案例1 低压线路拆旧 2006年8月7日上午,某供电公司工作负责人刘××组织工作班成员杨××、黄××等6人,对上杨台区0.4kV分支线路电杆进行撤移施工。8时10分,工作负责人刘××在未办理工作票的情况下,组织杨××、黄××共3人实施2号杆导线和横担拆除工作(此前2号杆杆基培土已被开挖,深度约为电杆埋深的1/2)。工作负责人刘××未组织采取防范措施,就同意杨××上杆作业。8时30分,杨××在拆除杆上导线后继续拆除电杆拉线抱箍螺栓,导致电杆倾倒,杨××随电杆一同倒下。电杆压在杨××胸部,经抢救无效死亡。 1.【多选题】导致本次事故的原因为( )。 A、2号杆杆基培土已被开挖电杆埋深的1/2,影响电杆稳定性。 B、工作班成员上杆前未检查杆根情况,未采取培土加固。 C、杆上导线后拆除,杨××在杆上拆除电杆拉线抱箍螺栓。 D、作业前未进行危险点分析和采取控制措施。 2.【多选题】本次事故暴露的问题有( )。 A、登杆人员杨××安全意识淡薄,《安规》执行不认真,自我保护意识差。 B、工作负责人刘XX履责不到位,未正确组织现场勘察和危险点分析,无票作业。 C、作业现场安全管理不到位,未采取有效的危险点控制措施。 D、工作班成员未做到“安全生产四不伤害”,未能制止现场违章行为。 3.【多选题】分析该事故中违反了《安规》哪些规定()。 A、登杆塔前,应检查杆根、基础和拉线是否牢固。 B、遇有冲刷、起土、上拔或导地线、拉线松动的杆塔,应先培土加固,打好临时拉线或支好架杆。 C、拆除杆上导线前,应检查杆根,做好防止倒杆措施。 D、杆塔上有人时,禁止调整或拆除拉线。 E、填用低压工作票的工作。低压配电工作,不需要将高压线路、设备停电或做安全措施者。 4.【多选题】紧线、撤线前,应检查(),必要时,应加固桩锚或增设临时拉线。 A、拉线 B、桩锚 C、杆塔 D、工具 5.【多选题】分析该事故中违反了“生产作业现场十不干”的哪些内容()。 A、无票的不干。 B、危险点不清楚、危险点控制措施未落实的不干。 C、现场安全措施布置不到位的不干。 D、杆塔根部、基础和拉线不牢固的不干。 E、工作负责人(专责监护人)不在现场的不干。 案例2:10kV配电台架消缺 2012年6月15日,某供电公司作业人员张xx组织消除10kV_上瓦房线426线16号变压器台(简称变台)低压配电箱隐患,10时30分左右,张xx在未办理工作票手续的情况下,带领李xx和秦xx二人到达10kV上瓦房线426线16号变台开始工作。张xx.用10kV绝缘杆拉开16号变台三相跌落式熔断器(检查发现,硅橡胶跌落式熔断器绝缘端部密封破坏,芯棒空心通道击穿致使变压器高压套管带电), 李xx将低压配电箱内隔离刀闸拉开后,工作人员张、秦二人在未进行验电、未装设接地线的情况下,便进行了登台作业。10时45分, 作业人员张xx在右手触碰变压器高压套管时发生触电后高处坠落(未系安全带).经抢救无效死亡。 6.【多选题】导致本次事故的直接原因为( )。 A、工作人员未进行验电、未装设接地线进行登台作业。 B、作业人员张xx未系安全带导致高处坠落。 C、作业人员张xx未戴绝缘手套。 D、违章指挥。 7.【多选题】分析该事故中违反了《安规》哪些规定( )。 A、柱上变压器台架工作,应先断开低压侧的空气开关、刀开关,再断开变压器台架的高压线路的隔离开关(刀闸)或跌落式熔断器,高低压侧验电、接地后,方可工作。若变压器的低压侧无法装设接地线,应采用绝缘遮蔽措施。 B、高处作业应搭设脚手架、使用高空作业车、升降平台或采取其他防止坠落的措施。 C、作业人员登杆塔前未应核对线路名称和杆号。 D、填用配电第一种工作票的工作。配电工作,需要将高压线路、设备停电或做安全措施者。 8.【多选题】本次案例中,违反了“十二禁令\中的哪些内容()。 A、严禁特种作业人员无证上岗。 B、严禁在未落实停电、验电、装设接地线等安全技术措施时作业。 C、严禁无防坠落措施进行高处作业。 D、严禁擅自变更工作范围和现场安全措施。 9.【判断题】本次台区停电操作,张xx先拉开10kV三相跌落式熔断器,李xx后将低压隔离刀闸断开,操作顺序是否正确()。 A、对 B、错 10.【判断题】断开的高压线路的隔离开关(刀闸)或跌落式熔断器可视为明显断开点,不用验电、接地。( ) A、对 B、错 案例3:10kV电缆试验 某供电公司检修工区试验班在110kV某变电站进行10kV出线电缆耐压试验。工作负责人为李xx,工作人员为张xx、王xx。在试验过程中,李xx操作试验设备,王xx 整理试验记录,试验人员张xx徒手拆除被试电缆,更换试验引线,造成人身剩余电荷触电。 11.【多选题】导致本次事故的直接原因为( )。 A、工作班成员张xx在更换试验引线时未对试验电缆进行充分放电、短路接地。 B、工作负责人李xx监护不到位,未及时发现、制止张xx违章作业。 C、试验人员张x徒手拆除被试电缆,更换试验引线。 D、试验现场未装设围栏,向外悬挂“止步,高压危险!”标示牌。 12.【多选题】分析该事故中违反了《安规》哪些规定( )。 A、变更接线或试验结束,应断开试验电源,并将升压设备的高压部分放电、短路接地。 B、电缆试验过程中需更换试验引线时,作业人员应先戴好绝缘手套对被试电缆充分放电。 C、配电线路和设备的高压试验应填用配电第C一种工作票。在同一电气连接部分,许可高压试验工作票前,应将已许可的检修:工作票全部收回,禁止再许可第二张工作票。 D、监督工作班成员遵守本规程、正确使用劳动防护用品和安全工器具以及执行现场安全措施。 13.【多选题】进行高压试验工作,以下安全措施说法正确的是()。 A、试验应使用规范的短路线,加电压前应检查试验接线,确认表计倍率、量程、调压器零位及仪表的初始状态均正确无误后,通知所有人员离开被试设备,并取得试验负责人许可,方可加压。 B、一张工作票中,同时有检修和试验时,试验前应得到工作负责人的同意。 C、试验结束后,试验人员应拆除自装的接地线和短路线,检查被试设备,恢复试验前的状态,经试验负责人复查后,清理现场。 D、试验现场应装设遮拦(围栏)遮拦(围栏)与试验设备高压部分应有足够的安全

磨题帮25-配电专业-配电运检-外包特种工案例题库-洪湖公司20200227

案例1低压线路拆旧2006年8月7日上午,某供电公司工作负责人刘××组织工作班成员杨××、黄××等6人,对上杨台区0.4kV分支线路电杆进行撤移施工。8时10分,工作负责人刘××在未办理工作票的情况下,组织杨××、黄××共3人实施2号杆导线和横担拆除工作(此前2号杆杆基培土已被开挖,深度约为电杆埋深的1/2)。工作负责人刘××未组织采取防范措施,就同意杨××上杆作业。8时30分,杨××在
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0i0mm7ett11jxus0hkxz44s0w0d4pn00w2h
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享