目 录
泰山150亩保障性住房二标段
地下车库B工程
模板支撑施工方案
编制人: 审核人: 审批人:
江苏盐城二建集团有限公司
2011年10月20日
目 录
一、工程概况
二、模板及支撑选型与布置
YANCHENG ERJIAN JITUAN
11
三、模板安装 目 录
四、模板计算 五、模板验收 六、模板的拆除 七、安全措施 八、应急救援措施
一、工程概况及编制依据
本工程位于江苏省南京市浦口区,抗震设烈度为7度,建筑场地为Ⅲ类,抗震等级为三级。建筑结构的安全等级为二级,结构设计使用年限为50年,工程采用带反柱帽的平板式筏板基础。 2、编制依据
(1)建筑施工模板安全技术规范《JGJ162-2008》 (2)砼结构工程施工质量验收规范《GB50204-2002》
(3)建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范《JGJ130-2001》 二、模板及支撑选型与布置
柱模、板模、梁侧模、梯模、框架梁均采用18厚多层胶合板。模板支撑采用钢管脚手架支
撑,钢管选用Φ48*3.5焊管,可锻铸铁扣件。
支撑的一般要求
⑴支撑底部用的垫木应坚固。
⑵模板支撑全部结束及安装过程中,全过程由专人认真检查,并负责对有削弱部位进行适当
YANCHENG ERJIAN JITUAN
22
目 录
的补强。
⑶对于垂直支撑应当在两个方向都保证竖直,对竖线的偏差,每层不超过3mm。 ⑷对已承受荷载的支撑,在未经技术人员批准前,不得放松或任意拆除。
⑸主梁下2根立杆,纵向间距800mm,小横杆间距400mm,承重架步距1200,每步设双向水平横杆。为增加整体稳定性,按外架要求,在纵横两个方向设纵横剪刀撑。 三、模板安装 1、柱模板
①安装柱模板:通排柱,先装两端柱,经校正、固定,拉通线校正中间各柱。安装前应按图纸尺寸进行加工预制。
②安装柱箍:柱箍用Φ48钢管扣接,间距400-500,为防柱子跑位,事先用同规格钢管搭接整体固定架子,安装柱箍与固定架子连接成为整体。
③柱模先安装两侧,经较正后,清理柱内杂物,后封另两侧柱模。板块与板块竖向接缝处理,做成企口式拼合。
④临时支撑柱模应校正三方,支撑杆件采用木楞,其与地面倾角不应大于60度。 ⑤柱模的安装,应边就位边校正,边安设支撑。 ⑥工艺流程:搭设固体整体架—弹柱位置线—柱模就位—安柱模—安支撑—固定柱模—检查清理。
1.1模板施工顺序:
第一步、弹控制线:首先根据柱子周围弹出双线(模板线和20CM控制线)。根据控制轴线位置放样出柱的位置、尺寸线,用于检查柱钢筋位置,及时纠偏,以利于模板位置就位。再在其周围放出模板线控制线。放双线控制以保证柱的截面尺寸及位置。如图示:
柱位置线 模板控制线
第二步、 拼装就位:本工程均方柱,现场互锁式拼装。四面模板拼接缝应相互错开,避免同一横向水平面有两道接槎。四片拼好后加上钢管抱箍。模板安装前要在柱底四周用1∶3水泥砂浆座浆找平。
柱中线 第三步、截面的校正:柱钢筋绑扎后在根部预先焊好柱定位钢筋。柱模就位后调整柱子的轴线位置,调整过程中保证柱子的根部截面满足要求,达到要求后方可加固。柱底校正以后把木楔子打紧。方柱上口截面的校正: 调整柱子上口的截面。
第四步 垂直度: 最后调整柱子的垂直度。柱模板垂直度的调整需要在模板上口四周加花篮螺栓,通过调整钢丝绳来调整。 1.2调整、校正的措施:
柱子下口:在浇筑本层楼板砼时,在柱子位置四个侧面各预埋两排φ20以上的钢筋头,作为调整柱模的支点,内排钢筋头预埋两根,离柱边线150mm~200mm,在钢筋头和柱底部间加木楔子楔紧。外排钢筋头圆柱预埋一根,方柱预埋两根,离开柱边大约一个柱高的距离,使其位置和截面大小控制在规范规定的范围以内。在调整时必须按照施工顺序进行操作。 1.3其他要求
⑴通排柱,选装两端柱,经校正、固定,拉通线校正中间各柱;
⑵为防柱子跑位,事先用同规格钢管搭设整体固定架,安装柱箍与固定架子连接成整体。 2、梁板模板 2.1模板设计
2.1.1.本工程梁、板模板均使用18厚多层胶合板作为面板,使用5×10cm木方作为龙骨,支撑体系使用φ48钢管及配套扣件。
2.1.2.梁板模支设顺序
支设梁板模板应先按照梁轴线位置搭设梁模的支撑钢管,然后安装梁底固定梁侧,同时搭设板模板的支撑--满堂脚手架,铺龙骨(5×10cm木方)及面板,并进行固定。
