一、 课程设计名称

梯形钢屋架设计

二、 课程设计资料

北京地区某金工车间,采用无檩屋盖体系,梯形钢屋架。跨度为27m,柱距6m,厂房高度为15.7m,长度为156m。车间内设有两台200/50kN中级工作制吊车,计算温度高于-20℃。采用三毡四油,上铺小石子防水屋面,水泥砂浆找平层,厚泡沫混凝土保温层,1.5m×6m预应力混凝土大型屋面板。屋面积灰荷载为0.4kN/㎡,屋面活荷载为0.4kN/㎡,雪荷载为0.4kN/㎡,风荷载为0.45 kN/㎡。屋架铰支在钢筋混凝土柱上,柱截面为400mm×400mm,混凝土标号为C20。

设计荷载标准值见表1(单位:kN/㎡)。

表1 防水层 0.4 找平层 0.4 保温层 0.1 找平层 0.5 混凝土屋面板 1.4 三、 钢材和焊条的选用

根据北京地区的计算温度、荷载性质和连接方法,屋架刚材采用 Q235沸腾钢,要求保证屈服强度 fy、抗拉强度 fu、伸长率δ和冷弯实验四项机械性能及硫(S)、磷(P)、碳(C)三项化学成分的合格含量。焊条采用 E43型,手工焊。

四、 屋架形式和几何尺寸

屋面材料为预应力混凝土大型屋面板,采用无檩屋盖体系,平坡梯形钢屋架。屋面坡度i?1/10。

屋架计算跨度l0?l?2?150?27000?2?150?26700mm。 屋架端部高度取:H0?2000mm。 跨中高度:H?H0?屋架高跨比:

l0?i?2000?26700/2?0.1?3335?3350mm。 2H33501??。 l0267008.0屋架跨中起拱f?l/500?54mm,取50 mm。

为了使屋架节点受荷,配合屋面板1.5m宽,腹杆体系大部分采用下弦节间水平尺寸为3.0m的人字形式,上弦节间水平尺寸为 1.5m,屋架几何尺寸如图 1 所示。

图1:27米跨屋架几何尺寸

五、 屋盖支撑布置

根据车间长度、跨度及荷载情况,在车间两端 5.5m 开间内布置上下弦横

向水平支撑,在设置横向水平支撑的同一开间的屋架两端及跨中布置三道竖向支撑,中间各个屋架用系杆联系,在屋架两端和中央的上、下弦设三道通长系杆,其中:上弦屋脊节点处及屋架支座出的系杆为刚性系杆(图2),安装螺栓采用 C 级,螺杆直径:d=20mm,螺孔直径:d0=21.5mm。

符号说明:GWJ-(钢屋架);SC-(上弦支撑):XC-(下弦支撑); CC-(垂直支撑);

GG-(刚性系杆);LG-(柔性系杆)

六、 荷载计算

屋面活荷载与雪荷载不会同时出现,计算时,取较大的荷载标准值进行计算。故取屋面活荷载0.4kN/m2进行计算。屋架沿水平投影面积分布的自重(包括支撑)按经验公式g?(0.12?0.011 ?L)kN/m2计算,跨度L单位为m,荷载计算结果见表1。

表 1 荷 载 计 算 表

荷载名称 预应力混凝土大型屋面板 三毡四油上铺小石子防水层 水泥砂浆找平层 厚泡沫混凝土保温层 找平层 屋架和支撑自重 永久荷载总和 屋面活荷载 积灰荷载 可变荷载总和 标准值(kN/m) 1.4 0.4 0.4 0.1 0.5 0.12+0.011×27=0.417 3.217 0.4 0.4 0.8 2设计值(kN/m) 1.4×1.2=1.68 0.4×1.2=0.48 0.4×1.2=0.48 0.1×1.2=0.12 0.5×1.2=0.6 0.417×1.2=0.50 3.86 0.4×1.4=0.56 0.4×1.4=0.56 1.12 2设计屋架时应考虑以下三种荷载组合情况: 6.1.全跨永久荷载 + 全跨可变荷载 全跨节点永久荷载及可变荷载:

F?(3.86?1.12)?1.5?6?44.82kN

6.2.全跨永久荷载 + 半跨可变荷载 全跨节点永久荷载:

F1?3.86?2.5?6?34.74kN

半跨节点可变荷载:

F2?1.12?1.5?6?10.08kN

6.3.全跨屋架(包括支撑)自重+半跨屋面板自重+半跨屋面活荷载: 全跨节点屋架自重:

F3?0.50?1.5?6?4.5kN

半跨节点屋面板自重及活荷载:

F4?1.68?0.56?1.5?6?10.5kN

6.1、6.2为使用节点荷载情况,6.3为施工阶段荷载情况。

七、 内力计算

由图解法或数解法解得F=1的屋架各杆件的内力系数(F=1作用于全跨、左半跨和右半跨)。然后求出各种荷载情况下的内力进行组合,计算结果见表2。

表2 屋架杆件内力组合表

内力系数(F=1) 杆件名称 左半跨② 0 -7.19 -7.19 -10.75 右半跨③ 0 -2.79 -2.79 -5.06 -5.06 -5.06 第一种组合F×① 0 F1×①+ F2×② 0 内力组合值 第二种组合 F1×①+ F2×③ 0 第三种组合 F3×①+ F4×② 0 F3×①+ F4×③ 0 计算杆内力(kN) 0.0 全跨① AB BC 上CD 弦 DE 0 -9.97 -9.97 -15.8 -446.9 -418.8 -374.5 -120.4 -74.2 -446.9 -446.9 -418.8 -374.5 -120.4 -74.2 -446.9 -708.2 -657.3 -599.9 -184.0 -124.2 -708.2 -734.2 -683.2 -620.0 -192.7 -126.8 -734.2 -734.2 -683.2 -620.0 -192.7 -126.8 -734.2 EF -16.38 -11.33 FG -16.38 -11.33