首钢矿业公司安全施工管理办法
第一章 总 则
第一条 为保证建筑施工的安全,根据《首钢总公司安全施工管理规定》,结合矿业公司的实际情况,制定本规定。
第二条 本办法适用于矿业公司所属各单位建筑施工、安装的安全管理。
第二章 建筑安装施工中预防高处坠落和物体打击的规定
第一条 一般安全规定
(一) 从事高处作业的人员要定期进行体检,凡患有高血压病、心脏病、贫血病、癫
痫病以及其它不适于高处作业的,劳动人事部门应妥善安排工作。
(二)从事无法采取可靠防护设施的必需设置安全绳,高处作业人员必须使用安全带。安全带要挂在安全绳上,不得挂在带有剪断性的物体上。安全带必须高挂低用。
(三)进入施工区域的所有人员,必须按要求戴好安全帽。
(四)高处作业人员衣着要灵便,禁止赤脚及穿硬底、高跟、凉鞋和带钉易滑的鞋从事高处作业。
(五)在恶劣的气候条件下(六级以上强风、大雨、大雪、大雾),禁止从事露天高处作业。
第二条 脚手架及其安全防护措施
(一)脚手架的材料规格、支搭标准要严格执行《建筑安装工程安全技术规程》中的有关规定,要保持架子结构牢固、稳定、不摇、不晃。
(二)各种脚手架在投入使用前,必须由施工负责人员组织由支搭和使用脚手架的负责人员及安全人员共同进行检查,履行交接验收手续。使用新型和自制工具式金属脚手架,必须有出厂合格证书及组装使用说明,经上一级技术部门鉴定,审批同意后方准使用。对于特
殊脚手架,在支搭、拆装前,要由技术部门编制安全施工方案并报上级技术领导审批后,由施工负责人向施工班组贯彻、按批准方案执行。如改动方案必须经原审批领导批准。
(三)在施工期间,使用三米以上的外架子时要设挡脚板和两道牢固的护身栏,或立挂安全网。使用插口架子、桥式架子、挑架子、金属挂架、滑升架子的安全网高度要经常保持在作业面的一米以上。脚手架的排木要绑牢,脚手板要铺平、铺严,与建筑物的间隙不得大
于20厘米。升降桥式架子平台时,两端要挂保险绳,操作人员要挂安全带,桥下不许站人。
(四)里脚手架、活动平台架、大模板平台和楼梯间的顶层架子,要铺严脚手板;架高三米以上的要绑两道护身栏。满堂红架子高度在六米以上时,必须铺严脚手板。结构吊装工程梁柱的脚手架宽度不得小于60厘米,两侧必须绑两道护身栏,铺满脚手板。
(五)建筑物顶部施工的防护架子要高于坡屋面的挑檐板1.5米,高于平屋面女儿墙顶1米。高出部分要绑两道护身栏,立挂安全网。靠近临街、民房的人行通道处要支搭防护棚或采取其它防护措施。
(六)井字架、龙门架、外用电梯、自立式车架等起重架的吊笼两侧要有严密的铁网罩,进料口要有活动的开关门。天轮点高度至少高于建筑物6 米,并在滑道上距顶4 米处加过卷扬限位器。各层卸料平台要有栏杆,平台两侧要有高1.2 米的防护栏板或至少要绑两道护身
栏,一道挡脚板,首层进料口要支搭防护棚。高车架天轮加油处应设爬梯、平台,并铺板、绑牢、加护身栏。
(七)外装修用的吊篮、挂架、活动小车和悬挑架子等,要在靠墙内侧绑护身栏和挡脚板,其它三面要挂立式安全网,铺严固定脚手板。凡是悬挑活动架子的其它能升降的架子,必须有保险绳、保险卡具或其它防止脱勾坠落的安全装置。必须指定专人升降架子,严禁擅
自拆改架子上的防护措施。
(八)在施工中,架子里皮遇大窗口和较宽伸缩缝或其它立洞口时,要在危险部分绑两道护身栏,和一道挡脚板。
