好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

安全环保文明施工监理细则 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1、“文明施工费”按获奖等级支付办法纳入总包合同内: 按常规承包合同价格中的“安全施工”所必须的费用已包含在总价内,应由承包商自行解决。“文明施工费”则应由业主方根据工程建设的规模环境、条件、工期、难度等情况适当拟定(不必列入施工投标人竞价范畴)。建议在总包合同中列入按获奖情况由业主支付“文明施工费”的条文,即:总包方未获得市级《文明工地》标牌及荣誉称号时,业主方才支付70%的文明施工费;当总包方争创到省、市两级《文明工地》的荣誉称号(标牌)时,业主方支付100%的文明施工费。

2、建立安全与文明的按月奖励与违规奖罚制度

总包方为首、包括各分包在内,以班组(食堂后勤在内、亦包括工人宿舍)为单位,建立每月评“安全、环保、文明”奖的制度。对每次检查中的高分班组评优胜,在工地显眼位置挂“优胜红旗”并适当给奖金;对检查中不合格或查出安全隐患、有安全事故班组,除责令整改外,并适当扣工资奖金。

六、施工准备阶段的安全环保监理

1、熟悉国家、地方和行业相关的法律、法规、条文和安全规范; 2、确定现场定期(每月一次)和不定期的安全文明施工大检查与每日安全巡视检查相结合的制度,并对现场进行检查评分;确定检查内容和检查重点。

3、按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)及省市有关规定对现场进行检查,检查方式采用巡视、平行检查、旁站监理方式,主要检查现场的安全管理资料、文明施工、土方开挖、基坑支护、脚手架、

模板工程、起重吊装、三宝四口、施工用电、大型机械设备等内容,并进行评分;对检查发现存在的问题责成施工单位立即落实整改;若不进行整改,上报安监机构处理。

4、建立旁站监理制度,对土方开挖、基坑支护、模板工程、起重吊装、脚手架以及其他关键部位、重点环节实行旁站监理。 5、制定台风、雷雨季节时期的安全防范措施。

6、审查施工单位、分包单位(含拆装队伍、桩机队伍、附着式升降脚手架队伍等)资质是否符合要求。

7、审查施工单位的安全保证体系、现场安全文明施工责任制和控制措施。

8、审查施工单位的施工组织设计、专项施工方案(如土方开挖、基坑支护、临时用电、模板工程、起重吊装、脚手架、文明施工等)是否可行。对缺少专项施工组织设计(方案)的工程不允许施工;对施工组织设计有问题及时发现及时提出修改意见,并跟踪施工单位落实。

9、审查项目经理、安全员、特种作业等现场施工人员的资格证、上岗证。

10、严格检查进场各种施工机械、设备的完好程度和年检合格证。 11、对施工现场使用的安全防护用品进行检查,发现假冒伪劣不合格产品禁止使用,并及时上报有关部门。

12、督促检查施工单位对所有现场施工人员进行安全行为和技术教育;审查施工单位三级安全教育工作是否落实并行之有效。

13、审查施工现场平面布置情况对现场安全性的影响。如工地道路条件、机械设备的行驶路线、材料和构件的堆放以及运输方式等,尤其是在基础施工阶段,场地条件的合理安排能大大减少施工安全隐患。 14、严格检查现场施工人员的生活用房、临时设施、加工场所的稳定性和安全性,以及各种设施能够适应自然及气候条件变化的能力。 15、审查防火安全措施是否符合有关消防规定。

七、施工阶段的安全施工监理

督促施工单位严格按照施工组织设计(方案)的安全、环保及文明施工措施实施,并有验收手续。 (一)施工用电

为在建设工程施工现场供用电中贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针,确保在施工现场供用电中的人身安全和设备安全,并使施工现场供用电设施的设计、施工、运行及维护做到安全可靠,须符合国家建筑施工安全检查标准和工程施工现场用电监督现检查内容现行有关标准,施工现场供用电安全规范的规定。

一、 变配电设施

1、变配所(室)的位置选择应靠近电源,接近负荷中心,便于线路的引入和引出,地面木积水、排水坡度不小于0.5%,并避开易燃易爆危险的场所。

2、防雨、防风沙、防火等级不低于三级,应设消防设施,其中变压器室不低于二级,室内采用百叶窗或窗口装金属网,金属网孔不大于10mn×10 mn,门向外开,其高度与宽度便入设备出入。

3、容量在400KNA及以下的变压器安装在室外杆上,底部距地

面的高度不小于2.5m,变压器的平台应高出地面0.5m,四周应设置高度不小于1.7m的围栏其明显部位应悬挂警告牌。

4、柴油发电机的设置总容量应满足施工现场用电的最大负荷和大容量电动机起动时的要求,柴油发电机的出口侧应装设短路保护过负保护及低压保护等装置。

二、 供配电线路、电缆线路

1、供配电线路路径选择应合理,应避开易撞,易碰,易受雨水冲刷和腐蚀及施工中交通频繁场所。

2、施工现场内的低压架空线路在人员频繁活动区和机具加工作业区,应采用绝缘线,绝缘线不得成束架空敷设,不得直接捆绑在电杆、树木、脚手架上,不得拖在地面上,埋地敷设时必须穿管,管内不得有接,其管口应密封。

3、导线的敷设在同一档距内,一根导线的接头不得多于1个,同一条线路在同一档内接头不应超过2个,禁止使用导线老化,破皮外应包扎。

4、供电电缆应沿道路边或建筑物边缘埋地,转弯处和直线段每隔20m处应设电缆走向标志。

5、电缆直埋时,表面距地面的距离不宜小于0.2~0.7m,电缆上下应铺以软土或沙土,厚度不得小于100mm,并应盖砖保护。

6、电缆架空敷设时,应沿建筑物,构筑物架设,架设高度不低于2m,接头处应绝缘包扎,并采取防水措施。

三、 接地、接零防雷保护 1、

架空线路终端,总配电盘及区域配电箱与电源变压器的距

离超过50m以上时,其保护零线(PE线)应作重复接地,接地电阻值不应大于10Ω。

2、 接引至电气设备的工作零线与保护零线必须分开,接引至

移动式或手动式工其的保护零线必须采用铜芯软线,其载面不得小于1.5mn2。 3、

用电设备的保护地线、零线应并联接地、严禁串联接地、

接零,保护地线或保护零线应采用焊接,压接,螺栓连接严禁缠绕或钩挂。 4、

施工现场和临时生活区的高度在20m,及以上的井字架,

脚手架正在施工的建筑物及塔式起重机等设施,应装设防雷保护。

四、 配电箱、开关箱 1、

采用的电气设备应符合现行国家标准的规定,并应有合格

讴件,设备应有铭牌。 2、

配电箱和开关箱应安装牢固,落地安装的配电箱和开关箱,

设置地点应高出地面,配电箱、开关箱的进线口和出线口宜设在箱的下面和侧面,电源的引出线应穿管并设防水弯头。 3、

配电箱、开关箱内的导线应绝缘良好,排列整齐,固定牢

固,导线端头应采用螺栓连接或压接。 4、

具有3个回路以上的配电箱应设总刀闸及分路刀闸,一分

路刀闸不应接2台或2台以上电气设备,照明、动力合一的配电箱应分别装设刀闸或开关。 五、 现场照明 1、

照明灯具和器材必须绝缘良好,应符合现行国家有关标准

的规定,照明专用回路应设漏电保护。 2、

室内安装的固定式照明灯具悬挂高度不得低于2.5m,室外

安装的照明灯具不得低于3m,并应选用防水型灯头。

安全环保文明施工监理细则 