一、生物池闭水施工
(一)施工部署
1、施工准备
1、现场准备
(1)水试验的池体结构已全部施工完毕,验收合格。 (2)池体的混凝土达到100%设计强度。 (3)池内清理干净,无任何杂物及材料。 (4)池体不使用的各种管口已封堵处理。 (5)设置水位观测标尺; (6)标定水位测针;
(7)准备现场测定蒸发量的铁皮箱;
(8)充水的水源确定并做好充水和放水系统的设施。 (9)池体四周安全防护措施及夜间照明措施已经配备齐全。 (10)底板、池上露头钢筋切割完毕,用水泥砂浆抹面补平。 2、材料准备
(1)11kw大功率清水泵(流量:100m3/h)2台、11kw大功率污水泵(流量:100m3/h) 5台、4kw污水泵(流量:80m3/h)4台;直径100PVR
管材约200米。直径100、80消防水带若干(根据需要随时购置)。
(2)标尺:主要用于观察充水时水位变化情况; (3)刻度尺;
(4)水位测针:由针体和针头两部分构成; (5)电流表。 3、满水试验水源选用
生物反应池满水试验选用一期中水管道水源及地下水源,生物反应池西侧从一期紫外消毒池投入5台11kw污水泵用水带连接至生物池,同时从附近的中水管道闸井处接出消防栓,用水带连接至生物反应池同时抽水;生物反应池东侧布置2口机井(直径500,深度40米),用2台11kw潜水泵进行抽水,用水带连接至生物反应池,进行满水试验。先对106-3生物池进行满水试验,观测结束后直接将水抽至106-4生物池进行满水试验,节省水资源,保证连续施工。
4、变形缝处理措施
生物反应池满水试验前,先对底板变形缝及池壁变形缝进行处理。 (1)底板变形缝处理:先把底板变形缝处填塞的低发泡聚乙烯板上部切除6cm,切除后,把变形缝处用吹风机吹干,保证变形缝处没有水分,然后填充6cm厚双组份聚硫密封胶。
(2)池壁变形缝处理:先把池壁变形缝处填塞的低发泡聚乙烯板左
右两侧各切除3cm,切除后,把变形缝处用吹风机吹干,保证变形缝处没有水分,然后填充3cm厚双组份聚硫密封胶。
5、各试验水池设立沉降观测点,沉降观测记录每天记录两次。 生物反应池分别在外池壁走道板外侧,15米设置一个、变形缝两侧各设置一个。两个池子对称布置。
沉降观测点布置图如下图示:
2、满水试验程序
施工准备→清理检查内壁→变形缝处理、封堵预留洞口→注水浸泡→检查外壁及预留洞口渗水情况→验收→缓慢放水
4.3满水试验方法
根据设计要求每个构筑物都必须在其主体结构混凝土达到100%设