流程图如下:
施工放线→梁底支撑搭设→满堂脚手架搭设→梁底模支设→梁侧模支设→楼板模板支设 2.1.3.梁底立杆的设置
支设梁模板时,梁底两侧沿梁方向各设一排立杆,间距1000-1500mm,垂直于梁方向立杆间距1000mm。
YANCHENG ERJIAN JITUAN 33
2.1.4.梁模支撑水平杆的设置 梁底模板的水平杆件间距随立杆间距走,梁下的立杆10cm处支撑要设水平杆,以减少杆件自由长度,保证其稳定性。
梁底的支撑系统要与楼板的满堂脚手架连成一个整体,并与已封模好的柱子进行抱箍加固。 2.1.5.梁底模木方的放置
梁底木方的放置根据梁宽的不同而不同,梁宽不大于250mm时,梁底两侧放置两根5×10cm木方,当梁宽大于250mm且不大于400mm时,梁下均匀放置三根木方。对于梁宽大于400mm(为450mm)梁下木方间距不大于200mm,两边的木方要分别长出胶板边一个胶板的厚度,以放置梁侧模(如图)。
梁底模两侧各留出一个竹胶板厚的空缺目 录
木方竹胶板梁宽≤250mm梁宽>250mm2.1.6.梁侧模的支设
本工程,(梁高-板厚)均>300mm,需要增加木方以减小胶板的净间距,且保证两木方间距不大于200mm。将梁侧模放置在底模预留的空缺上(如图),并用竖向钢管固定,当(梁高-板厚)>450mm时,需加设斜撑。对于梁高超过700mm,需在梁高中部加设M12对拉螺栓。螺栓间距不大于500mm设置。梁侧模高度=梁高-板厚。
梁侧模梁底模 梁底模、侧模节点图 在正常支模以后立即将所有的梁模的一侧侧模加木楔子进行顶紧处理。如下图: 木楔子随着楔上
2.1.7.板模板的满堂脚手架支撑
支撑间距采用900×900mm布置,钢管扫地杆,水平拉杆应采用对接,剪刀撑应采用搭接,搭接长度不小于500mm,并采用2个旋转扣件分别在立杆端不小于100mm处进行固定,立杆接长严禁搭接,必须采用对接扣件连接,相邻两立柱的对接接头不得在同步内,且对接接头沿竖向错开的距离不易小于500mm,各接头中心距主节点不易大于布距地1/3.
严禁将上段地钢管立柱与下段的钢管立柱错开固定在水平拉杆上。
YANCHENG ERJIAN JITUAN
木楔子用力打紧44
目 录
满堂脚手架和共享空间模板支架立柱,在外侧周圈应设由下至上的竖向连续式剪刀撑;中间在纵横向应每隔10m左右设由下至上的竖向连续式剪刀撑,其宽度为4-6米,并在剪刀撑部位的顶部扫地杆处设置水平剪刀撑。剪刀撑杆件的低端应与地面顶紧,夹角为45度-60度。 2.1.8.板模板下的龙骨间距
胶板下所衬的木方净间距不大于300mm。 2.1.9. 扫地杆及垫木
JGJ130-2001规范规定:脚手架必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距地面不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。每根立杆底部都要设置硬木垫板,垫板厚度不少于50mm宽度不小于200mm,长度不小于两跨。 梁板模板支设的具体方法如下图: 扫地杆垫板楼板砼2.2节点做法
主次梁节点、梁柱节点的施工是胶板平台施工的难点,也是施工水平的体现,因此我们一定要对各节点的做法特别重视,在施工中严格按方案执行。
2.2.1主次梁节点 1)次梁模板做法
次梁模板在临近与主梁接头处,下面的木方要提前截断10cm,使主梁侧模的龙骨通过,保证堵头模板的平整牢固。次梁的底模直接伸到与主梁相接触处,而次梁侧模则要比底模短一个竹胶板厚的长度,即此处模板是次梁的侧模顶着主梁的侧模。次梁模板如下图:
竹胶板厚度次梁侧模次梁底模 竹胶板厚+100mm次梁底龙骨 5×10cm木方2)主梁侧模做法
主梁侧模在与次梁相交的位置要预留出次梁宽的缺口,次梁下面的空缺用堵头模板封堵,并使主梁最下一根龙骨整根通过,如果主次梁高差在100mm以上,则需在堵头模上口再加一根龙骨固定。次梁的侧模要顶在主梁的侧模上,因此主梁上口的龙骨要在离开接口边缘一个板厚处断开,以给次梁侧模留下位置,具体如下图:
次梁-板厚 主梁侧模龙骨次梁-板厚主梁侧模边一个模板板厚应顶的距在此离,空缺次梁处 YANCHENG ERJIAN JITUAN 当主次梁高差大于100mm时堵头模上口所加龙骨55