计算机综合自动化系统技术规范书
(3)供货清单
序号 名 称 一 微机监控系统 1 主控层 型号及规格 CPU:Pentium4 主频:3.0G 内存:2.0G 硬盘:320G 软驱:1.44MB 光驱:52X 键盘:标准键盘 鼠标:光电式 1串口1并口 声卡 音箱:1对 21” 液晶彩色显示器 CPU:Pentium4 主频:3.0G 内存:2.0G 硬盘:320G 软驱:1.44MB 光驱:52X 键盘:标准键盘 鼠标:光电式 1串口1并口 声卡 音箱:1对 21” 液晶彩色显示器 8串口通信卡 A3 HP5200 1000VA 16口以太网交换机 光纤收发器 光纤300米 双绞线500米及附件 11
单位 数量 备注 操作员工作站 台 1 美国DELL 台 1 美国DELL 台 1 通信工作站 美国DELL 激光打印机 GPS卫星时钟 微机工作台 逆变电源 防雷装置 语音报警 网络设备 台 块 台 台 张 台 套 套 台 对 套 套 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 美国DELL MOXA 美国HP 合肥阳光 德国OBO 3COM 软件
计算机综合自动化系统技术规范书
2 机组LCU 可编程控制器PLC 彩色液晶触摸屏 通信管理机 微机自动准同期装置 交流电量采集装置 交直流电源装置 就地操作指示设备 出口继电器 屏体及辅件 公用LCU 3 可编程控制器 二 1
彩色液晶触摸屏 通信管理机 微机自动准同期装置 手动准同期装置 交流电量采集装置 交直流电源装置 就地操作指示设备 出口继电器 屏体及辅件 微机保护及计量 发电机保护屏 发电机主保护单元 每套含: DI:160,SOE:32, DO: 96,AI:48 ,RTD:16 电源模块 IC693PWR331 CPU模块 IC693CPU374 DI模块 IC693MDL650 DO模块 IC693MDL755 AI模块 IC693ALG223 RTD模块 HE693RTD660 机架 IC693CHS391 其它辅件 10.4″ 单点 1KVA MK3P-I 2260×800×600mm 每套含: DI:160,SOE:32, DO: 96,AI:48 ,RTD:16 电源模块 IC693PWR331 CPU模块 IC693CPU374 DI模块 IC693MDL650 DO模块 IC693MDL755 AI模块 IC693ALG223 RTD模块 HE693RTD660 机架 IC693CHS391 其它辅件 10.4″ 多点 MK3P-I 2260×800×600mm 12
套 3 美国GE90-30 套 套 套 套 套 套 套 屏 3 3 3 3 3 3 3 3 美国GE 深圳智能 套 1 美国GE90-30 套 套 套 套 套 套 套 套 屏 套 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 美国GE 深圳智能 计算机综合自动化系统技术规范书
2 2 三 1 2 发电机后备保护单元 发电机失磁接地保护单元 电子式电度表 屏体及辅件 发变组保护屏 发变组主保护单元 发变组后备保护单元 发变组失磁接地保护单元 电子式电度表 屏体及辅件 主变线路保护屏 主变差动保护单元 主变高压侧后备保护单元 主变低压侧后备保护单元 母线测量单元 35KV线路保护测控单元 厂用电备自投单元 电子式电度表 屏体及辅件 直流系统 充馈电屏 电池屏 0.5级 2260×800×600mm 0.5级 2260×800×600mm 0.5级 2260×800×600mm 高频开关充电模块3个10A,1个监控 100Ah/220V,12V/节 套 套 块 屏 套 套 套 块 屏 套 套 套 套 套 套 块 屏 屏 套 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 长沙威胜 长沙威胜 长沙威胜 美国 爱默生 日本汤浅 2.4 材料
设备制造选用的材料应是新的、适用的优质产品,并且无缺陷。材料的规格、包括等级应符合相应的标准,并表示在适当的详图上。继电器优先选用OMRON。
2.5 工艺
2.5.1 合同设备应在良好的工艺条件下进行制造,制造工艺应是经实践
13
计算机综合自动化系统技术规范书
证实是最先进的。全部设计和制造工作应由专业技术人员和经训练的熟练技工担任。所有零部件应严格按规定的标准加工,零件可互换,便于修理。设备的生产过程应进行严格质量控制,确保提供设备的质量。
2.5.2 所有的配合件,应按其用途选择合适的机械制造公差,公差应符合国际标准协会(ISO)标准。
2.6 电气特性
2.6.1 概述
(1)除另有规定,设备的电气特性应符合2.2条中所列的标准要求。 (2)导线的安装应符合ANSI 标准有关条款的要求。 2.6.2 电气接点规格
(1)接点应适应于控制电路里使用,并不超过其额定电流和电压值。 (2)为业主使用所提供的接点,在电气上应为独立的,不接地的干式接点,并有以下规格:
1)最大设计电压:交流220/380V、或直流220V; 2)持续工作电流:交流或直流10A;
3)最大开断容量:交流250V,10A;直流感性负载250V,2A。 2.6.3 按钮应符合NEMA标准有关条款的要求。 2.6.4 电气屏柜 (1)概述
应提供外表美观、经批准的全封闭的钢壳体来安装电气设备。壳体应由坚固的自支持的钢板构成,并装有带密封件和铰链、长度为柜全长的门。门的位置应方便接近设备。每个盘柜的正面和背面均应开有门。壳体的每扇门应装有带钥匙的安全锁,只有在门锁好时,钥匙才能拔出。
电气盘面板由薄钢板制成,颜色为由厂家提供色板由业主选定。盘高为
14
计算机综合自动化系统技术规范书
2200+60mm,其中60mm为盘顶档板的高度,标准盘柜(800mm×600mm)。盘面应平整。应至少涂两层底漆,面漆用半光泽漆。壳体内应有内安装板以便安装电气设备。电气盘屏顶前后应装设功能眉头。
电气盘防护等级应不低于IP50。 (2)组件布置
盘面组件的布置应均匀、整齐、尽可能对称,便于检修、操作和监视。不同电压等级的交流回路、直流回路应隔开。
(3)盘内接线
盘内组件应用绝缘铜导线直接连接,不允许在中间搭接或“T”接。盘内导线应整齐排列并适当固定。
强电和弱电布线应分开,以免互相干扰,活动门上器具的连线应是耐伸曲的软线。
组件和电缆应有防电磁干扰和隔热的措施。所有其它组件与电子元件连接时,若组件的工作电压大于电子元件的开路电压时,应有相应的隔离措施。
盘内连接交流回路火线和零线,直流回路正极和负极所用的电缆应采用不同的颜色。
2.6.5 噪声限制
(1)本系统设备的噪声应控制在不造成人员伤害,疲劳或干扰通话的程度内。
(2)本系统设备的噪声在中控室处测量应小于60dB。
(3)设备在正常工作时,距离设备1m处所产生的噪声应小于70dB。 2.6.6 绝缘电阻和介电强度 (1)绝缘电阻
交流回路外部端子对地的绝缘电阻应不小于10M?。 不接地直流回路对地的绝缘电阻应不小于1M?。
15