配备有效灭火消防器材。凡要求设置火灾自动报警系统和固定式气体灭火系统,必须保持性能良好。

机房室内新装修材料应采用非燃烧材料。不得使用木地板、木护墙及可燃窗帘等易燃物品。

机房楼板预留孔洞应配置非燃烧材料安全盖板,已用光缆走线孔洞应用阻燃材料封堵。

机房内严禁存放易燃、易爆等危险物品。

管线入口部位处理应符合设计要求,并应检查采取排水及防止气、水、虫等进入措施。

注:针对部分靠近驻地网设备间因客观条件受限无法满足以上要求,可在保证设备及人员安全情况下适度放宽限制。强制条文部分无法满足时,应充分阐述理由,提出解决方案,并呈报建设管理部门审批。

5、设备、器材检验

进行器材检验时,现场必须有建设方代表(或监理)、工程施工代表同时在场。

设备、器材检验应符合下列要求:

主要设备规格型号符合工程设计要求,其数量及到货时间应符合订货合同要求。

设备外包装应完整,无破损,无受潮、火烤等迹象;无明显凹陷。当发现有受潮、破损或变形设备和器材时,应由建设方代表(或监理)和工程施工代表共同进行鉴定,并做好记录。

工程建设中不得使用检验不合格设备器材。

当设备器材型号不符合原工程设计要求而需作较大改变时,必须征得设计、监理和建设单位同意并办理设计变更手续。

建设单位、监理单位、施工单位代表应按照装箱单与设备实物进行核对检查,并做好记录。

验货清点时,设备需轻拿轻放。检验完毕,设备应分类存放,并做好标识,注明设备类别、数量;特别应注意细小零件存放,防止丢失。

开箱验货完毕,应做好现场清理工作,并经建设方或监理确认。 器材外观检查应符合下列要求: 规格、程式应符合设计要求。

器材外观应完整无损、光洁、无毛刺、无气泡、无锈蚀、无裂纹、零配件齐全。

缆线检验应符合下列要求:

工程所用光缆和电缆规格、程式、型号及缆线防火等级等相关指标应符合设计规定。

成盘光缆盘号、型号及长度应与出厂产品质量合格证一致。

光缆、电缆外包装和外护套应完整无损、光缆纤芯应无断纤等现象。 成盘光缆需进行盘测,指标应符合设计文件和产品出厂要求。 电缆应附有本批量电气性能检验报告,施工前应进行链路或信道电气性能及缆线长度抽验,并作测试记录。