(九)各种脚手架要经常检查维修、加固。已停用的脚手架重新使用前,必须经过检查,鉴定、修理无误后,方可使用。
第三条 安全网
(一)凡4 米以上的在施工程,必须随施工层支 3米宽的安全网,首层必须固定一道3-6米宽的安全网。高层施工时,除在首层固定一道安全网外,每隔四层还要固定一道安全网。施工中要保证安全网完整有效,受力均匀,网内不得有积物,两网的搭接要严密,不得
缝隙。支搭的安全网直至无高处作业时方可拆除。
(二)烟囱、水塔等独体建筑物施工时,要在里外脚手架子的外围底层固定一道6 米宽的安全网,要与建筑物或架子连接牢固。在建筑物的阴阳角处必须随墙的角度支搭,保证安全网的宽度不变。
(四)在施工程的电梯井、螺旋式楼梯口,除必须设有防护栏杆外,还应在井口内首层固定一道安全网,并每隔四层固定一层安全网,或层层铺设脚手板。
(五)在安装阳台和走廊底板时,应尽可能把栏板同时装好。如不能及时安装栏板,要将阳台三面严密防护,其高度要高出阳台底板1 米以上,直到装好栏板后方可拆除防护。在阳台底板抹灰、粉刷时,要外挂安全网或绑护身栏。
(六)在没有望板或望板已糟朽的屋面上安装石棉瓦时,应在屋架下弦支设安全网或支搭满堂红架子,并使用有防滑条的脚手板,勾挂牢固后方可操作,严禁在石棉瓦、刨花板、三合板等顶棚上行走。
(七)安全网的购置,必须标有劳动局标定的检验合格证书。各级安全部门要定期检查和试验工作,对检查出报废或已超过期限的安全网一律停止使用。各级安全专业人员要随时检查安全网的使用情况。
第四条 施工现场管理
(一)施工现场内的一切孔洞,如电梯井口、楼梯口、施工洞出入口、设备口和井、沟槽、池塘以及随墙洞口、阳台门口等,必须加门、加盖、设围栏并加警示标志,黑暗地方应加照明或红灯警示,并要设专人负责管理。
(二)层高3.6 米以下的屋内作业所用的铁凳、木凳、人字梯要拴牢固、设防滑装置,两支点跨度不得大于2 米,只允许一人在上操作,脚手板宽度不得小于25厘米。使用双复凳和人字梯要互相接牢,单梯坡度不得小于60度大于70度,底部要有防滑措施。严禁两人以上同用一个高凳或梯子。操作者不许站在梯凳上移动梯凳或在最上部梯凳上作业。在通道和孔洞旁使用梯子时,应有人监护或设其它安全措施。梯子需要接长使用时,搭接要牢固,其搭接长度要大于梯子框架横截面直径的15-20倍。
(三)作业中禁止投掷物料。清理楼内物料时,应设溜槽或使用垃圾桶。手持工具和零星物件应随手放在工具袋内。安装更换玻璃,要有防止玻璃坠落措施,严禁往下扔碎玻璃。
(四)在任何部位施工都不准站在小推车等不稳定的物体上操作,不准从高处向下跑跳,不准在没有防护的外墙和外壁板等建筑物上行走。
(五)吊运大模板和内外墙板等立体构件时,要使用有防止有脱勾装置的吊勾或卡环。吊运小型构件、磨石块、砖瓦、水电器材等零散物料要使用吊笼或吊斗,吊运较长物料,要用吊索绑牢。
(六)安装内外墙板、女儿墙板、阳台栏板、阳台板、楼梯等构件时,在吊装就位后应立即焊接,待焊好加固后方可摘吊环。安装楼板要用硬架支模的方法加固。操作人员撬动就位的构件时,要注意身后场地宽裕平整,在靠外墙部分撬构件时,不准背向外操作。
(七)施工现场的各工种人员要严格做到干活脚下清,搞好文明施工,对斜道、过桥、跳板要有人负责维修、清理,不得存放杂物。冬季和雨季施工必须采取防冻、防滑的安全措施,高处作业严禁堆放浮放物。